Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Actuellement
24 641
questions dans le
forum chauffage
19827
Questions Forum Chauffage : Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour.
Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK.
Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit.
C'est Insupportable, la société de dépannage n'a pas pu résoudre, et vient de faire appel sav Saunier Duval, dans l'attente de leur venue.
Mais pendant ce temps on ne vit plus stress lié aux bruits, sentiments d'insécurité etc...
Bref pour aider la maintenance prochaine quelques-un à t'il rencontré ce phénomène ????
Ci joint lien fichier son, sachant que les bruits peuvent varier de 5 à 40 secondes (fréquences une dizaine en moyenne par jour voir plus!!!!
Bruit chaudière Saunier Duval F25 condens
Merci.
Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK.
Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit.
C'est Insupportable, la société de dépannage n'a pas pu résoudre, et vient de faire appel sav Saunier Duval, dans l'attente de leur venue.
Mais pendant ce temps on ne vit plus stress lié aux bruits, sentiments d'insécurité etc...
Bref pour aider la maintenance prochaine quelques-un à t'il rencontré ce phénomène ????
Ci joint lien fichier son, sachant que les bruits peuvent varier de 5 à 40 secondes (fréquences une dizaine en moyenne par jour voir plus!!!!

Bruit chaudière Saunier Duval F25 condens
Merci.
27 mars 2019 à 09:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Voici. Le lien vers le bruit entendu :
https://www.dropbox.com/s/bmkzgmvcomyfj1n/bruit%20chaudière%20neuve%20moins%20de%206%20mois%20saunier%20duval%20f25%20condens.mp4?dl=0
Merci à tous pour votre aide !
https://www.dropbox.com/s/bmkzgmvcomyfj1n/bruit%20chaudière%20neuve%20moins%20de%206%20mois%20saunier%20duval%20f25%20condens.mp4?dl=0
Merci à tous pour votre aide !
27 mars 2019 à 13:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour,
Auriez-vous le même fichier mais en vidéo, avec l'image de votre écran de tableau de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Auriez-vous le même fichier mais en vidéo, avec l'image de votre écran de tableau de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
28 mars 2019 à 18:43
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour,
Non mais tous les paramètres sur écrans normaux, aucun code erreurs si c'est à cela que vous pensez.. ;) c'est la première chose que nous sommes allés vérifier, ni bruit à l'occasion d'une demande en eau sanitaire et inversement...
Non mais tous les paramètres sur écrans normaux, aucun code erreurs si c'est à cela que vous pensez.. ;) c'est la première chose que nous sommes allés vérifier, ni bruit à l'occasion d'une demande en eau sanitaire et inversement...
29 mars 2019 à 04:08
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 73 038 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris


Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 73 038 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
29 mars 2019 à 07:06
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour,
Votre chaudière étant neuve, sa mise en service (pour la validation de la garantie) a été faite par quel prestataire : votre installateur ou une station technique agréée ?
Lors de cette mise en service, toutes les mesures nécessaires ont-elles été réalisées ?
Pouvez-vous nous transmettre le rapport de mise en service ou la copie de la fiche d'intervention ?
Pour vous aidez dans votre recherche de solution, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, année et numéro de série de votre chaudière,
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées de votre chaudière (C33, B23P...),
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...),
- Type de mode de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, les deux, autres...),
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...),
- Puissance totale de votre installation de chauffage ou surface habitable à chauffer,
- Copie des analyses de l'hygiène de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant neuve, sa mise en service (pour la validation de la garantie) a été faite par quel prestataire : votre installateur ou une station technique agréée ?
Lors de cette mise en service, toutes les mesures nécessaires ont-elles été réalisées ?
Pouvez-vous nous transmettre le rapport de mise en service ou la copie de la fiche d'intervention ?
Pour vous aidez dans votre recherche de solution, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, année et numéro de série de votre chaudière,
- Type de raccordement de l'évacuation des fumées de votre chaudière (C33, B23P...),
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...),
- Type de mode de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, les deux, autres...),
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...),
- Puissance totale de votre installation de chauffage ou surface habitable à chauffer,
- Copie des analyses de l'hygiène de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 mars 2019 à 10:45
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour,
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de bruit de fonctionnement de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé la solution à votre problème de bruit de fonctionnement de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 avril 2019 à 12:02
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour.
Oui problème résolu ! Rien à voir avec la chaudière au final qui fonctionne très bien !
Il s'agissait d'une résonance du circuit d'eau des WC qui se trouve à proximité du conduit d'eau d'arrivée de la chaudière, cette résonance basse fréquence arrivait en bout de course dans la chaudière, liée au fait que la conduite d'eau est coincée derrière des lames z. Bois qui sous l'effet de la température ambiante compressait le tuyau entraînant une résonance dans le conduit...
Oui problème résolu ! Rien à voir avec la chaudière au final qui fonctionne très bien !
Il s'agissait d'une résonance du circuit d'eau des WC qui se trouve à proximité du conduit d'eau d'arrivée de la chaudière, cette résonance basse fréquence arrivait en bout de course dans la chaudière, liée au fait que la conduite d'eau est coincée derrière des lames z. Bois qui sous l'effet de la température ambiante compressait le tuyau entraînant une résonance dans le conduit...
06 avril 2019 à 21:25
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Invité

Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Invité

Excusez-moi, mais à tout hasard je vous pose une question.
J'ai la même chaudière que vous dans un logement neuf et elle fonctionne avec un thermostat d'ambiance.
Suite à une coupure de courant le thermostat s'est éteint et jamais rallumé.
Savez-vous pourquoi ? Y a-t-il une manipulation précise à faire pour le faire redémarrer.
Merci beaucoup.
J'ai la même chaudière que vous dans un logement neuf et elle fonctionne avec un thermostat d'ambiance.
Suite à une coupure de courant le thermostat s'est éteint et jamais rallumé.
Savez-vous pourquoi ? Y a-t-il une manipulation précise à faire pour le faire redémarrer.
Merci beaucoup.
23 septembre 2019 à 22:20
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Puissance totale des émetteurs, surface habitable ou volume de votre logement ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance (ou photo) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Puissance totale des émetteurs, surface habitable ou volume de votre logement ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Marque, modèle, type de votre thermostat d'ambiance (ou photo) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 septembre 2019 à 11:45