Problème chaudière Chappée Platinium 2.24 HTE
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21495
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Chappée Platinium 2.24 HTE
Bonjour.
Nouveau sur le forum. Je m adresse à vos compétences sur un problème d une chaudière Chappée Platinium hte 2.24.
Après le changement de l échangeur à plaque et des deux électrodes je rencontre toujours le même problème avec la chaudière malgré le changement aussi du mitigeur de la baignoire (marque Grohe).
Mise en température de consigne sanitaire 60°.
Après action du mitigeur de la baignoire l eau monte à 65-67° et après 30 secondes le brûleur se coupe (mise en sécurité d après la valeur de consigne) et elle chute à 47° et remonte et problème en alternance.
Action du mitigeur lavabo sdb et cuisine l eau reste à 60 ° en continu donc aucun problème,seul celui de la baignoire engendre un problème
Test sans le mitigeur sdb neuf (en direct) en eau chaude,problème idem.
Merci.
Nouveau sur le forum. Je m adresse à vos compétences sur un problème d une chaudière Chappée Platinium hte 2.24.
Après le changement de l échangeur à plaque et des deux électrodes je rencontre toujours le même problème avec la chaudière malgré le changement aussi du mitigeur de la baignoire (marque Grohe).
Mise en température de consigne sanitaire 60°.
Après action du mitigeur de la baignoire l eau monte à 65-67° et après 30 secondes le brûleur se coupe (mise en sécurité d après la valeur de consigne) et elle chute à 47° et remonte et problème en alternance.
Action du mitigeur lavabo sdb et cuisine l eau reste à 60 ° en continu donc aucun problème,seul celui de la baignoire engendre un problème
Test sans le mitigeur sdb neuf (en direct) en eau chaude,problème idem.
Merci.
26 octobre 2021 à 13:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Platinium 2.24 HTE
Bonjour,
En prenant en compte ce que vous nous décrivez, il faudrait d'abord mesurer les débits d'eau chaude sur les différentes robinetteries.
Pour que votre chaudière soit capable d'assurer l'ECS il faut que ce débit soit inférieur à 12 litres par minute.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
En prenant en compte ce que vous nous décrivez, il faudrait d'abord mesurer les débits d'eau chaude sur les différentes robinetteries.
Pour que votre chaudière soit capable d'assurer l'ECS il faut que ce débit soit inférieur à 12 litres par minute.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 octobre 2021 à 14:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Platinium 2.24 HTE
Bonjour.
Merci de prendre du temps pour répondre.
Ci joint les infos demandées.
Pour info:
Chaudière à l'étage
Sortie sdb mitigeur:
Eau froide 20l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier sdb
Eau froide 12l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier cuisine
Eau froide 10l/min
Eau chaude 6l/min
Merci.
Merci de prendre du temps pour répondre.
Ci joint les infos demandées.
Pour info:
Chaudière à l'étage
Sortie sdb mitigeur:
Eau froide 20l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier sdb
Eau froide 12l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier cuisine
Eau froide 10l/min
Eau chaude 6l/min
Merci.