Bonjour, j'ai une chaudière murale à chemine de marque Vaillant 32 kW.
J'ai appelé un chauffagiste l'hiver dernier pour un détartrage car je n'avais que de l'eau tiède à tous les robinets de l'appartement.
Par contre le chauffage tourne très bien. J'ai vérifié la vanne 3 voies pour voir si elle fait pas bien son boulot, mais les tuyaux de chauffage ne chauffent pas quand je demande de l'eau chaude, donc la vanne 3 voies est ok.
J'ai touché l'échangeur : quand je demande de l'eau chaude, il est très très chaud, mais le tuyau de l'eau chaude qui sort de cet échangeur est à peine tiède. Je n'ai toujours pas d'eau chaude et je ne sais pas quel peut être le problème. Aidez-moi SVP.
21 janvier 2009 à 02:41
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Echangeur bouillant mais eau tiède sur chaudière murale Vaillant


Invité
invité
Bonjour, vous avez très certainement un problème d'entartrage de l'échangeur voir un SAV pour le détartrer, salut, Denis.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
    N°16956 : Bonjour, J'ai une perte de débit sur l'eau chaude et difficulté d'avoir de l'eau bien chaude (elle reste tiède). Ma chaudière est une murale à ventouse : Atlantic Franco Belge idra 4000 Comme l'eau est très calcaire chez...
  • 2. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
    N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
  • 3. Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
    N°7408 : J'ai une chaudière à gaz murale de marque FRISQUET Hydromotrix 23 kW qui date de 1990, l'eau est tiède alors que le débit est bon. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 4. Eau chaude pas assez chaude chaudière murale Riello studette 24 kis N
    N°12948 : Bonjour. J'ai une chaudière murale de marque Riello studette 24 kis N qui a tout juste un an et j'ai un souci. Lorsque j'ouvre mes robinets d'eau chaude, que ce soit cuisine salle de bain ou douche, je n'ai que de l'eau à...
  • 5. Chaudière murale Joannes MG20AS Pininfarina eau chaude sanitaire tiède
    N°15658 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps ma chaudière murale Joannes MG20AS Pininfarina ne produit que de l'eau sanitaire tiède...plus j'ouvre le robinet de la douche ,plus l'eau refroidit... J'ai donc pensé à un problème...
  • 6. Panne eau chaude sanitaire chaudière Vaillant VUW FR 240/3
    N°19957 : Bonjour, Ma chaudière date de 2005 mais elle est encore en bon état et fonctionne encore très bien pour le chauffage central. Par contre, pour l'eau chaude sanitaire j'ai des soucis de température insuffisante de l'eau. Le...
  • 7. Eau chaude sanitaire chaudière Vaillant Atmotop VUW280
    N°8249 : Bonsoir, J'ai une chaudière murale Vaillant Atmotop VUW280 ou 240. Depuis quelques jours, j'ai des problèmes avec l'eau chaude sanitaire, ça ne chauffe plus vraiment... En fait l'eau est quasi tiède, mais pas froide (car...
  • 8. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
  • 9. Problème eau chaude chaudière Vaillant
    N°3465 : Mon appartement est équipé d'une chaudière Vaillant avec réserve d'eau de 20 l. En janvier 2006, en raison d'absence de production d'eau chaude, le plombier a changé l'échangeur (coût 207 €). Selon lui, l'eau étant...
  • 10. Chauffe eau à gaz ELM Leblanc donne de l'eau tiède
    N°5215 : Pourquoi que mon chauffe-eau Elm Leblanc donne de l'eau tiède ? J'ai changé le corps de chauffe et c'est pareil. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Echangeur bouillant mais eau tiède sur chaudière murale Vaillant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixchoisir chauffage chaudiereforum chauffage depannage climatisation reversibleprecarite energetique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite