Bruit chaudière Atlantic Perfinox 4100
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17069
Question forum dépannage : Bruit chaudière Atlantic Perfinox 4100
Bonjour,
J'ai un bruit de corne de brume sur une chaudière Perfinox. Le bruit peut être énorme et durer plusieurs dizaines de seconde à plusieurs minutes.
En dehors de ce bruit, la chaudière fonctionne très bien.
Ce bruit n'arrive que si la chaudière passe rapidement d'un régime élevé à un régime très lent.
Ce bruit s'arrête immédiatement si on ouvre la prise d'air.
Ce bruit n'apparait jamais si le ventilateur aspire directement l'air de la pièce, sans passer par la ventouse.
Si je retire simplement le bouchon blanc qui sert à la mesure de l'arrivée d'air sur le conduit, le bruit n'apparait que très faiblement et sur une durée très faible, environ une seconde.
J'ai vu sur d'autres posts qu'il pouvait s'agir d'un réglage de la vitesse du ventilateur au ralenti.
Où trouve-t-on se réglage ?
Merci.
J'ai un bruit de corne de brume sur une chaudière Perfinox. Le bruit peut être énorme et durer plusieurs dizaines de seconde à plusieurs minutes.
En dehors de ce bruit, la chaudière fonctionne très bien.
Ce bruit n'arrive que si la chaudière passe rapidement d'un régime élevé à un régime très lent.
Ce bruit s'arrête immédiatement si on ouvre la prise d'air.
Ce bruit n'apparait jamais si le ventilateur aspire directement l'air de la pièce, sans passer par la ventouse.
Si je retire simplement le bouchon blanc qui sert à la mesure de l'arrivée d'air sur le conduit, le bruit n'apparait que très faiblement et sur une durée très faible, environ une seconde.
J'ai vu sur d'autres posts qu'il pouvait s'agir d'un réglage de la vitesse du ventilateur au ralenti.
Où trouve-t-on se réglage ?
Merci.
25 janvier 2015 à 11:39
Conseils 1 Réparation Chauffage
Bruit chaudière Atlantic Perfinox 4100
Bonjour,
Il y a deux paramètres pour régler la vitesse du ventilateur :
C2 Vitesse du ventilateur (N/100).
D6 Vitesse maxi du ventilateur en régime chauffage (N/100).
Pour y accéder voici les instructions :
- Appuyer 1 fois sur la touche d’information " i ".
- Appuyer sur "flèche bas" et "flèche haut" pendant 3 secondes.
L’affichage de l’heure est remplacé par une adresse formée d’une lettre (b, C, d) et d’un chiffre (de 0 à 7).
- Appuyer sur "flèche bas" et "flèche haut" pour choisir la lettre.
- Appuyer sur (-) ou (+) pour choisir le chiffre.
- Appuyer sur la touche d’information (i) pour revenir à l’affichage d’informations.
- Appuyer sur une touche de régime (chauffage ou sanitaire) pour revenir à l’affichage standard.
Cordialement.
Il y a deux paramètres pour régler la vitesse du ventilateur :
C2 Vitesse du ventilateur (N/100).
D6 Vitesse maxi du ventilateur en régime chauffage (N/100).
Pour y accéder voici les instructions :
- Appuyer 1 fois sur la touche d’information " i ".
- Appuyer sur "flèche bas" et "flèche haut" pendant 3 secondes.
L’affichage de l’heure est remplacé par une adresse formée d’une lettre (b, C, d) et d’un chiffre (de 0 à 7).
- Appuyer sur "flèche bas" et "flèche haut" pour choisir la lettre.
- Appuyer sur (-) ou (+) pour choisir le chiffre.
- Appuyer sur la touche d’information (i) pour revenir à l’affichage d’informations.
- Appuyer sur une touche de régime (chauffage ou sanitaire) pour revenir à l’affichage standard.
Cordialement.
25 janvier 2015 à 22:16