Bonjour,
Je possède une chaudière mazout Buderus G105U avec tableau de commande HS 3220.
Problème : la pompe d'accélération du circuit radiateurs est arrêtée tous les matins et une à 2 fois au courant de la journée.
Elle est commandée par le module 4 du tableau (carte complètement à gauche).
Au bas de la carte du module 4 il y a 4 voyants disposés en carré ; le voyant en bas à droite indique le fonctionnement de la pompe d'accélération : voyant allumé = pompe alimentée.
Pour réactiver la commande de la pompe, la solution est de faire marche/arrêt sur l'interrupteur du tableau de commande.
Comme ce n'est pas un défaut franc, il est difficile à localiser.
Avez-vous rencontré ce problème ?
Cordialement. Rhoy20
Je possède une chaudière mazout Buderus G105U avec tableau de commande HS 3220.
Problème : la pompe d'accélération du circuit radiateurs est arrêtée tous les matins et une à 2 fois au courant de la journée.
Elle est commandée par le module 4 du tableau (carte complètement à gauche).
Au bas de la carte du module 4 il y a 4 voyants disposés en carré ; le voyant en bas à droite indique le fonctionnement de la pompe d'accélération : voyant allumé = pompe alimentée.
Pour réactiver la commande de la pompe, la solution est de faire marche/arrêt sur l'interrupteur du tableau de commande.
Comme ce n'est pas un défaut franc, il est difficile à localiser.
Avez-vous rencontré ce problème ?
Cordialement. Rhoy20
19 janvier 2009 à 04:31
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Notice technique chaudière Buderus G105
Invité

Bonjour,
Le problème vient peut-être de votre module. Quel age a votre chaudière ?
Il faut savoir que ce genre de module coute entre 150 et 500 suivant le type.
Avez-vous essayer de le passer en mode manuel, cela permettra de savoir si cela ne vient pas de la pompe.
Cela peut également venir de la carte maitresse qui pilote tous les modules. Si c'est le cas, et suivant l'age de la chaudière, il vaut mieux envisager de changer le tableau de bord complet.
GC
Le problème vient peut-être de votre module. Quel age a votre chaudière ?
Il faut savoir que ce genre de module coute entre 150 et 500 suivant le type.
Avez-vous essayer de le passer en mode manuel, cela permettra de savoir si cela ne vient pas de la pompe.
Cela peut également venir de la carte maitresse qui pilote tous les modules. Si c'est le cas, et suivant l'age de la chaudière, il vaut mieux envisager de changer le tableau de bord complet.
GC
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Notice technique chaudière Buderus G105
Invité

Bonjour, j'ai également le même problème, presque tous les matins le brûleur Buderus G-105 est en alarme, il suffit de réarmer manuellement pour réenclencher le brûleur.
Le SAV est déjà passé 2 fois il a changé le soi-disant cerveau du brûleur, le problème persiste, et le SAV ne veut plus venir car la panne est BIZARRE.
Que faire, et combien de temps va tenir le brûleur avant qu'il ne casse ou boum.
Le SAV est déjà passé 2 fois il a changé le soi-disant cerveau du brûleur, le problème persiste, et le SAV ne veut plus venir car la panne est BIZARRE.
Que faire, et combien de temps va tenir le brûleur avant qu'il ne casse ou boum.
28 décembre 2011 à 10:20
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Notice technique chaudière Buderus G105
Invité

J'avais un problème identique, après nettoyage des cuves mazout le problème est résolu... Beaucoup de goudron (eh oui dans mes cuves ! faute à la raffinerie) et depuis 3 mois cela marche impeccable. jg
05 janvier 2012 à 02:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Notice technique chaudière BUDERUS G105
- N°5540 : Bonjour, je cherche la notice technique de ma chaudière BUDERUS G105 ; merci d'avance.
- 2. Câblage thermostat chaudière Buderus Logano G105
- N°22466 : Bonjour. Je cherche la notice technique de ma chaudière Buderus Logano G105 ou l'explication pour câbler un thermostat d'ambiance dans la maison. Merci d'avance.
- 3. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
- N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
- 4. Notice tableau de programmation chaudière Buderus Eco G105/21-3
- N°14120 : Bonjour Je recherche également la notice du tableau de programmation de la chaudière de marque Buderus modèle Ecomatic G105/21-3. JPN
- 5. Cherche notice chaudière Buderus G105 en français
- N°9768 : Bonsoir, je recherche la notice de la chaudière Buderus G105 en français. Si vous la possédez merci d'avance de me la transmettre.
- 6. Panne chaudière Buderus G105
- N°16758 : Bonjour. Notre chaudière Buderus G 105 a 23 ans et voilà après ces années de bons et loyaux services elle se met à dérailler et pas vraiment au bon moment (financièrement !). Comme je ne suis pas une spécialiste, je...
- 7. Notice d'utilisation chaudière fioul Buderus G205T
- N°5971 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une chaudière au fioul de marque BUDERUS, modèle Loganatherm G205T. Elle a 10 ans. Je n'ai pas trouvé la notice d'utilisation sur le site de Buderus. Quelqu'un...
- 8. Problème régulation chaudière Buderus Logana G105
- N°19757 : Bonjour. J’ai une vieille chaudière Buderus Logana G105 avec une régulation HS 3204. Cette régulation me pose de sérieux problèmes, j’ai récupéré une régulation HS 3220, peut-elle être montée sur cette chaudière...
- 9. Notice technique brûleur fuel Cuenod C4
- N°2469 : Bonjour, Je souhaite remplacer le brûleur de ma chaudière à fuel par un modèle Cuenod C4 acheté d'occasion, mais je ne possède pas la notice, notamment le câblage du connecteur d'alimentation électrique. Si quelqu’un...
- 10. Notice chaudière Buderus GE 205 T
- N°12404 : Bonjour. Qui aurait la notice de la chaudière de marque Buderus modèle GE 205 T ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite