Bonjour,
J'ai une perte de débit sur l'eau chaude et difficulté d'avoir de l'eau bien chaude (elle reste tiède).
Ma chaudière est une murale à ventouse : Atlantic Franco Belge idra 4000
Comme l'eau est très calcaire chez moi j'ai pensé à détartrer "l'échangeur à plaque".
Comme les "pros" me demandent 180 euros pour un simple détartrage et que je n'ai pas les moyens en ce moment, j'aimerais le faire moi-même.
Comment procéder pour le démontage / remontage ? Des règles / étapes à respecter ?
Une fois démonté je le laisserai tremper dans 50% eau distillé 50% vinaigre d'alcool blanc pendant 1 heure ou 2 en chauffant légèrement.
Est-ce une bonne idée ?
Merci à tous les connaisseurs ou "pro" pour vos conseils.
J'ai une perte de débit sur l'eau chaude et difficulté d'avoir de l'eau bien chaude (elle reste tiède).
Ma chaudière est une murale à ventouse : Atlantic Franco Belge idra 4000
Comme l'eau est très calcaire chez moi j'ai pensé à détartrer "l'échangeur à plaque".
Comme les "pros" me demandent 180 euros pour un simple détartrage et que je n'ai pas les moyens en ce moment, j'aimerais le faire moi-même.
Comment procéder pour le démontage / remontage ? Des règles / étapes à respecter ?
Une fois démonté je le laisserai tremper dans 50% eau distillé 50% vinaigre d'alcool blanc pendant 1 heure ou 2 en chauffant légèrement.
Est-ce une bonne idée ?
Merci à tous les connaisseurs ou "pro" pour vos conseils.
13 décembre 2014 à 13:22
Conseils 1 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Bonjour.
Suivant l'âge de votre chaudière, il serait peut-être nécessaire de changer l'échangeur à plaques si l'eau est très calcaire.
Cette pièce n'est pas facile à démonter et surtout à remonter sans joints neufs.
Risque de fuite.
Si elle est vraiment bien entartrée, sans produit ni pompe : bon courage.
Cordialement.
Suivant l'âge de votre chaudière, il serait peut-être nécessaire de changer l'échangeur à plaques si l'eau est très calcaire.
Cette pièce n'est pas facile à démonter et surtout à remonter sans joints neufs.
Risque de fuite.
Si elle est vraiment bien entartrée, sans produit ni pompe : bon courage.
Cordialement.
13 décembre 2014 à 19:15
Conseils 2 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
La chaudière a 5 ans.
Prix de l'échangeur : 300€ (sans être sûr que ce soit ça).
J'aimerais donc d'abord "essayer".
Merci pour votre conseil cependant, je sais maintenant que ce n'est pas si facile et qu'il me faut des joints neufs.
Comme je ne suis pas un pro, j'aimerais tout de même connaitre la procédure détaillée.
Prix de l'échangeur : 300€ (sans être sûr que ce soit ça).
J'aimerais donc d'abord "essayer".
Merci pour votre conseil cependant, je sais maintenant que ce n'est pas si facile et qu'il me faut des joints neufs.
Comme je ne suis pas un pro, j'aimerais tout de même connaitre la procédure détaillée.
13 décembre 2014 à 20:17
Conseils 3 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Bonjour.
Il faut du détartrant chaudière, le faire passer plusieurs fois soit avec un entonnoir ou mieux avec une petite pompe.
Faire une recherche sur le forum, le sujet est vaste.
Jean
Il faut du détartrant chaudière, le faire passer plusieurs fois soit avec un entonnoir ou mieux avec une petite pompe.
Faire une recherche sur le forum, le sujet est vaste.
Jean
14 décembre 2014 à 11:17
Conseils 4 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
OK pour le détartrage, merci.
Par contre je m'interroge avant sur le processus de démontage surtout.
Par contre je m'interroge avant sur le processus de démontage surtout.
14 décembre 2014 à 15:53
Conseils 5 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Personne pour m'indiquer la marche à suivre ?
Vidange ? Fermeture vanne ? Gaz ?
Vidange ? Fermeture vanne ? Gaz ?
16 décembre 2014 à 23:52
Conseils 6 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Personne ?
17 décembre 2014 à 20:52
Conseils 7 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Bon, finalement j'ai réussi tout seul, sans conseil...
Donc j'ai vidangé totalement pour être sûr et démonté le "préparateur sanitaire".
J'ai détartré cet échangeur à plaque (préparateur sanitaire) dans du vinaigre chaud dilué à 50% pendant 24h.
Ça a l'air d'avoir dégagé pas mal de calcaire, l'eau ressortait bien de l'autre côté quand je mettais un tuyau en pression de l'autre côté ; mais maintenant remonté, je constate seulement une petite amélioration du débit et toujours pas d'eau bien chaude.
Mais j'ai constaté maintenant que la T°c a du mal à monter (30/35max) quand je demande de l'eau chaude, mais dès que je coupe l'eau chaude la chaudière ré-affiche une T°c à quasi 100°C et refroidit doucement (95->90->80->70....->45).
Quelqu'un pour m'aider ?
Donc j'ai vidangé totalement pour être sûr et démonté le "préparateur sanitaire".
J'ai détartré cet échangeur à plaque (préparateur sanitaire) dans du vinaigre chaud dilué à 50% pendant 24h.
Ça a l'air d'avoir dégagé pas mal de calcaire, l'eau ressortait bien de l'autre côté quand je mettais un tuyau en pression de l'autre côté ; mais maintenant remonté, je constate seulement une petite amélioration du débit et toujours pas d'eau bien chaude.
Mais j'ai constaté maintenant que la T°c a du mal à monter (30/35max) quand je demande de l'eau chaude, mais dès que je coupe l'eau chaude la chaudière ré-affiche une T°c à quasi 100°C et refroidit doucement (95->90->80->70....->45).
Quelqu'un pour m'aider ?
21 décembre 2014 à 23:28
Conseils 8 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Je me sens comme seul au monde sur ce forum... 

23 décembre 2014 à 21:24
Conseils 9 détarter échangeur à plaque
Invité

Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Invité

Bonjour.
C'est votre circuit chauffage de l'échangeur qui est emboué et votre pompe tourne-t-elle ?
C'est votre circuit chauffage de l'échangeur qui est emboué et votre pompe tourne-t-elle ?
20 février 2015 à 17:56
Conseils 10 détarter échangeur à plaque
Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Merci pour votre réponse, mais depuis c'est réparé, j'ai racheté un échangeur à plaque neuf et c'était OK.
J'avais donc mal détartré, je l'ai gardé mais toujours pas détartré correctement pour la prochaine fois, à vrai dire au vinaigre ça a été inefficace donc je ne sais pas quoi faire avec.
J'avais donc mal détartré, je l'ai gardé mais toujours pas détartré correctement pour la prochaine fois, à vrai dire au vinaigre ça a été inefficace donc je ne sais pas quoi faire avec.
20 février 2015 à 21:42
Conseils 11 détarter échangeur à plaque
Invité

Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Invité

Il faut prendre de l'acide chlorhydrique et surtout bien rincer.
19 décembre 2015 à 12:52
Conseils 12 détarter échangeur à plaque
Invité

Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale
Invité

J'ai le même souci.
Faut-il vidanger également le circuit chauffage pour changer l’échangeur ?
Faut-il vidanger également le circuit chauffage pour changer l’échangeur ?
07 janvier 2017 à 16:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Démonter échangeur à plaque De Dietrich MS 24 MI FF
- N°21505 : Bonjour. Quelqu'un serait-il comment démonter l"échangeur à plaque sur une chaudière gaz De Dietrich MS 24 MI FF Par devant sans avoir à la décrocher du mur ? Sur la notice SAV de Dietrich cela se fait car semble faire...
- 2. Démonter échangeur à plaque chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic
- N°9556 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic, je voudrais démonter l'échangeur à plaque pour le détartrer voire le changer. Est-ce qu'un plombier ou quelqu'un qui s'y connait pourrait me donner la marche à suivre...
- 3. Acheter échangeur à plaque chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°6006 : Bonjour, je n'ai plus de pression d'eau chaude sur une chaudière murale à ventouse Chaffoteaux et Maury niagara delta 30 FF et ma panne vient de l'échangeur à plaques en inox. Comment puis-je me procurer cette pièce détachée...
- 4. Entartrage échangeur à plaques
- N°3094 : J'envisage de changer ma chaudière pour une chaudière à condensation Viessmann Vitodens. Un installateur m'a recommandé d'éviter une chaudière avec système d'échangeur à plaques, pour la production d'eau chaude, car il y a...
- 5. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 6. Conseils désembouage et échangeur à plaque
- N°17180 : Bonjour, Tous les 3 ans je dois changer l'échangeur à plaque. En plus il semble que mes radiateurs sont emboués, mais chauffent encore correctement. Questions : - Si je ne fais pas de désembouage est-ce que les résidus...
- 7. Chaudière Chaffoteaux et Maury échangeur à plaque entartré
- N°16531 : Bonjour. Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury cela va faire 10 ans. Or, depuis 3 ans, je dois chaque année remplacer l'échangeur à plaques qui est complètement entartré ; d'après l'entreprise qui s'occupe de...
- 8. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 9. Fuite échangeur chaudière à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC
- N°19454 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière au gaz de ville à condensation De Dietrich MCR 24/28 BIC, celle-ci ne fonctionne plus du tout, défaut E13, plus d'eau au niveau du manomètre et si j'en remets celle-ci sort dans le corps...
- 10. Échangeur à plaque chaudière Mégalis NGLA 24-5H
- N°20533 : Bonjour. :smile: Je cherche à savoir s'il y a un "échangeur à plaque" sur la chaudière Mégalis NGLA 24-5H ELM Leblanc. Ou c'est un modèle sans échangeur à plaque ? Merci. Cordialement.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite