Bonjour,
Je possède une chaudière Buderus Logano G115 qui jusqu'à présent fonctionnait très bien.
Entretien régulier 1x par année avec changement systématique électrode + gicleur, nettoyage chaudière et des différents filtres.
Il y a de cela 3 jours, au levée vers 8 heures, le brûleur était sur erreur, la chaudière indiquait 17°.
Je réarme le brûleur, j'attends quelques secondes rien ne bouge, je passe sur manuel, la chaudière démarre et fonctionne normalement.
Je laisse monter la température et passe de manuel à automatique, la chaudière s'étend et se rallume en automatique sans problème. Le cycle se termine et la chaudière fonctionne correctement jusqu'à 16 heures.
Je retourne voir ma chaudière, le brûleur est de nouveau sur erreur.
Je réarme, le brûleur démarre et fonctionne 5-10 secondes et se remet en erreur. Je réarme 3x d'affilés et chaque fois erreur.
Je mets la chaudière sur arrêt puis la rallume et réarme et elle fonctionne à nouveau normalement jusqu'au lendemain 11heures.
J'avais entre temps téléphoné au chauffagiste qui s'occupe de l'entretien. Il passe donc le lendemain à 11 heures, la chaudière fonctionnait correctement depuis la veille.
Il a changé le filtre venant du réservoir fioul et nettoyé l'électrode qui est comme neuve et le gicleur.
Il ralluma la chaudière et me dit comme il a changé le filtre à fioul, il se peut qu'il y ait une bulle d'air et que le brûleur se remette sur erreur à un moment. Il repart 11 heures et la chaudière fonctionne correctement jusqu'à ce matin.
De nouveau erreur brûleur mais le brûleur démarre normalement, tourne et se met sur erreur au bout de 10 secondes de marche.
Je réarme et la chaudière redémarre et finit son cycle normalement.
Mais à chaque fois que la chaudière démarre, elle fonctionne normalement et au bout de 10 s le brûleur se met en erreur. Je réarme et le cycle se termine correctement. Et c'est comme ça à chaque fois.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci.
Je possède une chaudière Buderus Logano G115 qui jusqu'à présent fonctionnait très bien.
Entretien régulier 1x par année avec changement systématique électrode + gicleur, nettoyage chaudière et des différents filtres.
Il y a de cela 3 jours, au levée vers 8 heures, le brûleur était sur erreur, la chaudière indiquait 17°.
Je réarme le brûleur, j'attends quelques secondes rien ne bouge, je passe sur manuel, la chaudière démarre et fonctionne normalement.
Je laisse monter la température et passe de manuel à automatique, la chaudière s'étend et se rallume en automatique sans problème. Le cycle se termine et la chaudière fonctionne correctement jusqu'à 16 heures.
Je retourne voir ma chaudière, le brûleur est de nouveau sur erreur.
Je réarme, le brûleur démarre et fonctionne 5-10 secondes et se remet en erreur. Je réarme 3x d'affilés et chaque fois erreur.
Je mets la chaudière sur arrêt puis la rallume et réarme et elle fonctionne à nouveau normalement jusqu'au lendemain 11heures.
J'avais entre temps téléphoné au chauffagiste qui s'occupe de l'entretien. Il passe donc le lendemain à 11 heures, la chaudière fonctionnait correctement depuis la veille.
Il a changé le filtre venant du réservoir fioul et nettoyé l'électrode qui est comme neuve et le gicleur.
Il ralluma la chaudière et me dit comme il a changé le filtre à fioul, il se peut qu'il y ait une bulle d'air et que le brûleur se remette sur erreur à un moment. Il repart 11 heures et la chaudière fonctionne correctement jusqu'à ce matin.
De nouveau erreur brûleur mais le brûleur démarre normalement, tourne et se met sur erreur au bout de 10 secondes de marche.
Je réarme et la chaudière redémarre et finit son cycle normalement.
Mais à chaque fois que la chaudière démarre, elle fonctionne normalement et au bout de 10 s le brûleur se met en erreur. Je réarme et le cycle se termine correctement. Et c'est comme ça à chaque fois.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci.
09 avril 2021 à 16:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur
Bonjour.
Lorsque votre brûleur fait son cycle de démarrage il ventile puis se met en sécurité ou il ne ventile pas ?
Vous êtes obligé de réarmer le coffret du brûleur en appuyant sur le bouton avec un voyant orange ?
Pouvez-vous nous transmettre les éléments suivant :
- Marque, type, modèle de votre brûleur flamme bleue ?
- Marque, modèle et type de gicleur monté sur votre brûleur ?
- Copie des derniers tickets d'analyses de combustion ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Dépression à l'aspiration ?
- Type ou qualité du fioul utilisé (ordinaire, supérieur, additivé, B10, B20...) ?
Lors des entretiens :
- Les compteurs horaires sont-ils bien mis à "zéro" ?
- La tête de combustion est-elle bien remontée ?
- Le joint de la tuyère est-il neuf ?
- La cellule UV est-elle bien montée et bien réglée ?
Avez-vous essayé de mettre les deux flexibles du brûleur dans un bidon de gasoil pour voir si vous avez le même problème ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque votre brûleur fait son cycle de démarrage il ventile puis se met en sécurité ou il ne ventile pas ?
Vous êtes obligé de réarmer le coffret du brûleur en appuyant sur le bouton avec un voyant orange ?
Pouvez-vous nous transmettre les éléments suivant :
- Marque, type, modèle de votre brûleur flamme bleue ?
- Marque, modèle et type de gicleur monté sur votre brûleur ?
- Copie des derniers tickets d'analyses de combustion ?
- Pression de pulvérisation du fioul ?
- Dépression à l'aspiration ?
- Type ou qualité du fioul utilisé (ordinaire, supérieur, additivé, B10, B20...) ?
Lors des entretiens :
- Les compteurs horaires sont-ils bien mis à "zéro" ?
- La tête de combustion est-elle bien remontée ?
- Le joint de la tuyère est-il neuf ?
- La cellule UV est-elle bien montée et bien réglée ?
Avez-vous essayé de mettre les deux flexibles du brûleur dans un bidon de gasoil pour voir si vous avez le même problème ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2021 à 19:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur
Bonjour,
Par politesse et par respect merci ne nous donner des nouvelles.
Dîtes-nous si vous avez trouvé une solution : votre réponse peut être bénéfique pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Par politesse et par respect merci ne nous donner des nouvelles.
Dîtes-nous si vous avez trouvé une solution : votre réponse peut être bénéfique pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2021 à 12:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur
Mon beau père a actuellement typiquement le même problème.
Le chauffagiste veut lui changer pour 1000 euros tout le boitier électronique mais pour moi c'est plutôt un problème du brûleur ou arrivée de mazout car il tourne correctement pendant 1 journée.
J'ai changé le filtre car me semblait for sale mais idem. Idem en manuel et automatique.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ? Merci.
Le chauffagiste veut lui changer pour 1000 euros tout le boitier électronique mais pour moi c'est plutôt un problème du brûleur ou arrivée de mazout car il tourne correctement pendant 1 journée.
J'ai changé le filtre car me semblait for sale mais idem. Idem en manuel et automatique.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ? Merci.
03 mai 2022 à 22:59
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Buderus Logano G115 erreur brûleur
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise vous devez vous identifiez et créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce fonctionnement vous prenez le risque de ne pas avoir de retour de réponse et aucune notification par mail d'une nouvelle réponse disponible.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise vous devez vous identifiez et créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce fonctionnement vous prenez le risque de ne pas avoir de retour de réponse et aucune notification par mail d'une nouvelle réponse disponible.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 11:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
- N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
- 2. Panne chaudière Buderus Logano G134 Multigas brûleur Erreur
- N°19617 : Bonsoir. Je suis en panne depuis 8 jours. Avec ma chaudière Buderus Logano G134 Multigas Un chauffagiste est venu, il a fait l'entretien, à changer les électrodes, il est reparti et toujours le même message "brûleur...
- 3. Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
- N°22589 : Bonjour. J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115. C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher...
- 4. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
- 5. Erreur sur chaudière Buderus Logano G115
- N°23767 : Bonjour. Depuis trois jours, ma chaudière Buderus Logano G115 s'arrête au moins 2 fois par jour en affichant le message "Erreur", sans aucun autre message de défaut qui pourrait m'indiquer la cause. Je suis donc...
- 6. Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur
- N°20715 : Bonjour, J'ai une chaudière Buderus logano G124X avec production d'eau chaude sanitaire et une dizaine de radiateurs. La chaudière a été installée en 2003 et est régulièrement entretenue. Depuis quelques jours j'ai le...
- 7. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
- N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
- 8. Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115
- N°21051 : Bonjour. Depuis quelques temps ma chaudière fioul Buderus G115 BE de 2003 1.2 21KW s'arrête de façon aléatoire, j'ai nettoyé les 2 filtres (bocal et pompe) et la cellule photoélectrique, changé le gicleur et le bloc...
- 9. Chaudière fuel Buderus logano G115 circulateur fonctionne en permanence
- N°11536 : Bonjour à tous, je possède depuis 5 ans une chaudière fuel Buderus logano G115 avec régulation logamatic 2107. Or depuis peu mon circulateur de chauffage fonctionne en permanence, ce qui me semble-t-il n'est pas normal quand...
- 10. Chaudière gaz Buderus Logano G124 brûleur 1 ERR
- N°19461 : Bonjour, J'ai une panne sur ma chaudière gaz Buderus Logano G124. Sur l'écran Logamatic s'affiche brûleur 1 ERR Même en appuyant sur le bouton rouge, le bruit de l'électrode se déclenche puis le système se remet en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite