Bonjour, merci de vos réponses.
Quelles différences entre les gicleurs car depuis un moment de la suie monte sur le accroche flamme (ou déflecteur) qui provoque des micros coupures.
Danfoss = kg / h 1.87 , en 80 ll , qq2 , usgal / h 0.50 , 60s
Danfoss = kg /1.87 , en 60 l , l5n , usgal / h 0.50 , 45s
Danfoss = kg / 1.87 , en 60 l , z6x , usgal/h 0.50 , 45s
Danfoss = kg / 1.87 ,en 80 ll , ln1 , usgal / h00.50 , 0.50
Le premier celui qui a été changé le deuxième celui d'avant ainsi de suite ma chaudière.
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl régulation vitronic 15 type kb1 7187084101358106
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- Robinets simples
- Pas de coudes ou tés
- Pas de dépose de radiateurs
- Pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
Bonne journée, cordialement, louchebem14
Quelles différences entre les gicleurs car depuis un moment de la suie monte sur le accroche flamme (ou déflecteur) qui provoque des micros coupures.
Danfoss = kg / h 1.87 , en 80 ll , qq2 , usgal / h 0.50 , 60s
Danfoss = kg /1.87 , en 60 l , l5n , usgal / h 0.50 , 45s
Danfoss = kg / 1.87 , en 60 l , z6x , usgal/h 0.50 , 45s
Danfoss = kg / 1.87 ,en 80 ll , ln1 , usgal / h00.50 , 0.50
Le premier celui qui a été changé le deuxième celui d'avant ainsi de suite ma chaudière.
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl régulation vitronic 15 type kb1 7187084101358106
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- Robinets simples
- Pas de coudes ou tés
- Pas de dépose de radiateurs
- Pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
Bonne journée, cordialement, louchebem14
09 février 2022 à 11:51

Bonjour.
Merci Mario de votre réponse je ne cherchais pas à le remplacer mais j'espérais l'avoir en cas de pane.
Bonne soirée.
Cordialement, louchebem14
Merci Mario de votre réponse je ne cherchais pas à le remplacer mais j'espérais l'avoir en cas de pane.
Bonne soirée.
Cordialement, louchebem14
05 janvier 2022 à 18:36

Bonjour.
Bonne année à tout le monde.
Un ami m'a donné une chaudière (car changement de chauffage) Viessmann Vitola fioul = 719756902366104, ce-008506, ve2a, ce-0085 AQ 0700, régulation 100 type kc2 avec un brûleur Herrmann sans fiche détaillée juste buse installée (us gal).
0,65/60s pression d'huile (bar) 10,0 code 08 6 01 11 peut-on récupérer des pièces et le brûleur pour une chaudière :
Viessmann vitocell-uniferral = 7307121032624, type na-22, puissance 22-27 kW pression 3 bars.
Avec une régulation Vitronic 150 type kb1=7187084101358106 et un brûleur = 721830116501 année 1990 débit de fioul 1,7-3,3 kg h.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement. louchebem14
Bonne année à tout le monde.
Un ami m'a donné une chaudière (car changement de chauffage) Viessmann Vitola fioul = 719756902366104, ce-008506, ve2a, ce-0085 AQ 0700, régulation 100 type kc2 avec un brûleur Herrmann sans fiche détaillée juste buse installée (us gal).
0,65/60s pression d'huile (bar) 10,0 code 08 6 01 11 peut-on récupérer des pièces et le brûleur pour une chaudière :
Viessmann vitocell-uniferral = 7307121032624, type na-22, puissance 22-27 kW pression 3 bars.
Avec une régulation Vitronic 150 type kb1=7187084101358106 et un brûleur = 721830116501 année 1990 débit de fioul 1,7-3,3 kg h.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement. louchebem14
04 janvier 2022 à 10:49

Bonjour.
Merci de votre réponse.
Apparemment la vis du globe n’était pas trop vissée pour la canalisation et la hauteur, cela fonctionne depuis 1 an sans problème.
Cordialement.
louchebem14
Merci de votre réponse.
Apparemment la vis du globe n’était pas trop vissée pour la canalisation et la hauteur, cela fonctionne depuis 1 an sans problème.
Cordialement.
louchebem14
26 janvier 2021 à 18:44

