Question Forum Chauffage : Netatmo chaudière Bora Fioul HTE Chappée

Rubbens
Membre inscrit
Rubbens
1 message
Bonjour à tous,

J'aimerais pouvoir piloter à distance ma chaudière au fioul Bora HTE.
Est-il possible de connecter le thermostat connecté Netatmo ?
Merci d'avance.
17 juillet 2023 à 16:04
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Netatmo chaudière Bora Fioul HTE Chappée

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre BM (boitier de commande de la chaudière) dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Si c'est une version avec un BM blanc, boitier qui doit être installé dans le logement et pas resté sur la chaudière, cette génération de régulation climatique n'est pas compatible avec un thermostat connecté.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- e programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 13:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fuite échangeur chaudière Chappée Bora HTE
    N°22458 : Bonjour. Je me permets de solliciter votre attention et vos avis concernant un souci sur ma chaudière à condensation fioul. Il s'agit d'une Chappée Bora HTE 26 kW datant de 2012. Depuis quelques jours, suite au...
  • 2. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
    N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
  • 3. Mise en marche chaudière fioul Chappée Bora HTE à condensation
    N°14852 : Bonjour, je voudrai savoir comment remettre ma chaudière en marche suite à un déplacement de ma cuve. Chaudière Chappée Bora HTE à condensation fioul. Merci pour vos réponses.
  • 4. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
    N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
  • 5. Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
    N°7040 : Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses : Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas...
  • 6. Chaudière fioul type Bora bvi25 crache marron
    N°3804 : Bonjour, impossible de savoir l'origine des rejets marron sur mon toit (6m²) d'ardoise à changer car c'est taché, chaudière fioul Bora bvi25 à ventouse vieille de 4 ans. Les techniciens de chez Chappée ne savent pas et je...
  • 7. Thermostat Netatmo et chaudière Chappée Initia Duo+Hte
    N°22952 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat Netatmo et je voulais savoir quel branchement il faut faire sur une chaudière Chappée Initia Duo+Hte. J'ai essayé en branchant les fils pilotes à la place du shunt existant, mais rien ne...
  • 8. Fuite d'eau sur Chappée Bora Fioul 50 KW
    N°17443 : Bonjour à tous, Ma chaudière Chappée Bora Fioul 50 kW qui est installée depuis 6 ans et fonctionnait parfaitement jusqu'il y a deux jours, s'est mise en sécurité voici deux nuits. Elle présentait une fuite d'eau à froid...
  • 9. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 10. Cherche notice chaudière au fioul Chappée Bora CI 24
    N°9154 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison avec une chaudière au fioul Chappée type Bora CI 24 sans production d'eau chaude année 2000. Je ne possède pas le mode d'emploi, où puis-je en obtenir un, ou bien quelqu'un possédant...
>>> Résultats suivants pour : Netatmo chaudière Bora Fioul HTE Chappée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiererobinet thermostatique radiateur danfossventouse chaudiereajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite