Bonjour,
Je viens d'installer une chaudière Atlantic optima 4130 avec un régulateur RAX 531, je pense avoir mis la sonde à plongeur au bon endroit, quand la température arrive à 40° cela fait disjoncter le compteur, j'ai débranché cette sonde, le compteur ne disjoncte plus mais bien sûr le brûleur ne démarre pas.
Que faire ?
Merci.
Je viens d'installer une chaudière Atlantic optima 4130 avec un régulateur RAX 531, je pense avoir mis la sonde à plongeur au bon endroit, quand la température arrive à 40° cela fait disjoncter le compteur, j'ai débranché cette sonde, le compteur ne disjoncte plus mais bien sûr le brûleur ne démarre pas.
Que faire ?
Merci.
24 octobre 2012 à 21:16
Réponses forum chauffage 1
Problème chaudière Atlantic optima 4130 disjoncte à 40°
Bonjour,
peut-être est-ce la sonde défectueuse, mise à la terre, avez vous vérifié les raccordements électriques ?
Même sur du neuf il se peut que les raccordements électriques ne soient pas corrects
Dans la notice il doit y avoir le schéma électrique... Bon courage !
Cordialement.
peut-être est-ce la sonde défectueuse, mise à la terre, avez vous vérifié les raccordements électriques ?
Même sur du neuf il se peut que les raccordements électriques ne soient pas corrects
Dans la notice il doit y avoir le schéma électrique... Bon courage !
Cordialement.
27 octobre 2012 à 06:11
Réponses forum chauffage 2
Invité

Problème chaudière Atlantic optima 4130 disjoncte à 40°
Invité

Merci pour la réponse, effectivement les raccordements étaient mal branchés, ils avaient mis la terre sur la phase du thermostat donc quand la température a envoyé l'info, cela disjonctait.
02 novembre 2012 à 11:33