FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


16643

Question Travaux Chauffage : Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich

fairesoimeme
Membre inscrit
fairesoimeme
2 messages
Bonsoir,

J'ai le circulateur City 2.24 GN De Dietrich qui ne tourne plus depuis ce soir, j'aimerais savoir si je pouvais changer moi-même et ou je pouvais trouver soit une personne qui m'explique comment procéder ou me mettre en garde.
J'ai vu que la pièce faisait environ 220 euros, je pense pas que ce soit difficile mais afin d’éviter de payer le temps de travail du chauffagiste je préfère faire moi-même.
Alors si quelqu'un pouvait me répondre....
Muchas gracias les amigos.
01 mai 2014 à 21:00
Conseil dépannage chauffage réponse 1

Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich


Invité
invité
Bonsoir,
Vous êtes sûr qu'il est HS ? Il est peut-être gommé. Avez-vous essayé de faire tourner l'axe avec un tournevis plat ?
Cordialement.
01 mai 2014 à 23:13
Conseil dépannage chauffage réponse 2

Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich

fairesoimeme
Membre inscrit
fairesoimeme
2 messages
Bonjour,

Afin d’éviter de longs discours, ne pouvons-nous pas répondre en une seule fois à la question...
Bien sûr que je vais le tester, bien sûr que je vais ouvrir et regarder s'il n'y a pas possibilité de nettoyer calcaire ou débris ou résidus....
Je veux juste connaitre la procédure de démontage ou de mise en garde ?
Je ne crois pas que la réponse arrive avant ce matin, donc je vais commencer l’opération à cœur ouvert du circulateur.
Je voulais savoir s'il fallait que je coupe une arrivée d'eau ? Ou quelque soit d'autre...
Merci à vous "l'invité" qui m'a fait espérer une réponse ce matin de bonne humeur...
Adieu monde cruel....
Mais vous pouvez quand même répondre, je vous ferais un retour de mon expérience.
Merci.
02 mai 2014 à 07:27
Conseil dépannage chauffage réponse 3

Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Afin d’éviter de long discours, notre invité s'est juste interloqué sur le fonctionnement, ce que tous dépanneurs, en dehors de Mr ou Mme la bricole aurait fait avant d'ouvrir le circuit. Un gommage est simplement dû à un encrassage du circuit et un petit coup de tournevis comme expliqué suffit parfois à relancer une installation. Et bien sûr à partir du moment où on ouvre un circuit de chauffage il faut donc :
1- stopper le système
2- fermer les vannes s'il y en a
3- prévoir une boite de joints 15/21 ou 20/27, filasse colmate
4- l'outillage nécessaire pour le démontage du circulateur, clés adaptées etc.
5- éviter d'effectuer ce genre de travail en hiver et un samedi car si problème plus de chauffage pour le WE
6- Et maintenant vous en êtes où ?
7- Une fois tout réparé, remplissage du réseau, purge, et contrôle fonctionnement
8- Un désembouage est peut-être nécessaire sur votre installation
9- je suis toujours de bonne humeur et même quand ça ne va pas.
08 mai 2014 à 14:44
Conseil dépannage chauffage réponse 4

Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour PL et réponse 1. Effectivement, face à l'arrêt d'une pompe de ce type on regarde tout d'abord le gommage éventuel comme tout le monde, puis on vérifie l'état du condensateur moteur avant de tout démonter.
Attendons désormais le retour d'expérience promis.
Cordialement.
08 mai 2014 à 20:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
    N°22821 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment. Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de...
  • 2. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
    N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
  • 3. Problème baisse de pression chaudière De Dietrich City 2 24 GN
    N°11303 : Bonjour et merci d’avance à ceux qui pourront me renseigner. Voici mon problème : J’ai une chaudière murale De Dietrich City 2.24 GN depuis sept ans. A la remise en service du chauffage il y a quelques jours, j’ai constaté...
  • 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Chaudière De Dietrich City 1.24FF GN fusible HS sur carte principale neuve
    N°20937 : Bonjour, Je souhaite avoir vos avis sur un problème que je rencontre depuis que mon chauffagiste a fait l‘entretien de la chaudière De Dietrich City 1.24FF GN. 3 semaines après son passage ma chaudière s’est éteinte...
  • 7. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
    N°20576 : Bonjour à tous. Problème ma chaudière De Dietrich City 1.24 ff est bien vieille mais elle a toujours bien fonctionné. Arrêtée aux beaux jours, je viens de la remettre en marche (ou plus exactement je viens d'essayer de la...
  • 8. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
    N°22632 : Bonjour. Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage. C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois...
  • 9. Vanne 3 voies HS chaudière Dietrich City 2.24 FF GN
    N°19523 : Bonjour. Voilà, j'ai un problème avec ma chaudière Dietrich City 2.24 FF GN. Vanne 3 voies HS. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que City 2.24ll et 2028ll Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes. Si quelqu'un...
  • 10. Faire fonctionner une Chaudière De Dietrich city 24 bic sans électricité
    N°7757 : Bonjour à tous et bonne année, Je sais bien que ma question va en faire bondir plus d'un, mais je la pose quand même. J'avais avant une ancienne chaudière gaz qui fonctionnait même lors des coupures d'EDF. Maintenant que je...
>>> Résultats suivants pour : Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiererobinet radiateur danfosschauffage electriquechauffage question



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite