Bonjour à tous.
Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2).
J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour le chauffage central remarche.
MAIS le circulateur ECS ne s'enclenche plus (testé = aucun problème).
Faut-il changer la carte 8199-5101 Édition 4 où se trouve le branchement du circulateur ? Ou bien y a-t-il un fusible caché quelque part ?
Merci pour votre aide.
leLyonnais
Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2).
J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour le chauffage central remarche.
MAIS le circulateur ECS ne s'enclenche plus (testé = aucun problème).
Faut-il changer la carte 8199-5101 Édition 4 où se trouve le branchement du circulateur ? Ou bien y a-t-il un fusible caché quelque part ?
Merci pour votre aide.
leLyonnais
04 juin 2022 à 18:31
Réponse 1 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonsoir,
- La régulation est-elle en demande d'ECS ?
- La sonde sanitaire est-elle bonne ?
- La production d'ECS est-elle activée sur la régulation ?
- Avez-vous vérifié la compatibilité des cartes entre-elles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- La régulation est-elle en demande d'ECS ?
- La sonde sanitaire est-elle bonne ?
- La production d'ECS est-elle activée sur la régulation ?
- Avez-vous vérifié la compatibilité des cartes entre-elles ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2022 à 21:13
Réponse 2 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonjour, merci pour votre retour.
La carte échangée est exactement la même : La chaudière pour le chauffage central s'est remise à marcher.
La carte 8199-5101 Édition 4 qui se trouve à côté et est connectée à la première ne permet pas que le circulateur ECS de fonctionner.
Normalement un circulateur fonctionne en permanence, ce qui me fait dire que cette carte a un problème.
La carte échangée est exactement la même : La chaudière pour le chauffage central s'est remise à marcher.
La carte 8199-5101 Édition 4 qui se trouve à côté et est connectée à la première ne permet pas que le circulateur ECS de fonctionner.
Normalement un circulateur fonctionne en permanence, ce qui me fait dire que cette carte a un problème.
08 juin 2022 à 08:31
Réponse 3 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
J'ai oublié de dire que la totalité de la chaudière est en manuel depuis plusieurs années.
Le tableau de bord sur la fronton est GS.
Le tableau de bord sur la fronton est GS.
08 juin 2022 à 08:32
Réponse 4 du forum-chauffage
Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich
Bonjour.
Normalement en mode "auto" votre chaudière doit gérer en priorité l'ECS puis une fois le ballon à température elle passe en chauffage (si vous êtes en hiver).
En mode "manuel" les deux fonctions sont assurée en même temps et il faut régler l'aquastat de la chaudière suffisamment haut (60 à 70°C) pour que l'ECS dans le ballon se fasse. Cette position manuelle est une solution de dépannage qui ne doit être que provisoire car vous risquez des température d'ECS trop haute et une augmentation de votre consommation d'énergie primaire.
Votre pompe de charge ECS est-elle alimentée ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de régulation, des cartes et de leurs raccordements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Normalement en mode "auto" votre chaudière doit gérer en priorité l'ECS puis une fois le ballon à température elle passe en chauffage (si vous êtes en hiver).
En mode "manuel" les deux fonctions sont assurée en même temps et il faut régler l'aquastat de la chaudière suffisamment haut (60 à 70°C) pour que l'ECS dans le ballon se fasse. Cette position manuelle est une solution de dépannage qui ne doit être que provisoire car vous risquez des température d'ECS trop haute et une augmentation de votre consommation d'énergie primaire.
Votre pompe de charge ECS est-elle alimentée ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de régulation, des cartes et de leurs raccordements ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
09 juin 2022 à 16:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Circulateur qui marche trop bien
- N°22324 : Bonjour à tous, j’ai un peu trop chaud dans la maison … Ma chaudière est une De Dietrich DTG 125, avec module de priorité eau chaude sanitaire, et ballon de 150L séparé. Elle fonctionne parfaitement, avec entretien...
- 2. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 4. 2éme circuit chauffage ne marche pas chaudière Dietrich GTU125
- N°21527 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich GTU 125, avec panneau de commande Diematic 3, a deux circuits de chauffage. Un pour le sol, l'autre pour les radiateurs. L'année dernière tout a fonctionné sans problème. A la mise en...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 7. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 8. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 10. Problème air chaudière De Dietrich GT1104V
- N°17979 : Bonjour. J'ai récemment fait remplacer mon ballon intérieur, chaudière De Dietrich GT1104V par un ballon à côté depuis j'ai énormément d'air, circulateur neuf purgeur auto neuf. Rien n'y fait mon chauffagiste est perdu,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite