Bonjour,
Je viens de contrôler ma chaudière au fuel, avec une valise ECOM, et j'aimerais savoir si ces analyses sont correctes.
T. air 26°c ; T. Gaz 210°c, O2 3,9%, CO 33ppm, NO 78ppm, NO2 0ppm, NOx 78ppm, SO2 13ppm, CO2 12,5%, Rend 91,4%, Pertes 8,6%, Exc. air 1,23, P. rosée 48°c.
Merci.
Je viens de contrôler ma chaudière au fuel, avec une valise ECOM, et j'aimerais savoir si ces analyses sont correctes.
T. air 26°c ; T. Gaz 210°c, O2 3,9%, CO 33ppm, NO 78ppm, NO2 0ppm, NOx 78ppm, SO2 13ppm, CO2 12,5%, Rend 91,4%, Pertes 8,6%, Exc. air 1,23, P. rosée 48°c.
Merci.
26 septembre 2009 à 20:29
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Quels sont les taux maximum des gaz pour une chaudière au fuel
Invité

Bonjour, vous parlez d'une chaudière fuel et vous donnez des résultats de gaz !
G. B.
G. B.
28 septembre 2009 à 01:31
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Quels sont les taux maximum des gaz pour une chaudière au fuel
Invité

Les taux de gaz sont corrects, la chaudière est réglée impeccablement.
02 octobre 2009 à 22:12
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Quels sont les taux maximum des gaz pour une chaudière au fuel
Invité

Bonjour
Attention, le taux de CO étant de 33 ppm, c'est-à-dire dans une plage de 20 à 50, l'installation doit faire l'objet d'un contrôle du système de ventilation du local et d'un contrôle du tirage du conduit d'évacuation (arrêté interministériel du 15 septembre 2009). Cordialement.
Attention, le taux de CO étant de 33 ppm, c'est-à-dire dans une plage de 20 à 50, l'installation doit faire l'objet d'un contrôle du système de ventilation du local et d'un contrôle du tirage du conduit d'évacuation (arrêté interministériel du 15 septembre 2009). Cordialement.
22 janvier 2010 à 16:58
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Quels sont les taux maximum des gaz pour une chaudière au fuel
Invité

Pour le Co cela est vrai dans l'air ambiant, or il s'agit de l'analyse des fumées.