FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre stopit

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit stopit sur le forum Chauffage

stopit
a posté 6 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

La sonde OAT pour Outdoor Air température a une sœur jumelle DFT pour Defrost, (info du fournisseur de pièces ayant les vue de détail).
Suspectant un défaut sur l'OAT j'ai débranché mesuré et comparé les 2.
l'OAT retourne:
9.3 kohm à 3°C
15.5 kohm à 25°C
49.7 kohm à 35°C

la DFT retourne
13.27 kohm à 3°C
5 kohm à 25°C
2.97 kohm à 35°C

La sonde OAT semble bien défaillante.
La référence Carrier est 30GB660002s et j'ai eu confirmation que c'était une 5k à 25°C.
Cette pièce m'étant proposée à la modique somme de 160€, je tente une sonde CTN 5k sur amazon à 12€80.
Un prochain post pour vous dire si tout est en ordre.
09 décembre 2022 à 13:22
forum consulter ce sujet Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier

Bonjour.

Vous avez raison, en fait la sonde fonctionne encore mais elle minore la température extérieure de 10°.
Je vais donc la débrancher et la mesurer à 25 et 35 ° pour voir si c'est une ctn ou ctp.
Et j'en déduirai aussi sa gamme.

Merci.
07 décembre 2022 à 12:09
forum consulter ce sujet Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier

Publicité

Bonjour.

Je recherche un capteur de température extérieure pour une PAC Carrier aquastop junior 30RHX 011.
Il s' agit d'un capteur CTN 2fils, repéré 1 OAT.
Il est en rupture actuellement.
Il est juste fixé sur la carrosserie et je souhait monter un modèle similaire.
Quelqu’un sait il si c'est un 120k ? Ou connaissez vous ses caractéristiques ?
Merci d'avance.
06 décembre 2022 à 20:03
forum consulter ce sujet Recherche capteur de température extérieure pour une PAC Carrier

Bonsoir,
Je pense qu'il n'y a pas de soucis avec la température, et que dans mon cas l'erreur E110 est un faux défaut, il est possible qu'il soit dû à la carte que j'ai remplacée et qui n'a pas exactement la même référence.
Le défaut n'est pas bloquant et survient même à la mise sous tension de la chaudière alors que le brûleur n'a pas encore démarré.
07 juillet 2020 à 21:42
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE

Bonjour.
Ma chaudière est une Ideal Standart duo 3.33 FF HTE.
Elle produit l'eau chaude sanitaire et sur demande la pompe à chaleur de l'eau chaude pour le chauffage du plancher chauffant (170 m²).
L'installation est de 2009, n° de série B93690441. La chaudière est équipée d'une sonde extérieure qui ne sert pas à grand chose puisque c'est la régulation de la pompe à chaleur qui est maitre et qui a sa propre sonde extérieure.
Aussi les 2 thermostats d'ambiance (un pour chacune des 2 zones de chauffage) sont câblés sur la régul de la pompe à chaleur. Sur l'ECS j'ai des robinets thermostatiques. En ce moment la chaudière est sur le mode ECS uniquement.
La carte électronique de la chaudière est une Siemens LMU34.210B149 que j'ai remplacée il y a peu car la température de l'ECS était bien trop haute par rapport à la consigne, les différentes sondes CTN ECS et plancher chauffant avaient été remplacées auparavant. La carte précédente portait la référence : LMU34.210B349.

Le thermostat de sécurité dont je parle est repéré 17 sur le plan hydraulique de la chaudière et se trouve sur le circuit d'eau glycolée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE

07 juillet 2020 à 15:57
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE

Bonjour.

Ma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE indique une erreur e110 (intervention thermostat de sécurité).

Le thermostat n'est pas en cause (je l'ai remplacé, vérifié les connexions et les tuyau ne sont pas chauds).
L'erreur se produit même immédiatement après le mise sous tension.
Auriez-vous des retours sur ce défaut ?
Merci d'avance.
01 juillet 2020 à 08:58
forum consulter ce sujet Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE