Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22235
Question Forum Chauffage : Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2).
J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour le chauffage central remarche.
MAIS le circulateur ECS ne s'enclenche plus (testé = aucun problème).
Faut-il changer la carte 8199-5101 Édition 4 où se trouve le branchement du circulateur ? Ou bien y a-t-il un fusible caché quelque part ?
Merci pour votre aide.
leLyonnais
Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2).
J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour le chauffage central remarche.
MAIS le circulateur ECS ne s'enclenche plus (testé = aucun problème).
Faut-il changer la carte 8199-5101 Édition 4 où se trouve le branchement du circulateur ? Ou bien y a-t-il un fusible caché quelque part ?
Merci pour votre aide.
leLyonnais
04 juin 2022 à 18:31
Réponse 1 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonsoir,
- La régulation est-elle en demande d'ECS ?
- La sonde sanitaire est-elle bonne ?
- La production d'ECS est-elle activée sur la régulation ?
- Avez-vous vérifié la compatibilité des cartes entre-elles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- La régulation est-elle en demande d'ECS ?
- La sonde sanitaire est-elle bonne ?
- La production d'ECS est-elle activée sur la régulation ?
- Avez-vous vérifié la compatibilité des cartes entre-elles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2022 à 21:13
Réponse 2 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonjour, merci pour votre retour.
La carte échangée est exactement la même : La chaudière pour le chauffage central s'est remise à marcher.
La carte 8199-5101 Édition 4 qui se trouve à côté et est connectée à la première ne permet pas que le circulateur ECS de fonctionner.
Normalement un circulateur fonctionne en permanence, ce qui me fait dire que cette carte a un problème.
La carte échangée est exactement la même : La chaudière pour le chauffage central s'est remise à marcher.
La carte 8199-5101 Édition 4 qui se trouve à côté et est connectée à la première ne permet pas que le circulateur ECS de fonctionner.
Normalement un circulateur fonctionne en permanence, ce qui me fait dire que cette carte a un problème.
08 juin 2022 à 08:31
Réponse 3 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
J'ai oublié de dire que la totalité de la chaudière est en manuel depuis plusieurs années.
Le tableau de bord sur la fronton est GS.
Le tableau de bord sur la fronton est GS.
08 juin 2022 à 08:32
Réponse 4 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonjour.
Normalement en mode "auto" votre chaudière doit gérer en priorité l'ECS puis une fois le ballon à température elle passe en chauffage (si vous êtes en hiver).
En mode "manuel" les deux fonctions sont assurée en même temps et il faut régler l'aquastat de la chaudière suffisamment haut (60 à 70°C) pour que l'ECS dans le ballon se fasse. Cette position manuelle est une solution de dépannage qui ne doit être que provisoire car vous risquez des température d'ECS trop haute et une augmentation de votre consommation d'énergie primaire.
Votre pompe de charge ECS est-elle alimentée ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de régulation, des cartes et de leurs raccordements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Normalement en mode "auto" votre chaudière doit gérer en priorité l'ECS puis une fois le ballon à température elle passe en chauffage (si vous êtes en hiver).
En mode "manuel" les deux fonctions sont assurée en même temps et il faut régler l'aquastat de la chaudière suffisamment haut (60 à 70°C) pour que l'ECS dans le ballon se fasse. Cette position manuelle est une solution de dépannage qui ne doit être que provisoire car vous risquez des température d'ECS trop haute et une augmentation de votre consommation d'énergie primaire.
Votre pompe de charge ECS est-elle alimentée ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de régulation, des cartes et de leurs raccordements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 juin 2022 à 16:23