Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet hydroconfort (1 an), et depuis peu avec le froid qui perdure, le circuit chauffage s'est lancé mais la chaudière a fuit ; pression dans le rouge, de l'eau partout au sol... En tombant le cache je me suis aperçu que l'eau coulait par la purge automatique. Le problème survient lorsque le chauffage se lance ; pour la production d'eau chaude pas de soucis. Merci par avance de m'aider trouver et comprendre la panne.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet hydroconfort problème pression
Invité

Trop de pression dans le circuit de chauffage, la soupape chauffage et perd de l'eau. Les chaudières Frisquet ont toujours un problème au niveau de leur vase d'expansion chauffage (trop petit). Faites remplacer la soupape et mettez une pression de 0,7 à 1 bar.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet hydroconfort problème pression
Invité

Changement de la purge automatique (celle d'où l'eau sortait) fixée sur le haut du corps de chauffe, regonflage du vase et cest reparti. Pour le moment, ça tourne, on verra bien lors de la reprise du chauffage. Merci.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet hydroconfort problème pression
Invité

Oubli d'ouvrir les robinets de départ et d'arrêt du circuit de chauffage. Dévissez les capuchons en laiton et ouvrir les robinets en tournant la vis.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière Frisquet hydroconfort problème pression
Invité

Bonjour, moi j'ai une question, j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort, pour allumer l'eau chaude aussitôt je lâche le bouton de gaz il s'éteint même après l'avoir maintenu plus de 2 minutes. Que faire ? Merci.
02 avril 2011 à 11:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 2. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 3. Problème perte de pression chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW
- N°8512 : Bonjour. Dans une maison ancienne, chauffage et eau chaude au gaz, la pression du circuit de chauffage baisse, et donc le chauffage s'arrête. Installation : - chauffage et eau chaude par chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW...
- 4. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 5. Problème variation pression chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°7794 : Vase d'expansion sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw suite à problème de variation de pression (le chauffage se coupe, obligation de rajouter de l'eau à la chaudière pour augmenter la pression ou vider de l'eau aux...
- 6. Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
- N°17607 : Bonjour. La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas. Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué. Un technicien est intervenu mais...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Boue dans circuit chauffage chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse
- N°7526 : Tout d'abord bonjour. J'utilise une chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 qui a 6 ans de fonctionnement avec 10 radiateurs alu. Le dépanneur a changé le vase d'expansion suite à des problèmes de pression non...
- 9. Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation
- N°19048 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 20kW à condensation de 2006, qui me pose depuis ce weekend un souci : celle-ci ne tient plus la chauffe (voir la suite) et ne produit donc que de l'eau tiède...
- 10. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite