Question Forum Chauffage : Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE

steph50
Membre inscrit
steph50
3 messages
Bonjour.

J'ai la chaudière à condensation en objet, installée en 2011.
Problème :
La température ambiante affichée par mon AVS77 diffère de 1.5 degrés environ avec la température réelle (j'ai placé 3 thermomètres autour qui indiquent la même valeur).
La correction avec le paramètre OF534 ne change rien (en immédiat), que j'aille du -3 au +3.
Question : la température affichée est-elle bien la T ambiante, et si est-ce le bon paramètre (534) ?
Si oui ; la correction s'applique t'elle immédiatement, ce qui semble logique ?

Ma config est la suivante :
Capteur extérieur de température (au sud OUEST, sous porche, abritée du soleil jusqu'à milieu d'après midi en hiver).
Commande AVS77 sur mur, dans mon salon... Il n'y a qu'une zone de déclenchement, celle du salon où se trouve l'AVS qui fait objet de thermostat.
Ma consigne est 19°, et la température obtenue va de 20° à 21°.
La T affichée de l'AVS va de 18,2° à 19°.

Je (semble) maitrise la navigation dans les deux menus : normal et avancé.
La version logicielle de l'AVS77 est la 211.

Merci d'avance.
Cordialement.
01 mars 2021 à 15:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Dans un premier temps le calibrage de la sonde d'ambiance ne se fait pas sur le paramètre OF 534 qui doit rester à 0 mais sur le paramètre OFFTR que vous devrez augmenter à + 1.8, en validant par OK et en retournant sur l'affichage normal la correction est immédiate.
(Attention l'affichage de température sur l'AVS donne les dixièmes de °C : vos thermomètres de contrôle le font-ils aussi).

Dans un deuxième temps le positionnement de votre sonde extérieure n'est pas bon : elle doit être impérativement au nord !!! Son positionnement actuel perturbe le fonctionnement de la régulation puisque elle est potentiellement réchauffée est la température extérieure est faussée dès le milieu de la matinée.
Ce mauvais positionnement oblige la chaudière à diminuer sa température de départ et perturbe l'action de correction de la sonde d'ambiance.

Pour finir si votre AVS est dans le salon et que ce salon bénéficie des apports gratuits solaires vous compliquez encore plus le travail de la régulation de la chaudière.

Puisque votre AVS est dans l'ambiance (ce qui est une bonne chose) les paramètres :
- AMBON doit être sur 1,
- 4F555 sur 0.
Et le shunt jaune TA sur le bornier M1 doit être enlevé.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
01 mars 2021 à 20:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE

steph50
Membre inscrit
steph50
3 messages
Bonjour,
Merci pour tout.
J'avais préparé une réponse sur 3 pages, mais le site ne l'a pas prise en compte !

Après correction de vos réglages :
4F555 de 1 à 0
Retrait shunt jaune qui était effectivement en place.
AMBON était à 1.
J'ai passé OFFTR de 0 à +1.3° et par tâtonnement, je tombe comme mes autres thermomètres !
Consigne : 19.5°
Affiché sur l'AVS : 19,6°
Thermomètres : 19.6°
Je vais alimenter correctement le cochon Leetchi ! biggrin
Ma sonde est au SSW, je vais essayer de la mettre sur mur plein Nord.
Peut-on rallonger le câble 2X1.5² avec des dominos + plexo, sans risque ?

Ma doc était incomplète, elle n'abordait pas le paramètre OFFTR et ne préconisait pas le retrait du shunt.
Ma doc installateur + notice emploi est réf 925.299.1 - FR
Si vous avez mieux, je serais preneur.
Au fait, cela donne quoi la suppression du shunt ?

Dernière question aussi sur les paramètres AVS :
K REG : 1.5
BUILD: 3 (1 à 10)
KORR: 4 (0 à 20)
Sont-ils à reprendre sensiblement d’après vous ?

J'ai une maison de 1972 moyennement isolée, néanmoins doubles vitrages + volets roulants, combles isolés à R0 : 1.75 et bientôt 7, mais représentant 50% de ma toiture.
Mitoyennes latéralement : merci mes 2 voisins !
Mur : parpaing + brique + 5 cm air.
Radiateurs bonne qualité avec thermostatiques sauf celui du salon où se trouve l'AVS qui est bloqué ouvert.
Le salon est malgré tout avec grande baie vitrée et la température augmente de 10° avec le soleil.
Mais le soleil ne tape pas sur l'AVS à l'opposé.
Est-ce vraiment important de mettre l'AVS dans le couloir d'entrée : il y a dans ce couloir, un fort appel d'air vers les étages.

En vous remerciant encore.
Bonne journée.
02 mars 2021 à 11:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Le fait d'enlever le shunt et de passer le 4F555 sur 0 limite les risques perturbations de la carte électronique de votre chaudière et l'apparition de certains défauts intermittents.

La prolongation du câble pour la sonde extérieure ne pose aucun problème (sauf si vous devez rallonger de plus de 100m), au lieu de mettre du 2x1.5 vous pouvez utiliser du câble téléphonique blindé en 4 paires 9/10ème (plus simple à mettre en place et à dissimuler).

Pour ce qui est de l'emplacement de l'AVS, comme il est très précis dans la mesure et la régulation des températures ambiantes, il est préférable qu'il soit dans une zone où il ne soit pas perturbé par des apports de chaleur gratuits (soleil, cuisine, cheminée...) ou des courants d'air froid : à vous de voir...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 mars 2021 à 16:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE

steph50
Membre inscrit
steph50
3 messages
Merci de votre réponse.

Câble du câble extérieur : 0.9² suffisant, ou doublage des paires pour obtenir 1.8² ?
Sinon, avec le recul de quelques jours, c'est très positif.

Quand le salon est vide et sans soleil, la température a encore du mal à atteindre la consigne de 19,5°.
Je retrouve le salon à 19,2 ou 19,3. Mais dorénavant, je ne pense plus revoir de températures très négatives.

Quand je suis dans le salon, ou quand le soleil donne, cela monte à 19,8° ou 20°, c'est très correct, car j'ai un bon IMC et je dois dégager un bon 80 W à 3 mètres de l'AVS.

Mais il n'y a pas comparaison avec la situation précédente. smile
Je pourrais tester d'augmenter la courbe de chauffe (Kreg), par "pas" de combien ?
Mais je vais attendre avant d'avoir terminé l'isolation de mes combles, qui est en cours (passage de R0 de 1.5 à 7).
Et d'autre part, de déplacer ma sonde au nord, ce qui n'est pas simple, car en pratique je dois enlever des tuiles de ma toiture et percer des coffres pour passer 8 mètres de câbles.

Ensuite, il faudra peut-être retoucher Kreg, BUILD et KORR, car l’inertie thermique de ma maison aura changé, je pense (R0 de 1.5 à 7 des combles).
Le problème c'est que je n'ai pas idées de l'influence de ces paramètres.

KREG : OK, il y a un abaque.
Mais BUILD et KORR, rien...

Il me faudra avancer de manière empirique.
Cordialement.
05 mars 2021 à 08:37
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE

flouze
Membre inscrit
flouze
2 messages
Bonjour.

J'ai aussi un souci de température, mais moi, c'est une chaudière Basse Température et il n'y a pas le paramètre OFFTR.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci.
16 février 2023 à 08:44

Proposer une réponse à Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème T ambiante AVS77 chaudière Chappée MAX 2.28 FF HTE >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage energie renouvelabletete thermostatique radiateurchauffage chaudiere bv fdp6forum depannage chaudieres



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite