Bonsoir,
Je recherche de l'aide et pas qu'on me donne une leçon en sécurité. biggrin
Pour info, le pontage que j'ai réalisé n'avait pour but que de progresser dans mes recherches.
Ma chaudière est coupée depuis près de 3 semaines sinon. Et le pull il y a longtemps qu'on l'a sur le dos.
Ceci étant dit ... le limiteur se mettait en sécurité quand la chaudière était encore froide donc je ne crois pas qu'il remplissait son rôle.
En ce qui concerne le détecteur de fumées je l'ai contrôlé également. Pour info si le limiteur ou le détecteur de fumées déclenchent, ils coupent direct l'alimentation du brûleur, or chez moi le courant arrive bien jusqu'au brûleur comme je l'ai dit dans mon post.
Le courant arrive au boîtier Satronic, mais par contre j'ai des doutes qu'il passe bien à travers le transfo de séparation (230v 20v).
Serait-il possible que ce transfo soit défectueux et que cela explique que la chaudière se coupe sans que le bouton de sécurité ne soit allumé ?
Cela pourrait-il aussi expliquer qu'après plusieurs heures il est possible de redémarrer la chaudière ? (C'est à dire quand le transfo est bien refroidi ?)
Merci à celui qui voudra bien me donner son avis.
30 janvier 2021 à 22:46
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes

Bonjour,

J'ai une chaudière gaz Buderus 234X (Année 2003).
Depuis quelques semaines elle me donne du fil à retordre.
Cela a commencé avec la chaudière qui s'est arrêtée à l'improviste.
Ce qui est étrange c'est que le seul bouton de sécurité que je peux voir (celui du boîtier Satronic TFI812.2 mod10) n'est pas allumé. Pourtant il fonctionne car j'ai fait un test gaz fermé et là il se déclenche. Dans mon cas, la chaudière s'est donc arrêtée et ce bouton reste éteint.
Après investigation, j'ai remarqué que j'avais sans doute un problème avec la sonde du limiteur de température car en la shuntant, ma chaudière était repartie pour plusieurs jours sans problème.
Cependant, depuis quelques jours, limiteur de température toujours shunté, le problème réapparaît. Elle s'arrête.
Il faut que je la laisse complètement coupée (disjoncteur sur off) pendant plusieurs heures pour avoir une chance de pouvoir la redémarrer, et là encore ce n'est que pour quelques minutes.
J'ai commandé un nouveau boîtier Satronic mais cela ne change rien. J'ai vérifié le courant arrive bien jusque dans ce boîtier, il passe par un transformateur de séparation, puis entre de nouveau dans le boîtier mais il ne repart pas vers l'allumage de la flamme et le bloc gaz.
Je suis à court d'idées sincèrement.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi après la laisser plusieurs heures coupées elle redémarre.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
29 janvier 2021 à 17:44
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus gaz G234X s'arrête après quelques minutes