Multi-Forums

Bonjour.
La pompe de charge (circulateur) n'est pas alimentée (220V) par la carte.
Par contre branché en direct il marche.

Voici une photo de l'ensemble.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 1476

09 juin 2022 à 16:30
forum consulter ce sujet Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich

J'ai oublié de dire que la totalité de la chaudière est en manuel depuis plusieurs années.
Le tableau de bord sur la fronton est GS.
08 juin 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich

Publicité

Bonjour, merci pour votre retour.

La carte échangée est exactement la même : La chaudière pour le chauffage central s'est remise à marcher.

La carte 8199-5101 Édition 4 qui se trouve à côté et est connectée à la première ne permet pas que le circulateur ECS de fonctionner.
Normalement un circulateur fonctionne en permanence, ce qui me fait dire que cette carte a un problème.
08 juin 2022 à 08:31
forum consulter ce sujet Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich

Bonjour à tous.

Je possède une chaudière GTU 115S Diem De Dietrich de 1997. Il y a eu un court-circuit sur la plaque d'alimentation (8199-5104 Édition 2).
J'ai changé la carte (trouvée en Allemagne) et la chaudière pour le chauffage central remarche.
MAIS le circulateur ECS ne s'enclenche plus (testé = aucun problème).

Faut-il changer la carte 8199-5101 Édition 4 où se trouve le branchement du circulateur ? Ou bien y a-t-il un fusible caché quelque part ?
Merci pour votre aide.
leLyonnais
04 juin 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Circulateur ne marche pas chaudière De Dietrich