Bonjour.
J'ai de l'air dans le filtre simple tube (1 cm) mais pas de coupures ou micro coupures du brûleur.
Peut-on laisser comme ça ou que faut-il faire ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Cordialement.
louchebem14
J'ai de l'air dans le filtre simple tube (1 cm) mais pas de coupures ou micro coupures du brûleur.
Peut-on laisser comme ça ou que faut-il faire ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Cordialement.
louchebem14

24 janvier 2021 à 20:00

Bonjour.
Merci de votre réponse c'est la même marque Viessmann et même puissance.
Bonne soirée.
louchebem14
Merci de votre réponse c'est la même marque Viessmann et même puissance.
Bonne soirée.
louchebem14
03 janvier 2021 à 19:30

Bonjour.
J'ai récupéré un brûleur d'un ami qui fonctionne, que faut-il faire pour le conserver dans le grenier en attendant que mon brûleur tombe en panne.
Bonne soirée. Cordialement.
Meilleurs vœux pour l'année 2021.
louchebem14
J'ai récupéré un brûleur d'un ami qui fonctionne, que faut-il faire pour le conserver dans le grenier en attendant que mon brûleur tombe en panne.
Bonne soirée. Cordialement.
Meilleurs vœux pour l'année 2021.
louchebem14
02 janvier 2021 à 19:50

Bonjour.
Merci de vos réponses, cela vient du moteur pompe débranchée, toujours du bruit quand je graisse.
Cordialement.
louchebem14
Merci de vos réponses, cela vient du moteur pompe débranchée, toujours du bruit quand je graisse.
Cordialement.
louchebem14
10 décembre 2020 à 19:07

Bonjour.
Il faudrait que je change les roulements du moteur de ma chaudière.
Peut-on savoir les références des roulements pour les commander avant de démonter étant donné qu'il faut plusieurs jours de livraison.
Références du brûleur : Viessmann
Numéro de fabrication : 721830116501
Type : VEI
Construction : 1990
Débit : 1.7 / 3.3 kg / h
2.0 / 4.0 l / h
Voltage : 220 / 50 Hz
Baumuster - NR 19007/84s
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Il faudrait que je change les roulements du moteur de ma chaudière.
Peut-on savoir les références des roulements pour les commander avant de démonter étant donné qu'il faut plusieurs jours de livraison.
Références du brûleur : Viessmann
Numéro de fabrication : 721830116501
Type : VEI
Construction : 1990
Débit : 1.7 / 3.3 kg / h
2.0 / 4.0 l / h
Voltage : 220 / 50 Hz
Baumuster - NR 19007/84s
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
09 décembre 2020 à 14:35

Bonjour.
Merci de votre réponse.
Pour le brûleur pas besoin de le faire marcher pendant quelques instants (20 ou 30 secondes) une fois par an.
Cordialement.
louchebem14
Merci de votre réponse.
Pour le brûleur pas besoin de le faire marcher pendant quelques instants (20 ou 30 secondes) une fois par an.
Cordialement.
louchebem14
04 mai 2020 à 08:54

Bonjour.
J'ai récupéré une chaudière (la même que la mienne) qui fonctionne.
Que faut-il faire pour la maintenir en bon état en attendant que la mienne me lâche ?
Bonne soirée. Cordialement.
louchebem14
J'ai récupéré une chaudière (la même que la mienne) qui fonctionne.
Que faut-il faire pour la maintenir en bon état en attendant que la mienne me lâche ?
Bonne soirée. Cordialement.
louchebem14
01 mai 2020 à 20:43

Bonsoir.
Merci pas de problème.
Cordialement.
louchebem14
Merci pas de problème.
Cordialement.
louchebem14
08 janvier 2020 à 20:32

Bonjour.
Peut-être les photos.
louchebem14
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Peut-être les photos.
louchebem14
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 janvier 2020 à 11:00

Bonjour.
J'ai envoyé les photos de la pompe comme demandé dans le message du 1 janvier et je ne vois pas où elle se sépare et où la purger.
Par contre j'ai bien la photo du filtre du message du 12 décembre mais pas celle du 4 janvier.
Cordialement.
Merci VETC.
louchebem14
J'ai envoyé les photos de la pompe comme demandé dans le message du 1 janvier et je ne vois pas où elle se sépare et où la purger.
Par contre j'ai bien la photo du filtre du message du 12 décembre mais pas celle du 4 janvier.
Cordialement.
Merci VETC.
louchebem14
04 janvier 2020 à 18:53

Bonjour.
J'ai mis les 2 raccords dans un bidon de fioul j'ai purgé le globe filtre mais elle fait toujours des grincements irrégulièrement, avec les photos de la pompe que je vous ai envoyées (n'ayant pas l'outillage pour faire les photos j'ai attendu ma fille), pouvez-vous voir s'il y a une purge aussi et un roulement à graisser.
La turbine à air tourne facilement et sans bruit.
Mes meilleurs vœux pour l'année.
Cordialement.
louchebem14
J'ai mis les 2 raccords dans un bidon de fioul j'ai purgé le globe filtre mais elle fait toujours des grincements irrégulièrement, avec les photos de la pompe que je vous ai envoyées (n'ayant pas l'outillage pour faire les photos j'ai attendu ma fille), pouvez-vous voir s'il y a une purge aussi et un roulement à graisser.
La turbine à air tourne facilement et sans bruit.
Mes meilleurs vœux pour l'année.
Cordialement.
louchebem14
04 janvier 2020 à 10:11

Bonjour.
Voici les photos avec un peu de retard.
Cordialement.
Claude
Merci de votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les photos avec un peu de retard.
Cordialement.
Claude
Merci de votre réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 janvier 2020 à 11:03

Bonjour.
J'ai bien trouvé les joints par contre la pompe ne se sépare pas en deux c'est peut être une ancienne qui n'a pas de filtre (MS11L3 071G0134) elle a une plaque de ferraille où il y a les inscriptions.
Par rapport aux nouvelles où elles sont directement marquées sur la pompe.
Cordialement.
louchebem14
J'ai bien trouvé les joints par contre la pompe ne se sépare pas en deux c'est peut être une ancienne qui n'a pas de filtre (MS11L3 071G0134) elle a une plaque de ferraille où il y a les inscriptions.
Par rapport aux nouvelles où elles sont directement marquées sur la pompe.
Cordialement.
louchebem14
14 décembre 2019 à 13:11

Bonjour.
Merci de votre réponse très rapide, par contre je n'arrive pas à trouver le kit que vous m'avez indiqué.
Merci, cordialement.
louchebem14
Merci de votre réponse très rapide, par contre je n'arrive pas à trouver le kit que vous m'avez indiqué.
Merci, cordialement.
louchebem14
12 décembre 2019 à 10:44

Bonjour.
Je voudrais changer le filtre de ma pompe, c'est une Danfoss MS11L3 071G0134
Cela est-il facile et comment réamorcer le brûleur ? de la chaudière.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
louchebem14
Je voudrais changer le filtre de ma pompe, c'est une Danfoss MS11L3 071G0134
Cela est-il facile et comment réamorcer le brûleur ? de la chaudière.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
louchebem14
10 décembre 2019 à 19:50

Bonjour Mario.
Bonne et heureuse année et une bonne santé.
C'est une chaudière Viessmann Vitocell-uniferral numéro 7307121032624 type na 22 avec une régulation Vitronic 150 type kb1 7187084101358106 pas trouvé d'année, elle fonctionne au fioul le bruit disparait des fois en cours de chauffage même deux ou trois jours voire plus, mais toujours au déclenchement de la chaudière avant le brûleur avec un bruit plus ou moins fort, peut-être un roulement à la hauteur de la ventilation.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
louchebem14
Bonne et heureuse année et une bonne santé.
C'est une chaudière Viessmann Vitocell-uniferral numéro 7307121032624 type na 22 avec une régulation Vitronic 150 type kb1 7187084101358106 pas trouvé d'année, elle fonctionne au fioul le bruit disparait des fois en cours de chauffage même deux ou trois jours voire plus, mais toujours au déclenchement de la chaudière avant le brûleur avec un bruit plus ou moins fort, peut-être un roulement à la hauteur de la ventilation.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
louchebem14
01 janvier 2019 à 22:18

Bonjour.
J'ai une chaudière Viessmann qui fait des grincements dès le démarrage (avant l'allumage du brûleur), je pense que cela vient du ventilateur.
Faut-il graisser un roulement ?
Ce bruit n'est pas régulier deux ou trois jours sans bruit arrêt pendant la combustion.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
louchebem14
J'ai une chaudière Viessmann qui fait des grincements dès le démarrage (avant l'allumage du brûleur), je pense que cela vient du ventilateur.
Faut-il graisser un roulement ?
Ce bruit n'est pas régulier deux ou trois jours sans bruit arrêt pendant la combustion.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
louchebem14
01 janvier 2019 à 17:40

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
C'est une chaudière Viessmann vitocell uniferral-gl
Type : na
Puissance : 22-27 kW
Capacité eau chauffage : 88ltr
Pression de service 3 bars.
Robinets simples.
Régulation : Vitronic 150 type kb 1.
Est-il possible de débrancher la sonde extérieure pour brancher le thermostat ? Quel est le meilleur compromis ?
Bonne soirée.
Cordialement. louchebem14
Merci pour votre réponse.
C'est une chaudière Viessmann vitocell uniferral-gl
Type : na
Puissance : 22-27 kW
Capacité eau chauffage : 88ltr
Pression de service 3 bars.
Robinets simples.
Régulation : Vitronic 150 type kb 1.
Est-il possible de débrancher la sonde extérieure pour brancher le thermostat ? Quel est le meilleur compromis ?
Bonne soirée.
Cordialement. louchebem14
05 novembre 2018 à 19:31

Bonjour.
Je voudrais brancher un thermostat programmable easy control sans fils Chaffoteaux référence 3318602 que j'ai récupéré sur une chaudière Viessmann avec régulation Vitronic 150 avec sonde extérieure et production d'eau chaude.
Auriez-vous un plan ou une explication pour la brancher ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Je voudrais brancher un thermostat programmable easy control sans fils Chaffoteaux référence 3318602 que j'ai récupéré sur une chaudière Viessmann avec régulation Vitronic 150 avec sonde extérieure et production d'eau chaude.
Auriez-vous un plan ou une explication pour la brancher ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
04 novembre 2018 à 16:20

Bonsoir.
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- robinets simples
- pas de coudes ou tés
- pas de dépose de radiateurs
- pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
W 65 - 88
A 0.38
Marque Viessmann vito cell uniféral-gl
Numéro : 7307121032624
Type : na.22
Puissance : 22-27kW
Capacité eau chauffage 88LTR
Pression service 3 bars
- robinets simples
- pas de coudes ou tés
- pas de dépose de radiateurs
- pas de remplacement de pompe ou chaudière juste le tableau de commande par : Vitronic 150 type KB1
Numéro : 7187084 101358106
Pas trouvé l'année
Brûleur : année de fabrication 1990
177.3 t fumées
11.88% CO2
1.30 excès d'air
24 pp co
4.8. oxygène
-0.094 bar tirage
92.4 r pci
7.6% p pci
21.1 t combustible.
Pompe chauffage : Salmson
MXL10-25
Numéro : 89020217
3.5 - 400v
Class F
1 RPM 1600
W 40 - 53
A 0.23
2 RPM 2000
W 52-70
A0.30
RPM 2600
W 65 - 88
A 0.38
03 mai 2018 à 20:21

Bonjour.
L'eau des purgeurs sort claire comme de l'eau mais une odeur assez forte, mais je suis propriétaire depuis 8 ans l'installation a entre 20 et 30 ans (radiateur en fonte et canalisation en fer).
Le doute c'est que j'ai les radiateurs de l'étage qui ont du mal à monter en température (bas 21 haut 17).
Une personne m'a dit qu'il ne faut pas changer l'eau car elle est morte et que la nouvelle risque d'oxyder la canalisation.
Que pensez-vous de cette réponse ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée. Cordialement.
louchebem14
L'eau des purgeurs sort claire comme de l'eau mais une odeur assez forte, mais je suis propriétaire depuis 8 ans l'installation a entre 20 et 30 ans (radiateur en fonte et canalisation en fer).
Le doute c'est que j'ai les radiateurs de l'étage qui ont du mal à monter en température (bas 21 haut 17).
Une personne m'a dit qu'il ne faut pas changer l'eau car elle est morte et que la nouvelle risque d'oxyder la canalisation.
Que pensez-vous de cette réponse ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée. Cordialement.
louchebem14
02 mai 2018 à 21:07

Bonjour.
Comment peut-on savoir s'il faut faire un désembouage du circuit de chauffage.
Quelles fonctions faut-il faire ?
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Comment peut-on savoir s'il faut faire un désembouage du circuit de chauffage.
Quelles fonctions faut-il faire ?
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
30 avril 2018 à 11:46

Bonjour VETC.
Mes bons vœux et une bonne santé.
Je n'ai pas solutionné, j’attends ma révision du mois d'avril pour poser la question au technicien.
Si vous avez la solution pouvez-vous me l'expliquer (petit bricoleur est-il possible de faire cela moi-même ?).
Bonne soirée.
Cordialement.
louchebem
Mes bons vœux et une bonne santé.
Je n'ai pas solutionné, j’attends ma révision du mois d'avril pour poser la question au technicien.
Si vous avez la solution pouvez-vous me l'expliquer (petit bricoleur est-il possible de faire cela moi-même ?).
Bonne soirée.
Cordialement.
louchebem
18 janvier 2018 à 18:53

Bonjour.
J'aimerais raccorder un thermostat sans fils programmable Chaffoteaux Easy Control Réf 3318602
Pourriez-vous m'indiquer les branchements (un schéma si cela est possible) ainsi que les pièces de raccordement.
Bonne soirée, cordialement.
Merci.
louchebem14
J'aimerais raccorder un thermostat sans fils programmable Chaffoteaux Easy Control Réf 3318602
Pourriez-vous m'indiquer les branchements (un schéma si cela est possible) ainsi que les pièces de raccordement.
Bonne soirée, cordialement.
Merci.
louchebem14
16 août 2017 à 23:06

Bonsoir.
Suite à nos mails du 31 mars la personne m'a donné la référence qui est 3318602, il a retrouvé les notices de l'émetteur et du récepteur, cela est intéressant, par contre je n'arrive pas à trouver sur internet la notice de branchement de la chaudière Viessmann Vitronic 150 ainsi qu'un magasin où acheter la fiche 145 pour raccorder le récepteur.
Bonne soirée.
Cordialement.
louchebem 14
Suite à nos mails du 31 mars la personne m'a donné la référence qui est 3318602, il a retrouvé les notices de l'émetteur et du récepteur, cela est intéressant, par contre je n'arrive pas à trouver sur internet la notice de branchement de la chaudière Viessmann Vitronic 150 ainsi qu'un magasin où acheter la fiche 145 pour raccorder le récepteur.
Bonne soirée.
Cordialement.
louchebem 14
25 avril 2017 à 23:08

Bonjour monsieur Lenoir.
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai peut-être trouvé un thermostat programmable easy control sans fils Chaffoteaux d'occasion (1 an de service) car ma chaudière a 25 ans (mais encore 98% de rendement alors j’attends).
On veut me le vendre 50 euros, à titre de renseignement qu'en pensez-vous ?
Encore merci, bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai peut-être trouvé un thermostat programmable easy control sans fils Chaffoteaux d'occasion (1 an de service) car ma chaudière a 25 ans (mais encore 98% de rendement alors j’attends).
On veut me le vendre 50 euros, à titre de renseignement qu'en pensez-vous ?
Encore merci, bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
31 mars 2017 à 11:25

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par qualité (de marque, de prix) si oui avez-vous le droit sur le forum de me proposer un appareil, je peux installer du filaire ou du radio.
Merci.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par qualité (de marque, de prix) si oui avez-vous le droit sur le forum de me proposer un appareil, je peux installer du filaire ou du radio.
Merci.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14

25 mars 2017 à 08:45

Bonjour.
Je possède une chaudière Viessmann vitotronic 150 type kb1 fioul avec production eau chaude.
J'aimerais savoir s'il faut mettre un thermostat Viessmann ou possibilité d'une autre marque, s'il faut mieux un filaire ou radio et si les connexions sont faciles (je crois qu'il faut une fiche spéciale).
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14
Je possède une chaudière Viessmann vitotronic 150 type kb1 fioul avec production eau chaude.
J'aimerais savoir s'il faut mettre un thermostat Viessmann ou possibilité d'une autre marque, s'il faut mieux un filaire ou radio et si les connexions sont faciles (je crois qu'il faut une fiche spéciale).
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
louchebem14