Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ne s'allume plus

Celine37
Membre inscrit
Celine37
1 message
Bonjour.

Nous avons acquis un logement depuis un an, avec une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara d'une vingtaine d'année.
Cet hiver elle a bien fonctionné.
Depuis une quinzaine de jours la chaudière se mettait en sécurité et nous n avions plus d eau chaude.
Nous étions obligé de faire reset pour que l'eau chaude refonctionne.
Nous avions une pression à 0.9 ce qui n'est pas suffisant.
Une société d'entretien est venue ce mercredi pour l'entretien annuel, il n à pas trouvé / vue de panne.
Mais ce jour, pareil la température de l'eau chaude n'était pas très chaude et après avoir éteint le courant la chaudière s allume (dans le sens il y a un voyant de marche en vert) mais rien ne se passe et impossible de faire reset.
Auriez vous une idée de pourquoi ?
Quelle pièce pourrait être défectueuse ? SVP.
Merci pour vos réponses.
07 août 2022 à 00:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ne s'allume plus

RdB
Membre inscrit
RdB
211 messages
Bonjour,

Pour être plus sûr d'aller chercher la bonne configuration de chaudière, pourriez-vous préciser la référence complète de la chaudière.
Elle se trouve sur une plaque signalétique disposée en principe sous la chaudière.

Et une question également : La pression d'eau au robinet d'eau chaude vous semble-t-elle similaire à celle que vous aviez lorsque la production d'eau chaude était satisfaisante ?

Cordialement.
10 août 2022 à 20:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ne s'allume plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Vu l'âge de votre chaudière il peut s'agir :
- D'un entartrage du ballon d'accumulation ECS et de son échangeur,
- D'une vanne inverseuse capricieuse,
- D'un capteur de débit ECS capricieux.

Votre prestataire a-t-il vérifié ces éléments ?
A-t-il fait des mesures de température EF et ECS ?
A-t-il fait des mesures de débits EF et ECS ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
    N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
  • 2. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 3. Chaudière Chaffoteaux Maury thermostat ne s'allume pas
    N°16297 : Bonjour, Mon thermostat d'ambiance ne s'allume pas. Pourtant, pour le branchement à ma chaudière, j'ai suivi les consignes indiquées dans le message n°6476 sur ce forum et mon thermostat est le même que celui indiqué dans...
  • 4. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
    N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
  • 5. Chaudière Chaffoteaux et Maury s'allume plus
    N°2802 : Je possède une chaudière de la marque Chaffoteaux et Maury mais après un arrêt prolongé de 1 mois (démontage des radiateurs afin de refaire la peinture dans la maison), elle ne se rallume pas ; le voyant de mise sous tension...
  • 6. Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia
    N°20090 : Bonsoir à tous, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia et qui marche bien depuis mon emménagement il y a un an. Les mois d'été elle était configurée en mode ÉTÉ (uniquement eau chaude sanitaire) sans...
  • 7. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF 0051-98 ne démarre plus
    N°24062 : Bonjour à tous. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF a subitement refusé de démarrer sans raison apparente, alors que le ballon d'eau chaude fonctionnait correctement jusqu'à présent. Seul un voyant est...
  • 8. Chaudière Chaffoteaux Nectra Top brûleur ne s'allume plus
    N°21306 : Bonjour a tous, N'y connaissant rien en chauffage et rencontrant un problème actuellement, je me tourne vers vous. Ma théorie est que le problème vient du brûleur mais n'y connaissant rien et ayant peur de manipuler tout ce...
  • 9. Chaudière Chaffoteaux Inoa ne s’allume plus
    N°20254 : Bonjour, Ce matin ma chaudière Chaffoteaux Inoa affichait code erreur 6P1. Après le diagnostic fait par un pro j’ai changé de suite le pressostat d’air. Mais depuis la chaudière ne s’allume plus du tout. Elle est...
  • 10. Chaudière Chaffoteaux Maury Celtic qui s'éteint durant la nuit
    N°19783 : Bonjour, Nous avons une 2 chaudières Chaffoteaux Maury CELTIC HP assez anciennes, l'une pour la partie jour et l'autre pour la partie nuit de la maison. Chauffage uniquement. Il y a quelques semaines les deux chaudières...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara ne s'allume plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de bois chauffage brrenovation cheminee rbricolage videodepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite