Bonsoir.

J'ai une chaudière Atlantic Idra Condens Duo 4124/32VR.
L'entretien a été effectué récemment, il y a 2 mois.
Lorsque j'utilise l'eau chaude, mon extracteur émet un bruit qui dure 5 secondes avant de s'arrêter.
Étrangement, ce bruit ne se produit pas lorsque la chaudière chauffe.
J'ai fait appel à mon technicien qui s'occupe de l'entretien, et il m'a indiqué que l'extracteur devait être remplacé.
Qu'en pensez-vous ?
Le prix n'est pas donné.
Merci pour vos réponses.
01 février 2024 à 22:59
Conseils 1 dépannage chaudières

Bruit extracteur ventilateur chaudière Atlantic

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Ce bruit ressemble à quoi :
- Une corne de brume ?
- Un klaxon de camion ou de bus ?
- Autre ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2024 à 17:18
Conseils 2 dépannage chaudières

Bruit extracteur ventilateur chaudière Atlantic

jp62138
Membre inscrit
jp62138
3 messages
Bonsoir.

En ce qui concerne le bruit c'est un bruit de corne de brume je vous joins une vidéo où on entend ce bruit.
Mon Technicien me dit que c'est l'extracteur de fumée et le devis est 479 EUR de pièce plus la main œuvre,je veux vraiment être sûr que c'est réellement ça.
Cordialement.
27 février 2024 à 19:22
Conseils 3 dépannage chaudières

Bruit extracteur ventilateur chaudière Atlantic

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si c'est un bruit de corne de brume, ce n'est pas le ventilateur qui est en cause mais le réglage de l'hygiène de combustion.
Ce contrôle doit se faire tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et votre prestataire doit vous remettre deux tickets d'analyse de combustion :
- Un en puissance mini,
- Un en puissance maxi,
Visiblement votre prestataire n'est pas très informé : est-il vraiment compétent ???

A quelle type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2024 à 12:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 2. Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur
    N°19336 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox Atlantic 4100 a un problème de vitesse ventilateur avec une Erreur 160. Apparemment ce problème vient souvent sur ce modèle mais je ne trouve pas comment le résoudre. C'est apparemment la...
  • 3. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 4. Bruit chaudière Atlantic Perfinox 4100
    N°17069 : Bonjour, J'ai un bruit de corne de brume sur une chaudière Perfinox. Le bruit peut être énorme et durer plusieurs dizaines de seconde à plusieurs minutes. En dehors de ce bruit, la chaudière fonctionne très bien. Ce...
  • 5. Bruit anormal chaudière Atlantic Perfinox Duo
    N°18184 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière en août pour une Atlantic Perfinox Duo. Peu de temps après cette dernière a commencé à émettre une sorte de grondement, une vibration se répercutant dans les tuyauteries durant 3 à 5...
  • 6. Cheminée Kephren problème bruit extracteur
    N°7552 : Bonjour. Je possède une cheminée Kephren depuis 2 ans et on a déjà dû faire changer l'extracteur en raison du bruit à l'intérieur de la pièce (l'impression d'un hélicoptère au dessus de la maison). Or après un an,...
  • 7. Bruit dans manomètre chaudière Atlantic Naéma
    N°21884 : Bonjour. J'ai fait remplacer ma chaudière il y a 11 mois. Depuis quelques temps, un léger bruit qui se faisait entendre quand la chaudière fonctionne. Le technicien m'a dit que ce sont les aiguilles du manomètre qui...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Ventilateur chaudière Perfinox duo fait du bruit
    N°18634 : Bonjour. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox duo qui fait beaucoup de bruit. Le ventilateur tourne à 4650 tours/mn. Est-ce normal ? Comment réduire le bruit ? Merci.
  • 10. Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
    N°19438 : Bonjour, Je possède une chaudière Atlantic Athéna 2V 25. Que ce soit en mode été ou hiver, le ventilateur se met en fonction de façon intempestive fréquemment, n'allant pas nécessairement jusqu'à l'allumage du...
>>> Résultats suivants pour : Bruit extracteur ventilateur chaudière Atlantic >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxthermometre radiateur thermomremplacer circulateurpoel a granules



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite