Profil du membre Fredobat
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Fredobat sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Merci de prendre du temps pour répondre.
Ci joint les infos demandées.
Pour info:
Chaudière à l'étage
Sortie sdb mitigeur:
Eau froide 20l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier sdb
Eau froide 12l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier cuisine
Eau froide 10l/min
Eau chaude 6l/min
Merci.
Merci de prendre du temps pour répondre.
Ci joint les infos demandées.
Pour info:
Chaudière à l'étage
Sortie sdb mitigeur:
Eau froide 20l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier sdb
Eau froide 12l/min
Eau chaude 12l/min
Sortie évier cuisine
Eau froide 10l/min
Eau chaude 6l/min
Merci.
27 octobre 2021 à 16:36

Bonjour.
Nouveau sur le forum. Je m adresse à vos compétences sur un problème d une chaudière Chappée Platinium hte 2.24.
Après le changement de l échangeur à plaque et des deux électrodes je rencontre toujours le même problème avec la chaudière malgré le changement aussi du mitigeur de la baignoire (marque Grohe).
Mise en température de consigne sanitaire 60°.
Après action du mitigeur de la baignoire l eau monte à 65-67° et après 30 secondes le brûleur se coupe (mise en sécurité d après la valeur de consigne) et elle chute à 47° et remonte et problème en alternance.
Action du mitigeur lavabo sdb et cuisine l eau reste à 60 ° en continu donc aucun problème,seul celui de la baignoire engendre un problème
Test sans le mitigeur sdb neuf (en direct) en eau chaude,problème idem.
Merci.
Nouveau sur le forum. Je m adresse à vos compétences sur un problème d une chaudière Chappée Platinium hte 2.24.
Après le changement de l échangeur à plaque et des deux électrodes je rencontre toujours le même problème avec la chaudière malgré le changement aussi du mitigeur de la baignoire (marque Grohe).
Mise en température de consigne sanitaire 60°.
Après action du mitigeur de la baignoire l eau monte à 65-67° et après 30 secondes le brûleur se coupe (mise en sécurité d après la valeur de consigne) et elle chute à 47° et remonte et problème en alternance.
Action du mitigeur lavabo sdb et cuisine l eau reste à 60 ° en continu donc aucun problème,seul celui de la baignoire engendre un problème
Test sans le mitigeur sdb neuf (en direct) en eau chaude,problème idem.
Merci.