Bonsoir à tous,
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia et qui marche bien depuis mon emménagement il y a un an.
Les mois d'été elle était configurée en mode ÉTÉ (uniquement eau chaude sanitaire) sans soucis.
Depuis hier je l'ai passée en mode HIVER (eau chaude sanitaire + chauffage) mais le chauffage ne fonctionne pas (l'eau chaude sanitaire oui).
En mode ÉTÉ, toutes les LED (30, 40... 80) sont éteintes.
Quand je passe en mode HIVER, toutes les LED vertes s'allument (sans clignoter) d'un coup, jusqu'à 70 ou 80 selon les (nombreux) essais. Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume pas lors du basculement.
Il s'allument aléatoirement pendant quelques secondes et s'arrêtent.
Quand j'ouvre un robinet d'eau chaude, le brûleur (et le voyant associé) s'allume correctement.
J'ai mis en complément les 2 photos des voyants en mode ÉTÉ et en mode HIVER.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ? Ma femme, mon bébé et moi en serions énormément reconnaissants (mon dépanneur m'annonce une semaine de délai d'intervention pour panne...).
Merci d'avance !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia et qui marche bien depuis mon emménagement il y a un an.
Les mois d'été elle était configurée en mode ÉTÉ (uniquement eau chaude sanitaire) sans soucis.
Depuis hier je l'ai passée en mode HIVER (eau chaude sanitaire + chauffage) mais le chauffage ne fonctionne pas (l'eau chaude sanitaire oui).
En mode ÉTÉ, toutes les LED (30, 40... 80) sont éteintes.
Quand je passe en mode HIVER, toutes les LED vertes s'allument (sans clignoter) d'un coup, jusqu'à 70 ou 80 selon les (nombreux) essais. Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume pas lors du basculement.
Il s'allument aléatoirement pendant quelques secondes et s'arrêtent.
Quand j'ouvre un robinet d'eau chaude, le brûleur (et le voyant associé) s'allume correctement.
J'ai mis en complément les 2 photos des voyants en mode ÉTÉ et en mode HIVER.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ? Ma femme, mon bébé et moi en serions énormément reconnaissants (mon dépanneur m'annonce une semaine de délai d'intervention pour panne...).
Merci d'avance !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 novembre 2019 à 21:03
Réponse 1 du forum-chauffage
Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia
Bonsoir.
Quand vous dites en mode chauffage, elle ne s'allume pas, est ce-que votre brûleur se met en marche quand même ou pas ?
Quand vous dites en mode chauffage, elle ne s'allume pas, est ce-que votre brûleur se met en marche quand même ou pas ?
08 novembre 2019 à 07:45
Réponse 2 du forum-chauffage
Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia
Bonsoir.
Le brûleur ne se lance pas quand je passe en mode.hiver.
Il s'allume de façon aléatoire quelques secondes et s'arrête (2 à 3 fois par heure je dirais).
Merci.
Le brûleur ne se lance pas quand je passe en mode.hiver.
Il s'allume de façon aléatoire quelques secondes et s'arrête (2 à 3 fois par heure je dirais).
Merci.
08 novembre 2019 à 19:42
Réponse 3 du forum-chauffage
Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia
Bonsoir,
Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Les vannes sous votre chaudière sont-elles bien ouvertes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Les vannes sous votre chaudière sont-elles bien ouvertes ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 novembre 2019 à 18:23
Réponse 4 du forum-chauffage
Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia
Bonsoir,
Merci.
Citation :Oui.
Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ?
Citation :Oui.
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Citation :Oui, il est allumé, je demande 23°, l’icône du brûleur est allumé continuellement (mais le brûleur ne tourne pas malheureusement).
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Citation :Oui.
Les vannes sous votre chaudière sont-elles bien ouvertes ?
Merci.
09 novembre 2019 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Panne chauffage chaudière gaz Nexia Chaffoteaux et Maury
- N°21835 : Bonsoir à tous. J'ai une chaudière murale gaz Nexia de marque Chaffoteaux et Maury. Depuis deux jours, le chauffage ne fonctionne pas. L'eau chaude fonctionne par contre. Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume que...
- 3. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 224 FF
- N°11422 : Je possède une chaudière Nexia 224 FF Chaffoteaux et Maury, quand on demande de l'eau chaude le brûleur fonctionne, mais l'eau chaude va vers les radiateurs et non au robinet. Que dois-je faire ? Merci.
- 4. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia gaz hors service
- N°11320 : Bonjour, ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia gaz ne fonctionne plus, aucun voyant d'allumé même le power, je ne sais pas si c'est un problème de chaudière ou un problème de fusible. Sur mon tableau électrique j'ai un...
- 5. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 6. Cherche notice chaudière Chaffoteaux & Maury
- N°3663 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara FF (an 1999), et je recherche sa notice, merci de votre aide précieuse.
- 7. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 8. Problème sur chaudière Nexia Chaffoteaux & Maury voyant 80 clignote
- N°14635 : Bonjour, Suite à 2 semaines de non utilisation j'ai essayé de remettre en service ma chaudière Nexia Chaffoteaux & Maury mais celle-ci refuse de démarrer et un défaut voyant 80 clignote (test en demandant de l'eau...
- 9. Chaudière Nexia Chaffoteaux et Maury plus d'eau chaude dans la cuisine
- N°13447 : Bonjour, je possède une chaudière Nexia Chaffoteaux et Maury murale à gaz, et depuis quelque temps je ne peux plus avoir d'eau chaude à la cuisine ! WC où est la chaudière ok pour l'eau chaude au lave-main ; ainsi que dans la...
- 10. Pas d'eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Nexia 24 FF
- N°14369 : Bonjour J'ai une chaudière à gaz de marque Chaffoteaux & Maury Nexia 24 FF. Mon problème est le suivant : quand je tire de l'eau chaude, rien ne se passe et les voyants 40,60 et 80 s'allument. Que dois-je faire ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite