Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution pour le module FM 242 ?
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution pour le module FM 242 ?
Cordialement.
19 décembre 2018 à 15:31

Bonsoir,
merci pour votre réponse,
Pour apporter un peu plus de précision depuis ce matin, j'ai rallumé la chaudière et je suis passé en mode secours (manuel). Voici le constat.
- L'écran du tableau de régulation logamatic 2107 n'affiche plus rien.
- Le voyant vert mode régime réduit permanent(nuit) est allumé au début... puis s'éteind au bout de plusieurs minute.
- En mode manuel le brûleur fonctionne correctement.
- La pompe de charge du ballon d'eau chaude fonctionne.
- Le chauffage est un plancher chauffant et en mode manuel (fonctionnement de secours) la valeur de température est supérieur à la basse température habituelle. Je vérifiais mais je dois être présent au cas où la température s’envolerait.
- Sur la doc Buderus (notice utilisation) la panne module indique comme cause :
Module plus existant ou défectueux et en remède : remplacement du module.
Je vais donc commander ce circuit imprimé pour le changer mais je ne m'explique pas pourquoi l'écran du tableau est éteint ??? j'ai vérifier le petit fusible sur la carte principal et il est OK.
Peut être un effet cascade et que la carte électronique d'affichage CM222 est aussi HS.... bizarre bizarre ?
A ce jour plus de prestataire depuis une intervention facturée +++
Tous les ans je fais le nettoyage moi même, change le gicleur, ramonage, filtre gasoil et + au besoin
Je vous informe de la suite.
A très vite.
NAVIC
merci pour votre réponse,
Pour apporter un peu plus de précision depuis ce matin, j'ai rallumé la chaudière et je suis passé en mode secours (manuel). Voici le constat.
- L'écran du tableau de régulation logamatic 2107 n'affiche plus rien.
- Le voyant vert mode régime réduit permanent(nuit) est allumé au début... puis s'éteind au bout de plusieurs minute.
- En mode manuel le brûleur fonctionne correctement.
- La pompe de charge du ballon d'eau chaude fonctionne.
- Le chauffage est un plancher chauffant et en mode manuel (fonctionnement de secours) la valeur de température est supérieur à la basse température habituelle. Je vérifiais mais je dois être présent au cas où la température s’envolerait.
- Sur la doc Buderus (notice utilisation) la panne module indique comme cause :
Module plus existant ou défectueux et en remède : remplacement du module.
Je vais donc commander ce circuit imprimé pour le changer mais je ne m'explique pas pourquoi l'écran du tableau est éteint ??? j'ai vérifier le petit fusible sur la carte principal et il est OK.
Peut être un effet cascade et que la carte électronique d'affichage CM222 est aussi HS.... bizarre bizarre ?
A ce jour plus de prestataire depuis une intervention facturée +++
Tous les ans je fais le nettoyage moi même, change le gicleur, ramonage, filtre gasoil et + au besoin
Je vous informe de la suite.
A très vite.
NAVIC
17 décembre 2018 à 01:13

Bonjour,
Ce matin le code erreur FM242 est apparu sur l'appareil de régulation.
La chaudière Buderus est de type logano G115 montée avec un modèle de brûleur BE1.2-28.
J'ai basculé en manuel afin d'avoir de l'eau chaude et là l'affichage de l'appareil de régulation a planté.... plus rien du tout.
La chaudière continue à fonctionner mais toujours pas d'eau chaude. Dans le doute j'ai tout éteint.
Y aurait-il un spécialiste en la matière qui pourrait m'orienter sur la panne et la pièce à changer ?
Merci d'avance.
Ce matin le code erreur FM242 est apparu sur l'appareil de régulation.
La chaudière Buderus est de type logano G115 montée avec un modèle de brûleur BE1.2-28.
J'ai basculé en manuel afin d'avoir de l'eau chaude et là l'affichage de l'appareil de régulation a planté.... plus rien du tout.
La chaudière continue à fonctionner mais toujours pas d'eau chaude. Dans le doute j'ai tout éteint.
Y aurait-il un spécialiste en la matière qui pourrait m'orienter sur la panne et la pièce à changer ?
Merci d'avance.
16 décembre 2018 à 12:46