Bonjour,
Pour faire suite au message de Mario :
Ma chaudière est une Deville fonte basse température de série : 125035 puissance mini 18kW, maxi 27kW, année de fabrication : 1993.
Pas de sonde extérieure.
Pas de thermostat d'ambiance.
Circuit de chauffage radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
Bonne journée.
Cordialement.
Pour faire suite au message de Mario :
Ma chaudière est une Deville fonte basse température de série : 125035 puissance mini 18kW, maxi 27kW, année de fabrication : 1993.
Pas de sonde extérieure.
Pas de thermostat d'ambiance.
Circuit de chauffage radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
Bonne journée.
Cordialement.
17 mars 2020 à 08:45

Bonjour à tous.
Je vais changer ma cuve fioul (actuellement c'est une cuve enterrée), la future sera aérienne, je voudrais savoir s' il y a une longueur minimale et maximale pour la tuyauterie d'alimentation entre la cuve et le brûleur.
Actuellement je suis en bi tube, que pensez vous de l'alimentation en mono tube ?
Ma future cuve sera au même niveau que le brûleur.
Quel diamètre de tube dois-je mettre (ceci est peut-être en fonction de la longueur de l'alimentation) ?.
D'avance merci pour vos retours.
Cordialement.
Je vais changer ma cuve fioul (actuellement c'est une cuve enterrée), la future sera aérienne, je voudrais savoir s' il y a une longueur minimale et maximale pour la tuyauterie d'alimentation entre la cuve et le brûleur.
Actuellement je suis en bi tube, que pensez vous de l'alimentation en mono tube ?
Ma future cuve sera au même niveau que le brûleur.
Quel diamètre de tube dois-je mettre (ceci est peut-être en fonction de la longueur de l'alimentation) ?.
D'avance merci pour vos retours.
Cordialement.
11 mars 2020 à 18:43

Bonjour à tous.
Pour faire suite au différents contrôles proposés par VETC, tout est OK sauf dépression mesuré au vacuomètre qui est proche de zéro. Que cela veut-il dire ?
D'avance merci pour vos retours.
Bonne journée.
Cordialement.
Pour faire suite au différents contrôles proposés par VETC, tout est OK sauf dépression mesuré au vacuomètre qui est proche de zéro. Que cela veut-il dire ?
D'avance merci pour vos retours.
Bonne journée.
Cordialement.
10 mars 2020 à 11:29

Bonjour à tous.
Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes, ensuite l'électrovanne s'ouvre et la flamme apparait).
Quand il se met à dysfonctionner lors de la phase de pré-ventilation le signal envoyé par le boitier n'est pas le même, pas d'ouverture d'électrovanne donc pas de flamme, la ventilation continue et le boitier ne se met pas en sécurité.
De ce fait j'ai changé le boîtier de contrôle ainsi que la cassette de raccordement et le problème est toujours le même, ça va fonctionner normalement pendant une semaine et d'un coup ça dysfonctionne.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes, ensuite l'électrovanne s'ouvre et la flamme apparait).
Quand il se met à dysfonctionner lors de la phase de pré-ventilation le signal envoyé par le boitier n'est pas le même, pas d'ouverture d'électrovanne donc pas de flamme, la ventilation continue et le boitier ne se met pas en sécurité.
De ce fait j'ai changé le boîtier de contrôle ainsi que la cassette de raccordement et le problème est toujours le même, ça va fonctionner normalement pendant une semaine et d'un coup ça dysfonctionne.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
04 mars 2020 à 18:38

Bonjour.
Oui tout est OK, ventilateur tourne normalement, unité extérieure propre entretien fait en septembre, température extérieure actuellement autour de 10 degrés.
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
Oui tout est OK, ventilateur tourne normalement, unité extérieure propre entretien fait en septembre, température extérieure actuellement autour de 10 degrés.
Dans l'attente de vos retours.
Cordialement.
12 décembre 2019 à 14:29

Bonjour.
Pour faire suite à la proposition de "ptitgui29" j'ai fait contrôler le circuit frigorifique c'est OK pas de fuite, charge en fluide OK, mais malheureusement c'est toujours pareil montée en température très très difficile, le technicien a contacté AIRMAT, l'interlocuteur a fait prendre des mesures de tensions à plusieurs endroits, apparemment tout est OK aussi, mais moi en "grattant" un peu je viens de m’apercevoir qu'un code erreur s'affiche sur l'unité intérieure (code de dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré) et là je suis bloqué car je ne sais pas ce que cela veut dire.
Merci pour vos retours.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
Pour faire suite à la proposition de "ptitgui29" j'ai fait contrôler le circuit frigorifique c'est OK pas de fuite, charge en fluide OK, mais malheureusement c'est toujours pareil montée en température très très difficile, le technicien a contacté AIRMAT, l'interlocuteur a fait prendre des mesures de tensions à plusieurs endroits, apparemment tout est OK aussi, mais moi en "grattant" un peu je viens de m’apercevoir qu'un code erreur s'affiche sur l'unité intérieure (code de dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré) et là je suis bloqué car je ne sais pas ce que cela veut dire.
Merci pour vos retours.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
11 décembre 2019 à 13:59

Bonjour
Merci pour votre réponse, vous pensez qu'il y a une fuite de gaz ?
Je pensais que s'il y avait une fuite la pompe ne produirait pas de chaleur du tout car si le gaz s'échappe il doit tout s'échapper, mais ceci n'est qu'une supposition je ne suis pas un expert dans la pompe à chaleur.
C'est pour cela que je vous fais appel.
Bonne journée.
Très cordialement.
Merci pour votre réponse, vous pensez qu'il y a une fuite de gaz ?
Je pensais que s'il y avait une fuite la pompe ne produirait pas de chaleur du tout car si le gaz s'échappe il doit tout s'échapper, mais ceci n'est qu'une supposition je ne suis pas un expert dans la pompe à chaleur.
C'est pour cela que je vous fais appel.
Bonne journée.
Très cordialement.
29 novembre 2019 à 08:59

Bonjour.
Je possède une pompe CRI110 + RZQ125 installée depuis mars 2008 celle-ci est en relève d'une chaudière fioul alimentant un circuit chauffage par radiateurs, le compresseur a été changé en avril 2014 suite sur intensité réseau EDF, jamais de soucis avec, mais cette année depuis la remise en service la montée en température de l'eau est très longue la pompe tourne en permanence rien d'anormal en visuel.
Merci pour vos retours.
Très cordialement.
Je possède une pompe CRI110 + RZQ125 installée depuis mars 2008 celle-ci est en relève d'une chaudière fioul alimentant un circuit chauffage par radiateurs, le compresseur a été changé en avril 2014 suite sur intensité réseau EDF, jamais de soucis avec, mais cette année depuis la remise en service la montée en température de l'eau est très longue la pompe tourne en permanence rien d'anormal en visuel.
Merci pour vos retours.
Très cordialement.
28 novembre 2019 à 19:17

Bonjour,
Je pense avoir résolu la panne.
J'ai changé le condensateur de démarrage depuis 48 heures et depuis aucun problème le brûleur fonctionne très bien.
Voilà si ma réponse peut servir à quelqu’un.
Merci encore d'avoir participé.
Bonne fin de journée. Cordialement.
Je pense avoir résolu la panne.
J'ai changé le condensateur de démarrage depuis 48 heures et depuis aucun problème le brûleur fonctionne très bien.
Voilà si ma réponse peut servir à quelqu’un.
Merci encore d'avoir participé.
Bonne fin de journée. Cordialement.
30 novembre 2017 à 16:58

Bonsoir,
Oui le coffret était bien neuf (même référence que celui en place).
C'est normal que le voyant de contrôle s'allume par intermittence, depuis que mon brûleur est en service cela a toujours été ainsi.
La flamme ne décroche pas lorsque le brûleur fonctionne ; au moment où il doit se remettre en service il n'y a rien qui se passe mise à part que le voyant de contrôle émet le même signal quand fonctionnement normal.
Très très compliqué cette panne.
Merci encore pour vos retours.
Cordialement.
Oui le coffret était bien neuf (même référence que celui en place).
C'est normal que le voyant de contrôle s'allume par intermittence, depuis que mon brûleur est en service cela a toujours été ainsi.
La flamme ne décroche pas lorsque le brûleur fonctionne ; au moment où il doit se remettre en service il n'y a rien qui se passe mise à part que le voyant de contrôle émet le même signal quand fonctionnement normal.
Très très compliqué cette panne.
Merci encore pour vos retours.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 17:15

Bonjour,
Mon brûleur a 10 ans. Non il n'y a aucune tentative de redémarrage.
Voilà ce que j'ai remarqué plusieurs fois : au moment où il doit se mettre en marche, il n'y a rien qui se passe, par contre le voyant sur coffret émet le même signal que lorsque le brûleur fonctionne !!!!
J'ai testé la cellule comme décrit ci-dessus. C'est OK la cellule est en état de marche.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Mon brûleur a 10 ans. Non il n'y a aucune tentative de redémarrage.
Voilà ce que j'ai remarqué plusieurs fois : au moment où il doit se mettre en marche, il n'y a rien qui se passe, par contre le voyant sur coffret émet le même signal que lorsque le brûleur fonctionne !!!!
J'ai testé la cellule comme décrit ci-dessus. C'est OK la cellule est en état de marche.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 17:36

Bonjour,
Oui il s'agit bien du coffret de réarmement.
Les filtres, pré filtres (gicleur neuf), crépine, sont propres ils ont été nettoyés en cours de cette année.
La panne n'est pas franche (hier le brûleur a fonctionné correctement toute la journée sans intervention de ma part).
Par contre ce matin le voyant sur le coffret était allumé.
Le signal émis : signal lumineux long, pause courte (signal lumineux court, pause courte 3 fois de suite), signal lumineux court, pause longue, signal lumineux long, et ainsi de suite... Après plusieurs tentatives de réarmement le brûleur est à nouveau en service pour (x fois).
Lors des tentatives de réarmement sans succès, j'appuie sur le bouton de réarmement il n'y a rien qui se produit ni pré-ventilation, ni pulvérisation du fioul, ni allumage des électrodes, et subitement le brûleur repart en faisant son cycle normal.
J'espère que mes explications sont explicites pour vous ?
D'avance merci pour votre retour.
Bonne journée. Cordialement.
Oui il s'agit bien du coffret de réarmement.
Les filtres, pré filtres (gicleur neuf), crépine, sont propres ils ont été nettoyés en cours de cette année.
La panne n'est pas franche (hier le brûleur a fonctionné correctement toute la journée sans intervention de ma part).
Par contre ce matin le voyant sur le coffret était allumé.
Le signal émis : signal lumineux long, pause courte (signal lumineux court, pause courte 3 fois de suite), signal lumineux court, pause longue, signal lumineux long, et ainsi de suite... Après plusieurs tentatives de réarmement le brûleur est à nouveau en service pour (x fois).
Lors des tentatives de réarmement sans succès, j'appuie sur le bouton de réarmement il n'y a rien qui se produit ni pré-ventilation, ni pulvérisation du fioul, ni allumage des électrodes, et subitement le brûleur repart en faisant son cycle normal.
J'espère que mes explications sont explicites pour vous ?
D'avance merci pour votre retour.
Bonne journée. Cordialement.
10 novembre 2017 à 09:03

Bonsoir,
Voilà j'ai un problème avec mon brûleur.
Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de souci une simple impulsion sur le bouton et c’était reparti pour x jours.
Mais voilà depuis quelque jours c'est de plus en plus compliqué de le faire repartir.
Suite au conseil d'un distributeur de la marque il m'a prêté un groupe de sécurité neuf que j'ai mis en remplacement, mais en vain c'est toujours idem.
Le préfiltre ainsi que le gicleur sont parfaitement propres.
D'avance merci pour vos aides à tous.
Cordialement.
Voilà j'ai un problème avec mon brûleur.
Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de souci une simple impulsion sur le bouton et c’était reparti pour x jours.
Mais voilà depuis quelque jours c'est de plus en plus compliqué de le faire repartir.
Suite au conseil d'un distributeur de la marque il m'a prêté un groupe de sécurité neuf que j'ai mis en remplacement, mais en vain c'est toujours idem.
Le préfiltre ainsi que le gicleur sont parfaitement propres.
D'avance merci pour vos aides à tous.
Cordialement.
08 novembre 2017 à 18:44