Question forum chauffage : Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4

BoisCo92
Membre inscrit
BoisCo92
2 messages
Bonjour,

Ma chaudière fioul est tombée en panne, elle tombe régulièrement en panne, l'indicateur du coffret de commande montre 1 signal court suivi de 4 signal long, il suffisait de réarmer et ça repartait sans problème.
Depuis quelques jours plus possible de la faire repartir (il fait moins de dix degrés dans la maison du coup, pas très confort donc).
J'ai fait intervenir un technicien qui m'a dit que la pompe à fioul est morte, qu'il ne fait pas cette pièce donc il faut changer tout le brûleur, voire toute la chaudière... J'ai donc appelé un autre chauffagiste pour lui demander de remplacer cette pièce seulement, il a fini par me dire qu'il ne fait pas cette pièce non plus.

Pouvez-vous m'aider svp ? Connaissez-vous un chauffagiste dans le 92 qui pourrait me remplacer cette pompe (et pas toute la chaudière du coup...). Je vois que cette pompe est dispo à la commande un peu partout sur internet mais est-ce bien raisonnable d'installer ça moi-même ?...
Merci merci !
08 février 2021 à 17:31
Réponse 1 du forum-chauffage

Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4

BoisCo92
Membre inscrit
BoisCo92
2 messages
Bonjour, j'ai finalement réussi à contacter un chauffagiste qui a bien voulu me dépanner, et le verdict n'est plus le même, c'est la cellule qui semble fatiguée. Il a simplement nettoyé la cellule et la chaudière est repartie, il me conseille de la remplacer, j'en commande une de suite, c'est quand même beaucoup moins cher que de remplacer toute la chaudière ! donc bonne nouvelle :)
09 février 2021 à 11:22
Réponse 2 du forum-chauffage

Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

En voyant la quantité de pseudo professionnels qui se disent des spécialistes de la maintenance et du nombre de clients qui se font avoir il serait normal de dénoncer ces incapables.
Soyons solidaire et protégeons-nous de ce fléau que sont ces voleurs.

Attendez donc avant de commander une nouvelle cellule, si celle que vous avez fonctionne une fois nettoyée ce n'est pas la peine de la remplacer !

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 février 2021 à 18:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne brûleur Cuenod NC4
    N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
  • 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 3. Panne brûleur Cuenod NC4
    N°20346 : Bonjour à tous, Je viens solliciter quelques conseils pour un brûleur Cuenod NC4 qui se met en sécurité. Je n'ai pas de flamme. J'ai bien l'arc sur les électrodes. J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas jusqu'au...
  • 4. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
    N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
  • 5. Montage moteur de pompe à fioul
    N°15724 : Bonjour à tous ! J'aurais voulu avoir quelques conseils car je dois changer le moteur de la pompe à fioul qui commence à être sérieusement grippé ! La pompe a été changée par un pro il y a 15 jours mais ça n'a pas...
  • 6. Panne pompe brûleur Cuenod
    N°16299 : Bonjour, Le fioul n'arrive plus au gicleur. La pompe semble fonctionner car le fioul repart bien par le tuyau de retour à la cuve. Par contre je ne suis pas sûr de l'électrovanne : la tension mesurée sur sa prise lors de la...
  • 7. Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
    N°23198 : Bonjour à tous. Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage. Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une...
  • 8. Changement de la pompe sur brûleur C4
    N°4716 : Bonjour, j’ai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors d’un arrêt prolongé + de...
  • 9. Recherche pompe fioul pour brûleur Cuenod
    N°20294 : Bonsoir à tous. Je recherche une pompe fioul Danfoss réf : BFP 21 L3 et 071N1175 pour un brûleur Cuenod NC4 R101A
  • 10. Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
    N°20363 : Bonjour à tous. Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes,...
>>> Résultats suivants pour : Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
sortie ventouse chaudierechauffage chaudiere choixmanometre forum chauffagechauffage chaudiere bv fdp6



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite