Brûleur fioul Perge F4.2B ne démarre qu'avec une coupure de courant
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13166
Question Chauffage : Brûleur fioul Perge F4.2B ne démarre qu'avec une coupure de courant
Invité

Bonjour,
Mon problème est avec un brûleur Perge F4.2B qui se met systématiquement en sécurité.
Pour pouvoir avoir la flamme, il faut attendre qu'il ventile et quelques secondes avant qu'il se mette en sécurité, je coupe rapidement le courant avec le bouton on/off brûleur et là ça démarre à tout les coups. J'ai cru que c'était l'électrovanne mais je l'ai branché en direct et j'ai fait la même manipulation mais ça ne démarre pas, je dois faire la même manipulation avec le bouton on/off brûleur sur la chaudière.
J'ai fait le test avec un autre boîtier de sécurité, les filtres sont propres, le gicleur et le manchon d'accouplement sont neufs...
Je ne sais plus quoi essayer.
Mon problème est avec un brûleur Perge F4.2B qui se met systématiquement en sécurité.
Pour pouvoir avoir la flamme, il faut attendre qu'il ventile et quelques secondes avant qu'il se mette en sécurité, je coupe rapidement le courant avec le bouton on/off brûleur et là ça démarre à tout les coups. J'ai cru que c'était l'électrovanne mais je l'ai branché en direct et j'ai fait la même manipulation mais ça ne démarre pas, je dois faire la même manipulation avec le bouton on/off brûleur sur la chaudière.
J'ai fait le test avec un autre boîtier de sécurité, les filtres sont propres, le gicleur et le manchon d'accouplement sont neufs...
Je ne sais plus quoi essayer.
02 février 2010 à 21:47
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Brûleur fioul Perge F4.2B ne démarre qu'avec une coupure de courant
Invité

Bonjour. Êtes-vous sûr que c'est la ventilation que vous entendez et non le bruit que font les électrodes ? J'ai eu un problème ou le moteur ne démarrait pas à tout les coups et c'était le condensateur qui était mort. Je dévissais l'accouplement de la pompe, je la faisait légèrement tourner et ça repartait.
Après changement condensateur c'est bon. Bon courage.
Après changement condensateur c'est bon. Bon courage.
08 janvier 2012 à 14:58