Bonjour,
Ci-joint quelques photos de l'installation.
J'ai ouvert les collecteurs à environ la moitié : la température est d'environ 22° pour une consigne à 18°C avec la loi d'eau régulée à 0,7. Je suppose qu'il faut encore fermer légèrement les collecteurs.
J'ai cherché vainement sur internet la logique des boucles de régulation, car il y a la régulation de la température de sortie de l'eau (via loi d'eau) et la température ambiante. J'ai l'impression que tant que la température de sortie n'est pas atteinte, la régulation de la température ambiante n'est pas activée.
Pour les vannes 3 voies, elles sont intégrées à la Bora, et j'ai un kit 2ème circuit V3V intégrable (environ 500€ sur la facture) mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Bref, j'ai un système que je ne comprends pas vraiment et je cherche à comprendre le schéma hydraulique et les logiques de régulation.
Merci d'avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Ci-joint quelques photos de l'installation.
J'ai ouvert les collecteurs à environ la moitié : la température est d'environ 22° pour une consigne à 18°C avec la loi d'eau régulée à 0,7. Je suppose qu'il faut encore fermer légèrement les collecteurs.
J'ai cherché vainement sur internet la logique des boucles de régulation, car il y a la régulation de la température de sortie de l'eau (via loi d'eau) et la température ambiante. J'ai l'impression que tant que la température de sortie n'est pas atteinte, la régulation de la température ambiante n'est pas activée.
Pour les vannes 3 voies, elles sont intégrées à la Bora, et j'ai un kit 2ème circuit V3V intégrable (environ 500€ sur la facture) mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Bref, j'ai un système que je ne comprends pas vraiment et je cherche à comprendre le schéma hydraulique et les logiques de régulation.
Merci d'avance de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 février 2022 à 12:39

Merci de la réponse.
Chaudière Chappée BORA EVO T25 à condensation installée en nov 2019.
Elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies intégrée dans la chaudière.
Oui il y a un thermostat de sécurité monté à 55°C Siemens RAK TB
Il y a une sonde d'ambiance Chappée référence C7108526 installée dans le couloir de la maison (au milieu).
Effectivement, l'installation n'était pas réglée : tous étaient ouverts.
Je les ai mis au milieu et réglé la loi d'eau a 0,8 comme indiqué dans votre message.
La température est régulée autour de 20,5C, alors que la consigne est de 16°C. Donc il y a un progrès, mais cela ne marche pas encore comme désire puisque je cherche à réguler avec la consigne de température.
De plus la chaudière s'allume et s’éteint tout le temps.
Comment régler les différentes boucles ?
Merci d'avance.
Chaudière Chappée BORA EVO T25 à condensation installée en nov 2019.
Elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies intégrée dans la chaudière.
Oui il y a un thermostat de sécurité monté à 55°C Siemens RAK TB
Il y a une sonde d'ambiance Chappée référence C7108526 installée dans le couloir de la maison (au milieu).
Effectivement, l'installation n'était pas réglée : tous étaient ouverts.
Je les ai mis au milieu et réglé la loi d'eau a 0,8 comme indiqué dans votre message.
La température est régulée autour de 20,5C, alors que la consigne est de 16°C. Donc il y a un progrès, mais cela ne marche pas encore comme désire puisque je cherche à réguler avec la consigne de température.
De plus la chaudière s'allume et s’éteint tout le temps.
Comment régler les différentes boucles ?
Merci d'avance.
15 février 2022 à 20:55

Bonsoir,
Je viens d’acheter une maison avec chaudière Chappée Bora HTE au fuel récente d’un an. Il y a aussi une sonde d’ambiance (la plus simple).
Il y a aussi une sonde externe.
J’ai un chauffage au sol.
Problème : En mode confort ou réduit je donne l’instruction de 16°c.
La chaudière se déclenche souvent et la température monte jusqu'à 24°.
J’ai changé le paramètre de la loi d’eau de 1,24 à 1,1 : le problème reste.
J’ai enlevé la sonde d'ambiance : idem.
Merci de me guider.
Cordialement.
Je viens d’acheter une maison avec chaudière Chappée Bora HTE au fuel récente d’un an. Il y a aussi une sonde d’ambiance (la plus simple).
Il y a aussi une sonde externe.
J’ai un chauffage au sol.
Problème : En mode confort ou réduit je donne l’instruction de 16°c.
La chaudière se déclenche souvent et la température monte jusqu'à 24°.
J’ai changé le paramètre de la loi d’eau de 1,24 à 1,1 : le problème reste.
J’ai enlevé la sonde d'ambiance : idem.
Merci de me guider.
Cordialement.