Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21026
Question Forum Chauffage : Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
Bonjour,
J'ai une chaudière gaz Buderus 234X (Année 2003).
Depuis quelques semaines elle me donne du fil à retordre.
Cela a commencé avec la chaudière qui s'est arrêtée à l'improviste.
Ce qui est étrange c'est que le seul bouton de sécurité que je peux voir (celui du boîtier Satronic TFI812.2 mod10) n'est pas allumé. Pourtant il fonctionne car j'ai fait un test gaz fermé et là il se déclenche. Dans mon cas, la chaudière s'est donc arrêtée et ce bouton reste éteint.
Après investigation, j'ai remarqué que j'avais sans doute un problème avec la sonde du limiteur de température car en la shuntant, ma chaudière était repartie pour plusieurs jours sans problème.
Cependant, depuis quelques jours, limiteur de température toujours shunté, le problème réapparaît. Elle s'arrête.
Il faut que je la laisse complètement coupée (disjoncteur sur off) pendant plusieurs heures pour avoir une chance de pouvoir la redémarrer, et là encore ce n'est que pour quelques minutes.
J'ai commandé un nouveau boîtier Satronic mais cela ne change rien. J'ai vérifié le courant arrive bien jusque dans ce boîtier, il passe par un transformateur de séparation, puis entre de nouveau dans le boîtier mais il ne repart pas vers l'allumage de la flamme et le bloc gaz.
Je suis à court d'idées sincèrement.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi après la laisser plusieurs heures coupées elle redémarre.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière gaz Buderus 234X (Année 2003).
Depuis quelques semaines elle me donne du fil à retordre.
Cela a commencé avec la chaudière qui s'est arrêtée à l'improviste.
Ce qui est étrange c'est que le seul bouton de sécurité que je peux voir (celui du boîtier Satronic TFI812.2 mod10) n'est pas allumé. Pourtant il fonctionne car j'ai fait un test gaz fermé et là il se déclenche. Dans mon cas, la chaudière s'est donc arrêtée et ce bouton reste éteint.
Après investigation, j'ai remarqué que j'avais sans doute un problème avec la sonde du limiteur de température car en la shuntant, ma chaudière était repartie pour plusieurs jours sans problème.
Cependant, depuis quelques jours, limiteur de température toujours shunté, le problème réapparaît. Elle s'arrête.
Il faut que je la laisse complètement coupée (disjoncteur sur off) pendant plusieurs heures pour avoir une chance de pouvoir la redémarrer, et là encore ce n'est que pour quelques minutes.
J'ai commandé un nouveau boîtier Satronic mais cela ne change rien. J'ai vérifié le courant arrive bien jusque dans ce boîtier, il passe par un transformateur de séparation, puis entre de nouveau dans le boîtier mais il ne repart pas vers l'allumage de la flamme et le bloc gaz.
Je suis à court d'idées sincèrement.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi après la laisser plusieurs heures coupées elle redémarre.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
29 janvier 2021 à 17:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Shunter ou ponter (c'est la même chose
) une sécurité n'est JAMAIS une bonne chose et peut s'avérer très dangereux !
Si lors de recherche de panne ou pour un essai de quelques minutes il est possible de ponter une sécurité, il ne faut jamais laisser la situation dans cet état.
On ne shunte ou ponte JAMAIS une sécurité !
Parfois il faut choisir entre avoir un peu froid, mettre un bon pull, se laver à l'eau froide et éviter l'incendie de son logis et selon le cas celui des autres aussi.
Lors d'un sinistre, une sécurité pontée = Gros problèmes ! Pas d'intervention des assurances ... poursuites ... Bref un cortège de choses qu'on préfèrerait éviter.
LIMITEUR ne signifie pas thermostat ou sonde de température mais S-E-C-U-R-I-T-E ( de surchauffe ).
Ce limiteur était-il vraiment défectueux ou remplissait-il tout simplement son rôle ?
C'était la première chose à vérifier. Vérifier si la surchauffe était réelle ou pas.
Vérifier que la chaudière est propre.
Vérifier que l'évacuation des fumées se fait correctement.
De quand date le dernier entretien ?
D'après les schéma joints (modèle 120V US/CA mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences au niveau du principe) il y a un clapet d'obturation des fumées ... fonctionne-t'il correctement car s'il n'y a pas évacuation des fumées il y a risque d'intoxication CO/CO2 et surchauffe.
Chaudière Buderus schémas
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Shunter ou ponter (c'est la même chose

