Question FAQ chauffage : Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Mon appartement est équipé d'une chaudière Vaillant avec réserve d'eau de 20 l. En janvier 2006, en raison d'absence de production d'eau chaude, le plombier a changé l'échangeur (coût 207 ). Selon lui, l'eau étant excessivement calcaire dans la ville où je réside, ce type de chaudière n'aurait jamais dû être installée. Le même problème se présente aujourd'hui et je dois à nouveau changer l'échangeur. Le plombier me dit que le problème sera le même d'ici 1 an. Il n'est pas possible d'après lui de poser des filtres, le modèle de chaudière ne s'y prêtant pas. Qu'en pensez-vous ? Quelle autre solution puis-je envisager ? Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Bonjour, la meilleure chose à envisager est de changer de dépanneur. Cordialement du haut de mes 23 ans d'expérience.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Bonjour, tout à fait d'accord.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Oui changez de dépanneur, un réglage précis de la chaudière permettra de limiter les montées en température excessives de l'échangeur qui favorisent la formation de tartre (à titre d'info, le calcaire cristallise aux alentours des 55c°), de plus il vous est toujours possible de faire monter un adoucisseur, mais cela ne vaut le coup que pour une eau extrêmement calcaire.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Je suis jeune dépanneur et je remplace l'échangeur tous les ans...
Le mieux est de changer de dépanneur et de mettre un filtre anti-calcaire sur l'eau froide.
Le mieux est de changer de dépanneur et de mettre un filtre anti-calcaire sur l'eau froide.
18 novembre 2008 à 05:34
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Problème eau chaude chaudière Vaillant
Invité

Régler la température de l'eau chaude à 55°C, pas plus.
Vérifier la pression de l'installation => 1,5 bar.
Mettre un filtre anti-calcaire avant la chaudière.
L'échangeur se détartre : mettre du détartrant chaudière dans l'échangeur, laisser agir en remuant doucement pour que l'acide pénètre partout.
Vérifier la pression de l'installation => 1,5 bar.
Mettre un filtre anti-calcaire avant la chaudière.
L'échangeur se détartre : mettre du détartrant chaudière dans l'échangeur, laisser agir en remuant doucement pour que l'acide pénètre partout.
11 novembre 2009 à 20:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 2. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 3. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 4. Problème production eau chaude chaudière Vaillant
- N°4717 : Bonjour, ma chaudière Vaillant Aquatop (ref wuwfr/240 2.5) se comporte de manière étrange. En mode "été" chauffage coupé j'ai toujours une production d'eau chaude correcte. L'hiver j'utilise le programmateur. Lorsque la...
- 5. Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
- N°15539 : Bonjour à tous, J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB. L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar. Que faut-il que je...
- 6. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 7. Chaudière presque plus d'eau chaude
- N°911 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz FRISQUET ne donnant presque plus d'eau chaude, alors que le chauffage marche et brûle à merveille ! Problème d'encrassement du ballon d'eau chaude ? Ma chaudière a 10 ans et est...
- 8. Plus d'eau chaude chaudière Vaillant
- N°16729 : Bonjour, Problème chaudière Vaillant pas d'eau chaude pression 0.5 bars et non 1.5 comment faire, pour remettre de l'eau ? Merci pour une réponse rapide car un enfant à la maison.
- 9. Problème eau chaude avec accumulateur VAILLANT
- N°5113 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude, après nettoyage je ne peux toujours pas remettre en route. La veilleuse ne tient pas. Donc aucune arrivée de gaz au brûleur. C'est une Vaillant vgh 160/3.05 xz. Est-ce un problème de...
- 10. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite