Bonjour.

Je suis à la recherche du condensateur antiparasite sur une vieille chaudière Buderus logana g105.
Réegul HS3204
Le condo est situé sur le modul M076
Sur la carte il coule et sent le brûlé
Ce qu'il y a inscrit sur ce condo.

12004A/418
0,01 uf +50 ohms X2
250 vac
25/085/21
hpf

Par contre après recherche sur le net je ne trouve pas de 0,01 uf +50 ohms x2
Je ne trouve que des 0,1 uf + 50 ohms
Quelqu’un pourrait-il me renseigner et me dire par quoi le remplacer ?
Merci d'avance pour les infos.
Bernard

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
s l225as l500a

06 décembre 2019 à 14:39
Réponse forum dépannage chaudières 1

Chaudière Buderus antiparasite sur module M076

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Honnêtement ce n'est qu'un anti parasite, il ne gêne en rien le fonctionnement de votre chaudière !!!
Prenez la référence trouvée sur internet, vous ne prenez pas de risque en l'essayant ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:17

Proposer une réponse à Chaudière Buderus antiparasite sur module M076



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
    N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
  • 2. Branchement chaudière Buderus avec RC 20 et module de commande RC 35
    N°15503 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Buderus Logamax Plus GB 152-24 avec un module de commande RC 35. Je souhaite ajouter un contrôleur d'ambiance RC20 dans mon salon. Mon problème est qu'au niveau de la chaudière le RC 35...
  • 3. Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
    N°15684 : Bonsoir, Mystère. Une commande RC20 pilote un module RC35, installés par installateur agréé il y a 10 jours. Exemple de mystères : 1. Je règle la température demandée nuit en appuyant sur l'icône lune : 18° 2. Je...
  • 4. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
    N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
  • 5. Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations
    N°17290 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Buderus G125 (fioul) avec ballon et 1 circuit de chauffage (radiateur), donc 2 circulateurs (1 pour l'ECS et 1 pour le système de chauffage). Je dispose également d'un RC30 qui gère le...
  • 6. Recherche schéma électrique module Buderus MM 10
    N°14038 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma électrique d'un module Buderus MM 10. Merci de votre aide.
  • 7. Problème démarrage chaudière Buderus Logano G125
    N°19877 : Bonjour. Ma chaudière Buderus Logano G125 (fuel) démarre sans problème pour l'eau sanitaire ECS (la maintenance a été faite en février jusque là pas de soucis, nous avons eu quelques coupures d'électricité horloge et...
  • 8. Notice technique chaudière Buderus G105
    N°8055 : Bonjour, Je possède une chaudière mazout Buderus G105U avec tableau de commande HS 3220. Problème : la pompe d'accélération du circuit radiateurs est arrêtée tous les matins et une à 2 fois au courant de la journée. Elle...
  • 9. Chaudière Buderus logamatic erreur FM242
    N°19691 : Bonjour, Ce matin le code erreur FM242 est apparu sur l'appareil de régulation. La chaudière Buderus est de type logano G115 montée avec un modèle de brûleur BE1.2-28. J'ai basculé en manuel afin d'avoir de l'eau chaude...
  • 10. Nest sur chaudière Buderus Loganagas 04
    N°19578 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec une chaudière Buderus Loganagas 04 de 30 ans. Le module de commande de la chaudière est archaïque et vraiment pas pratique. J'ai appelé Buderus pour savoir ce qu'ils pouvaient...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Buderus antiparasite sur module M076 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite