Bonjour.
Ma compagne et moi avons acheté une maison à rénover il y a peu et après une demi-journée de fonctionnement, la chaudière est tombée en panne.
La chaudière en question est une chaudière gaz à condensation de marque Chappée et de modèle Klista.
En allumant, elle émet quelques bruits au début (provenant a priori de la pompe), puis plus rien et l'affichage des symboles du brûleur qui ne peut pas s'allumer, de la clé de maintenance, le "E" des erreurs et le code erreur 151 clignotant apparaissent.
En allant chercher l'information 00, la chaudière me donne le code erreur 339.
J'ai parcouru un certain nombre de sujets sur les chaudières Chappée, mais aucun ne mentionnait l'erreur 339.
Et la réinitialisation via le bouton en bas de l'afficheur, derrière la clé, ne fonctionne pas
Quelqu'un aurait-il la correspondance du code 339 s'il vous plaît ?
P.S. : Si jamais cela peut aider, la carte électronique est la même que celle postée dans le sujet 20258.
Ma compagne et moi avons acheté une maison à rénover il y a peu et après une demi-journée de fonctionnement, la chaudière est tombée en panne.
La chaudière en question est une chaudière gaz à condensation de marque Chappée et de modèle Klista.
En allumant, elle émet quelques bruits au début (provenant a priori de la pompe), puis plus rien et l'affichage des symboles du brûleur qui ne peut pas s'allumer, de la clé de maintenance, le "E" des erreurs et le code erreur 151 clignotant apparaissent.
En allant chercher l'information 00, la chaudière me donne le code erreur 339.
J'ai parcouru un certain nombre de sujets sur les chaudières Chappée, mais aucun ne mentionnait l'erreur 339.
Et la réinitialisation via le bouton en bas de l'afficheur, derrière la clé, ne fonctionne pas
Quelqu'un aurait-il la correspondance du code 339 s'il vous plaît ?
P.S. : Si jamais cela peut aider, la carte électronique est la même que celle postée dans le sujet 20258.
07 août 2022 à 19:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreurs 151 et 339 chaudière Chappée Klista
Bonjour.
Cette chaudière est-elle neuve ?
Quels sont les différents chauffage et de production ECS qui sont raccordés ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou le service technique du constructeur ?
Ce type de message peut avoir plusieurs origines, vos réponses sont importantes !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chaudière est-elle neuve ?
Quels sont les différents chauffage et de production ECS qui sont raccordés ?
Avec quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
Sa mise en service a-t-elle été faite par une station technique ou le service technique du constructeur ?
Ce type de message peut avoir plusieurs origines, vos réponses sont importantes !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 août 2022 à 11:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreurs 151 et 339 chaudière Chappée Klista
Bonjour Mario,
Merci pour votre réponse.
- Alors non, la chaudière n'est pas neuve, la mise en place date du 30 juin 2015 d'après les papiers laissés par les anciens propriétaires.
- Pour le chauffage, il s'agît de plusieurs chauffages en fonte, et pour l'ECS, il y a 3 mitigeurs raccordés et 2 douches avec mitigeurs thermostatiques. Aucun ballon en plus.
- Elle fonctionne au gaz naturel.
- Pour l'installation, elle n'a pas été faite par Chappée mais par une autre entreprise (je ne sais pas si c'est ce que vous appelez une station technique).
En espérant que cela vous éclaire un peu.
Merci pour votre réponse.
- Alors non, la chaudière n'est pas neuve, la mise en place date du 30 juin 2015 d'après les papiers laissés par les anciens propriétaires.
- Pour le chauffage, il s'agît de plusieurs chauffages en fonte, et pour l'ECS, il y a 3 mitigeurs raccordés et 2 douches avec mitigeurs thermostatiques. Aucun ballon en plus.
- Elle fonctionne au gaz naturel.
- Pour l'installation, elle n'a pas été faite par Chappée mais par une autre entreprise (je ne sais pas si c'est ce que vous appelez une station technique).
En espérant que cela vous éclaire un peu.
13 août 2022 à 19:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreurs 151 et 339 chaudière Chappée Klista
Bonjour Fabichou.
Nous avons exactement le même souci sur notre chaudière (erreur 151 et 339).
Avez-vous réussi à régler votre problème ?
Merci pour votre aide.
Nous avons exactement le même souci sur notre chaudière (erreur 151 et 339).
Avez-vous réussi à régler votre problème ?
Merci pour votre aide.
08 février 2023 à 11:46