Question Forum Chauffage : Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
Bonjour,
Je possède une chaudière Atlantic Athéna 2V 25.
Que ce soit en mode été ou hiver, le ventilateur se met en fonction de façon intempestive fréquemment, n'allant pas nécessairement jusqu'à l'allumage du brûleur.
Trois techniciens se sont succédés sans résoudre le problème...
Sauriez-vous me donner des pistes de recherche.
Merci.
Je possède une chaudière Atlantic Athéna 2V 25.
Que ce soit en mode été ou hiver, le ventilateur se met en fonction de façon intempestive fréquemment, n'allant pas nécessairement jusqu'à l'allumage du brûleur.
Trois techniciens se sont succédés sans résoudre le problème...
Sauriez-vous me donner des pistes de recherche.
Merci.
23 avril 2018 à 22:46
Réponse 1 Forum chauffage Bricovidéo
Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
Bonjour,
Pour vous répondre plus précisément savez-vous quels sont les contrôles effectués par les différents techniciens, pouvez-vous nous en dire plus :
- Raccordement électrique de la chaudière ?
- Tension de raccordement stable, sans variations ou coupure (voir micro coupures) ?
- Pas d'inversion Phase et Neutre ?
- Pas de tension entre le Neutre et la Terre ?
- Pression de gaz stable et dans la norme ?
Une fois ces premiers contrôles faits et validés il peut s'agir de différentes raisons :
- Coffret de contrôle du brûleur,
- Du tableau de régulation de la chaudière,
- Des autres options électroniques de raccordées sur votre chaudière.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation en nous la décrivant (ou des photos si c'est plus simple pour vous).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre plus précisément savez-vous quels sont les contrôles effectués par les différents techniciens, pouvez-vous nous en dire plus :
- Raccordement électrique de la chaudière ?
- Tension de raccordement stable, sans variations ou coupure (voir micro coupures) ?
- Pas d'inversion Phase et Neutre ?
- Pas de tension entre le Neutre et la Terre ?
- Pression de gaz stable et dans la norme ?
Une fois ces premiers contrôles faits et validés il peut s'agir de différentes raisons :
- Coffret de contrôle du brûleur,
- Du tableau de régulation de la chaudière,
- Des autres options électroniques de raccordées sur votre chaudière.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation en nous la décrivant (ou des photos si c'est plus simple pour vous).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2018 à 10:38
Réponse 2 Forum chauffage Bricovidéo
Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
Bonsoir.
Et merci pour ces pistes de recherches.
Nous venons de prendre possession de la maison.
Cette chaudière est installée depuis une dizaine d'années, je n'ai pas testé l'alim mais suppose que le pro qui l'a installée a bien fait son travail (Je vais quand même jeter un coup d’œil !) quant à l'énergie, c'est le gaz de ville.
Sur cette chaudière sont connectés un thermostat d'ambiance ainsi qu'une sonde extérieure.
Cordialement.
Et merci pour ces pistes de recherches.
Nous venons de prendre possession de la maison.
Cette chaudière est installée depuis une dizaine d'années, je n'ai pas testé l'alim mais suppose que le pro qui l'a installée a bien fait son travail (Je vais quand même jeter un coup d’œil !) quant à l'énergie, c'est le gaz de ville.
Sur cette chaudière sont connectés un thermostat d'ambiance ainsi qu'une sonde extérieure.
Cordialement.
24 avril 2018 à 19:52
Réponse 3 Forum chauffage Bricovidéo
Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
Bonjour,
Pour compléter les questions posées, je viens de regarder.
Si au niveau alim il n'y a pas de "mélange", au niveau connexion du transfo de séparation, je ne sais si les enroulements sont identiques (isolement galvanique), mais sur ma doc, l'alim arrive sur L12-L2 alors que sur la chaudière elle arrive en L3-L4...
Cordialement.
Pour compléter les questions posées, je viens de regarder.
Si au niveau alim il n'y a pas de "mélange", au niveau connexion du transfo de séparation, je ne sais si les enroulements sont identiques (isolement galvanique), mais sur ma doc, l'alim arrive sur L12-L2 alors que sur la chaudière elle arrive en L3-L4...
Cordialement.
25 avril 2018 à 10:46
Réponse 4 Forum chauffage Bricovidéo
Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
Bonjour,
Votre transfo de séparation est-il interne ou externe à la chaudière ?
Connaissez-vous les raisons de sa présence ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de son raccordement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre transfo de séparation est-il interne ou externe à la chaudière ?
Connaissez-vous les raisons de sa présence ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de son raccordement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:27
Réponse 5 Forum chauffage Bricovidéo
Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation
Bonsoir,
Ayant trouvé la notice d'installation et d'entretien de la chaudière, j'ai pu relever sur le schéma de câblage brûleur ce transfo de séparation du courant d'ionisation, mais là s'arrêtent les infos...
Je vais essayer de trouver les spécifications de ce composant.
Cordialement.
Ayant trouvé la notice d'installation et d'entretien de la chaudière, j'ai pu relever sur le schéma de câblage brûleur ce transfo de séparation du courant d'ionisation, mais là s'arrêtent les infos...
Je vais essayer de trouver les spécifications de ce composant.
Cordialement.
25 avril 2018 à 21:21