Si lors de recherche de panne ou pour un essai de quelques minutes il est possible de ponter une sécurité, il ne faut jamais laisser la situation dans cet état.
On ne shunte ou ponte JAMAIS une sécurité !
Parfois il faut choisir entre avoir un peu froid, mettre un bon pull, se laver à l'eau froide et éviter l'incendie de son logis et selon le cas celui des autres aussi.
Lors d'un sinistre, une sécurité pontée = Gros problèmes ! Pas d'intervention des assurances ... poursuites ... Bref un cortège de choses qu'on préfèrerait éviter.
LIMITEUR ne signifie pas thermostat ou sonde de température mais S-E-C-U-R-I-T-E ( de surchauffe ).
Ce limiteur était-il vraiment défectueux ou remplissait-il tout simplement son rôle ?
C'était la première chose à vérifier. Vérifier si la surchauffe était réelle ou pas.
Vérifier que la chaudière est propre.
Vérifier que l'évacuation des fumées se fait correctement.
De quand date le dernier entretien ?
D'après les schéma joints (modèle 120V US/CA mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences au niveau du principe) il y a un clapet d'obturation des fumées ... fonctionne-t'il correctement car s'il n'y a pas évacuation des fumées il y a risque d'intoxication CO/CO2 et surchauffe.
Chaudière Buderus schémas
Cordialement.
Martien-071
29 janvier 2021 à 23:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
Bonsoir,
Je recherche de l'aide et pas qu'on me donne une leçon en sécurité.
Pour info, le pontage que j'ai réalisé n'avait pour but que de progresser dans mes recherches.
Ma chaudière est coupée depuis près de 3 semaines sinon. Et le pull il y a longtemps qu'on l'a sur le dos.
Ceci étant dit ... le limiteur se mettait en sécurité quand la chaudière était encore froide donc je ne crois pas qu'il remplissait son rôle.
En ce qui concerne le détecteur de fumées je l'ai contrôlé également. Pour info si le limiteur ou le détecteur de fumées déclenchent, ils coupent direct l'alimentation du brûleur, or chez moi le courant arrive bien jusqu'au brûleur comme je l'ai dit dans mon post.
Le courant arrive au boîtier Satronic, mais par contre j'ai des doutes qu'il passe bien à travers le transfo de séparation (230v 20v).
Serait-il possible que ce transfo soit défectueux et que cela explique que la chaudière se coupe sans que le bouton de sécurité ne soit allumé ?
Cela pourrait-il aussi expliquer qu'après plusieurs heures il est possible de redémarrer la chaudière ? (C'est à dire quand le transfo est bien refroidi ?)
Merci à celui qui voudra bien me donner son avis.
Je recherche de l'aide et pas qu'on me donne une leçon en sécurité.

Pour info, le pontage que j'ai réalisé n'avait pour but que de progresser dans mes recherches.
Ma chaudière est coupée depuis près de 3 semaines sinon. Et le pull il y a longtemps qu'on l'a sur le dos.
Ceci étant dit ... le limiteur se mettait en sécurité quand la chaudière était encore froide donc je ne crois pas qu'il remplissait son rôle.
En ce qui concerne le détecteur de fumées je l'ai contrôlé également. Pour info si le limiteur ou le détecteur de fumées déclenchent, ils coupent direct l'alimentation du brûleur, or chez moi le courant arrive bien jusqu'au brûleur comme je l'ai dit dans mon post.
Le courant arrive au boîtier Satronic, mais par contre j'ai des doutes qu'il passe bien à travers le transfo de séparation (230v 20v).
Serait-il possible que ce transfo soit défectueux et que cela explique que la chaudière se coupe sans que le bouton de sécurité ne soit allumé ?
Cela pourrait-il aussi expliquer qu'après plusieurs heures il est possible de redémarrer la chaudière ? (C'est à dire quand le transfo est bien refroidi ?)
Merci à celui qui voudra bien me donner son avis.
30 janvier 2021 à 22:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes
Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.
Nulle intention de vous choquer ... mais la sécurité, c'est important !
Désolé d'insister mais j'ai vu tellement de situations catastrophiques et malheureuses ...
C'est cette portion de votre message :
Si vous doutez de l'alimentation 24V et particulièrement du transfo, il doit être possible de mesurer la tension ou plus visuel de placer une lampe témoin ... un voyant Led 24V AC (qui a la particularité de ne pas consommer beaucoup) par exemple entre les bornes R (du thermostat) et B2 selon le schéma accessible à plusieurs endroits : platine avec transfo ou "bornier sur le bloc chaudière". Ainsi placé ce voyant devrait rester éclairé en permanence, signalant la présence de 24V AC.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vérifiez aussi les connexions, une vis mal serrée ... une cosse lâche ... un peu de corrosion ... Vérifiez aussi les connexions du fusible.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.
Nulle intention de vous choquer ... mais la sécurité, c'est important !
Désolé d'insister mais j'ai vu tellement de situations catastrophiques et malheureuses ...
C'est cette portion de votre message :
Citation :Qui m'a fait penser que la chaudière a fonctionné sans limiteur pendant plusieurs jours.
Après investigation, j'ai remarqué que j'avais sans doute un problème avec la sonde du limiteur de température car en la shuntant, ma chaudière était repartie pour plusieurs jours sans problème.
Cependant, depuis quelques jours, limiteur de température toujours shunté, le problème réapparaît. Elle s'arrête.

Si vous doutez de l'alimentation 24V et particulièrement du transfo, il doit être possible de mesurer la tension ou plus visuel de placer une lampe témoin ... un voyant Led 24V AC (qui a la particularité de ne pas consommer beaucoup) par exemple entre les bornes R (du thermostat) et B2 selon le schéma accessible à plusieurs endroits : platine avec transfo ou "bornier sur le bloc chaudière". Ainsi placé ce voyant devrait rester éclairé en permanence, signalant la présence de 24V AC.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vérifiez aussi les connexions, une vis mal serrée ... une cosse lâche ... un peu de corrosion ... Vérifiez aussi les connexions du fusible.
Cordialement, Martien-071