FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Notice technique chaudière Buderus G105

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


8055

Question Forum Chauffage : Notice technique chaudière Buderus G105


Invité
invité
Bonjour,
Je possède une chaudière mazout Buderus G105U avec tableau de commande HS 3220.
Problème : la pompe d'accélération du circuit radiateurs est arrêtée tous les matins et une à 2 fois au courant de la journée.
Elle est commandée par le module 4 du tableau (carte complètement à gauche).
Au bas de la carte du module 4 il y a 4 voyants disposés en carré ; le voyant en bas à droite indique le fonctionnement de la pompe d'accélération : voyant allumé = pompe alimentée.
Pour réactiver la commande de la pompe, la solution est de faire marche/arrêt sur l'interrupteur du tableau de commande.
Comme ce n'est pas un défaut franc, il est difficile à localiser.
Avez-vous rencontré ce problème ?
Cordialement. Rhoy20
19 janvier 2009 à 04:31
Conseil Réparation 1 Chauffage

Notice technique chaudière Buderus G105


Invité
invité
Bonjour,
Le problème vient peut-être de votre module. Quel age a votre chaudière ?
Il faut savoir que ce genre de module coute entre 150 et 500 € suivant le type.
Avez-vous essayer de le passer en mode manuel, cela permettra de savoir si cela ne vient pas de la pompe.
Cela peut également venir de la carte maitresse qui pilote tous les modules. Si c'est le cas, et suivant l'age de la chaudière, il vaut mieux envisager de changer le tableau de bord complet.
GC
Conseil Réparation 2 Chauffage

Notice technique chaudière Buderus G105


Invité
invité
Bonjour, j'ai également le même problème, presque tous les matins le brûleur Buderus G-105 est en alarme, il suffit de réarmer manuellement pour réenclencher le brûleur.
Le SAV est déjà passé 2 fois il a changé le soi-disant cerveau du brûleur, le problème persiste, et le SAV ne veut plus venir car la panne est BIZARRE.
Que faire, et combien de temps va tenir le brûleur avant qu'il ne casse ou boum.
28 décembre 2011 à 10:20
Conseil Réparation 3 Chauffage

Notice technique chaudière Buderus G105


Invité
invité
J'avais un problème identique, après nettoyage des cuves mazout le problème est résolu... Beaucoup de goudron (eh oui dans mes cuves ! faute à la raffinerie) et depuis 3 mois cela marche impeccable. jg
05 janvier 2012 à 02:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Notice technique chaudière Buderus G105 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solcommerciale en chauffagecommerciale en chauffagechauffage choisir chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite