Bonjour,
Depuis aujourd’hui le brûleur de ma chaudière Chappée XR1 fuit au niveau du piston du volet d'aspiration d'air (voir 1ère photo).
Ça ne fuit qu'à l'arrêt (gouttes à gouttes).
Et le fioul descend donc sur le volet/clapet qui s'ouvre normalement au démarrage de la chaudière.
Je ne pense pas que cela soit bien grave....
Pour info le brûleur est un Riello 40 G5R.
Des suggestions ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis aujourd’hui le brûleur de ma chaudière Chappée XR1 fuit au niveau du piston du volet d'aspiration d'air (voir 1ère photo).
Ça ne fuit qu'à l'arrêt (gouttes à gouttes).
Et le fioul descend donc sur le volet/clapet qui s'ouvre normalement au démarrage de la chaudière.
Je ne pense pas que cela soit bien grave....
Pour info le brûleur est un Riello 40 G5R.
Des suggestions ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 janvier 2017 à 15:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fuite fioul au niveau de l'électrovanne chaudière Chappée XR1
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
22 janvier 2017 à 15:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fuite fioul au niveau de l'électrovanne chaudière Chappée XR1
Bonsoir MYSFIT,
Ma suggestion est le remplacement du vérin fuyard.
Cordialement.
Ma suggestion est le remplacement du vérin fuyard.

Cordialement.
22 janvier 2017 à 17:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fuite fioul au niveau de l'électrovanne chaudière Chappée XR1
Vous auriez une référence ? 

22 janvier 2017 à 17:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fuite fioul au niveau de l'électrovanne chaudière Chappée XR1
Comment peut-il laisser passer du fioul ?
Merci.
Merci.
22 janvier 2017 à 19:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Fuite fioul au niveau de l'électrovanne chaudière Chappée XR1
Invité

Bonjour.
Je suis chauffagiste, si c'est un brûleur Rielo 40 millénium c'est normal, c'est un défaut connu de chez eux.
Il faut le remplacer, ça vaut entre 40 et 50 euros, si vous ne le remplacez pas vous aurez une prise d'air et il risque de se mettre en sécurité souvent.
Je suis chauffagiste, si c'est un brûleur Rielo 40 millénium c'est normal, c'est un défaut connu de chez eux.
Il faut le remplacer, ça vaut entre 40 et 50 euros, si vous ne le remplacez pas vous aurez une prise d'air et il risque de se mettre en sécurité souvent.