Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
3904
Problème Forum Chauffage : Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
Invité

Bonjour, je viens de monter une chaudière d’occasion de marque Chappée Bora ci24 et le brûleur ne démarre pas du tout. Quand je fais le test sonde et relais tout fonctionne sauf le brûleur qui ne démarre toujours pas. Une icône représentant comme un petit bonhomme avec en travers une sorte de grille oblique se met à clignoter ? Je n’ai pas trouvé dans la notice la signification de ce symbole. Merci si vous pouvez m’aider.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponse Forum 1
Invité

Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
Invité

Après démontage du brûleur une prise 4 broches était tout simplement débranchée, maintenant tout fonctionne parfaitement et je me suis bien trompé sur la signification du symbole ! Merci.
Réponse Forum 2
Invité

Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
Invité

Bonjour, je viens d'installer une chaudière Chappée bora identique à la vôtre. Ceci est en fait une question : auriez-vous un socle de déport du tableau de commande ? Si oui, quel est son schéma électrique interne ? Je n'avais pas de socle dans mon achat et souhaiterais déporter le module... Merci d'avance.
23 octobre 2008 à 02:36
Réponse Forum 3
Invité

Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
Invité

Le symbole représente un ramoneur !
08 octobre 2009 à 20:55
Réponse Forum 4
Invité

Brûleur Bora ci24 ne démarre pas
Invité

Doc Chappée en ligne www.baxisa.eu
Les 3 manuels sont en ligne y compris le câblage du boîtier à distance.
Les 3 manuels sont en ligne y compris le câblage du boîtier à distance.
04 décembre 2009 à 20:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Brûleur Geminox B10 ne démarre plus
- N°19398 : Bonjour à tous et à toutes ! Pour commencer, petite mise en situation : Jeudi dernier au petit matin, alors que je me prépare pour me rendre au travail, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir d'eau chaude. Je...
- 3. Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
- N°6150 : Bonjour. Le brûleur de ma chaudière Vitodens 333 ne démarre pas, même après redémarrage, ni eau chaude, ni chauffage, que faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ? Elle a à peine un an et m'a coûté bonbon... C'est la...
- 4. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
- N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
- 5. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 le brûleur ne démarre plus
- N°22842 : Bonsoir. Chaudière Viessmann Vitotronic 150 Typ KB1, N° de fabrication 7187084 (une dizaine d'années), pas de production d'eau chaude, montée avec une sonde extérieure. Brûleur 5 G999/2003 S, N° de fabrication...
- 8. Chaudière fioul ne démarre pas le brûleur en début de saison de chauffage
- N°16759 : Bonjour, Chaudière Viessmann vitola ne démarre plus, le brûleur Riello si la température de l'eau chaudière sous 30 degrés, j'ai la solution suivante, je coupe électricité chaudière, alimente directement en...
- 9. Chaudière fioul De Dietrich ne démarre pas
- N°7126 : Bonsoir, ma chaudière fioul, un peu ancienne, mais a toujours fonctionné sans problème, là elle ne démarre plus, le brûleur ne démarre pas. Ce matin j'ai rajouté un peu d'eau dans le circuit, et peu après elle a fait du...
- 10. Brûleur Weishaupt wl5/1B ne demarre pas
- N°22875 : Bonjour. Tout d'abord merci de m'accueillir sur ce forum et bonne année à tous. Je vous avoue que j'ai découvert ce forum par hasard en cherchant à me débrouiller dans ma galère. Je vous expose les faits en quelques...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite