Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19048
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 20kW à condensation de 2006, qui me pose depuis ce weekend un souci : celle-ci ne tient plus la chauffe (voir la suite) et ne produit donc que de l'eau tiède sanitaire mais plus de chauffage, sans pour autant se mettre en défaut.
Après vérification de toutes les sondes électroniques (excepté capteur air et gaz car je ne sais pas quoi mesurer) je n'ai rien décelé, la procédure d'allumage fonctionne bien (ventilo, étincelles, lumière bleue dans l’œilleton, le compteur gaz tourne pendant ce laps de temps) mais elle s'arrête au bout de 4 à 5 secondes avant de refaire une tentative 30 secondes plus tard, et cela sans arrêt ni défaut.
J'ai déjà exposé ce souci sur un autre forum où l'on m'a aiguillé vers la carte électronique mais je viens pêcher des avis supplémentaires qui pourraient confirmer/infirmer ce diagnostic avant de faire l'investissement.
Je précise que la chaudière a été révisée il y a deux mois, qu'une intervention est prévue dans 8 jours et que l'hiver démarre dans le Haut Jura...
Merci d'avance pour votre aide.
Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 20kW à condensation de 2006, qui me pose depuis ce weekend un souci : celle-ci ne tient plus la chauffe (voir la suite) et ne produit donc que de l'eau tiède sanitaire mais plus de chauffage, sans pour autant se mettre en défaut.
Après vérification de toutes les sondes électroniques (excepté capteur air et gaz car je ne sais pas quoi mesurer) je n'ai rien décelé, la procédure d'allumage fonctionne bien (ventilo, étincelles, lumière bleue dans l’œilleton, le compteur gaz tourne pendant ce laps de temps) mais elle s'arrête au bout de 4 à 5 secondes avant de refaire une tentative 30 secondes plus tard, et cela sans arrêt ni défaut.
J'ai déjà exposé ce souci sur un autre forum où l'on m'a aiguillé vers la carte électronique mais je viens pêcher des avis supplémentaires qui pourraient confirmer/infirmer ce diagnostic avant de faire l'investissement.
Je précise que la chaudière a été révisée il y a deux mois, qu'une intervention est prévue dans 8 jours et que l'hiver démarre dans le Haut Jura...
Merci d'avance pour votre aide.
28 novembre 2017 à 16:07
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre chaudière, votre intervention de début Décembre vous a t-elle apporté une solution ?
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre chaudière, votre intervention de début Décembre vous a t-elle apporté une solution ?
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 10:52
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation
Bonjour,
J'ai tenté un dernier dépannage par moi-même avant l'intervention.
Après avoir démonté la cheminée pour contrôler qu'il n'y avait pas d'intrus, avoir soufflé dans le capteur de pression d'air pour vérifier son fonctionnement et remonté le tout, la chaudière est repartie et ne m'a pas refait défaut depuis.
Espérons que ça dure...
Antoine
J'ai tenté un dernier dépannage par moi-même avant l'intervention.
Après avoir démonté la cheminée pour contrôler qu'il n'y avait pas d'intrus, avoir soufflé dans le capteur de pression d'air pour vérifier son fonctionnement et remonté le tout, la chaudière est repartie et ne m'a pas refait défaut depuis.
Espérons que ça dure...
Antoine
27 décembre 2017 à 16:00
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation
Bonsoir,
Super, si votre chaudière est repartie c'est qu'il y avait certainement un petit problème sur l'étanchéité de votre raccordement des gaz brûlés.
Toutefois faites attention, les détecteurs d'air et de gaz présent sur ce modèle de chaudière sont très précis et très sensibles. Ils ne supportent pas les grosses pressions et les forts taux d'humidité.
Il faut pour cela éviter de souffler dedans.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Super, si votre chaudière est repartie c'est qu'il y avait certainement un petit problème sur l'étanchéité de votre raccordement des gaz brûlés.
Toutefois faites attention, les détecteurs d'air et de gaz présent sur ce modèle de chaudière sont très précis et très sensibles. Ils ne supportent pas les grosses pressions et les forts taux d'humidité.
Il faut pour cela éviter de souffler dedans.
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 18:28