Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20372
Question Forum Chauffage : Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF
Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF en eau chaude malgré les pièces suivantes remplacées depuis 1 semaine : Circuit imprimé, v3v, échangeur, 2 débistats, 2 thermistances, bloc hydraulique gauche.
En fait elle ne passe plus en grande flamme au niveau du brûleur elle reste toujours en petite flamme.
Pour le chauffage ça va, c'est pas trop gênant mais pour eau chaude il faut que je tire un tout petit filet d'eau et le voyant avec les diodes vertes au circuit arrive à 50° maximum.
Et dès que j'augmente même très légèrement le débit c’est de l'eau tiède limite froide.
Avant je n'avais pas ce problème, mon brûleur passait en grande flamme quand je tirais de l'eau chaude.
Mais depuis 1 semaine il reste toujours en petite flamme.
Alors je me demande s'il n'y a pas un réglage pour régler la puissance gaz ou un réglage à faire sur circuit.
Merci d'avance.
J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF en eau chaude malgré les pièces suivantes remplacées depuis 1 semaine : Circuit imprimé, v3v, échangeur, 2 débistats, 2 thermistances, bloc hydraulique gauche.
En fait elle ne passe plus en grande flamme au niveau du brûleur elle reste toujours en petite flamme.
Pour le chauffage ça va, c'est pas trop gênant mais pour eau chaude il faut que je tire un tout petit filet d'eau et le voyant avec les diodes vertes au circuit arrive à 50° maximum.
Et dès que j'augmente même très légèrement le débit c’est de l'eau tiède limite froide.
Avant je n'avais pas ce problème, mon brûleur passait en grande flamme quand je tirais de l'eau chaude.
Mais depuis 1 semaine il reste toujours en petite flamme.
Alors je me demande s'il n'y a pas un réglage pour régler la puissance gaz ou un réglage à faire sur circuit.
Merci d'avance.
05 mars 2020 à 21:26
Réponse forum dépannage chaudières 1
Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux Nexia 24FF
Bonjour,
Si votre brûleur reste en petite puissance flamme et ne module pas entre le mini et le maxi de sa puissance brûleur, vous devez vérifier :
- Le raccordement électrique de la vanne gaz,
- L'alimentation de l'électrovanne de modulation,
- La tension délivrée par le circuit électronique.
La liste des pièces remplacées est-elle en rapport avec cette même panne ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre brûleur reste en petite puissance flamme et ne module pas entre le mini et le maxi de sa puissance brûleur, vous devez vérifier :
- Le raccordement électrique de la vanne gaz,
- L'alimentation de l'électrovanne de modulation,
- La tension délivrée par le circuit électronique.
La liste des pièces remplacées est-elle en rapport avec cette même panne ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2020 à 12:12