Bonjour à tous.
Je souhaite vous exposer mon problème et vous demander votre aide :
J'ai récemment remplacé ma chaudière fioul (une ancienne franco belge avec un brûleur de 15 ans) par une chaudière équivalente en puissance : une chaudière Atlantic fioul 25 kW avec un brûleur Riello 19-40.
J'ai utilisé le même conduit que celui utilisé auparavant (une gaine inox flexible de 150 dans un boisseau carré de 200). Cependant, le boisseau passe désormais dans mon salon (entouré de murs en brique) et depuis ce changement, j'entends un bruit de combustion et un souffle d'air qui sortent dans la pièce, ce que je n'avais pas avant.
Il est difficile de déterminer si ce bruit provient du toit, du boisseau ou autre.
Nous avons essayé de régler le brûleur et l'entrée d'air au maximum (suffisant pour chauffer la maison) mais cela n'a pas amélioré la situation.
J'ai également essayé de faire sortir la gaine depuis le T en bas du boisseau (dans le sous-sol) vers l'extérieur par la porte de garage, mais le bruit est toujours présent dans la pièce en haut (à la sortie du tube, il n'y a pas de bruit).
En branchant directement la gaine derrière la chaudière pour la faire sortir par la porte de garage, le bruit a disparu dans la pièce.
Nous avons ensuite remis la gaine en place et calfeutré le T et la partie basse avec de la laine de roche, mais cela n'a pas beaucoup changé la situation.
J'aurais peut-être dû garder mon ancien brûleur, mais il est trop tard maintenant.
Les nouveaux brûleurs semblent pulser plus fort.
Je suis à la recherche de conseils et de solutions pour résoudre ce problème.
J'ai pensé à combler la vermiculure dans le boisseau, mais cela n'est pas garanti. J'ai également envisagé d'installer un tube double paroi isolé, mais cela est coûteux et sans garantie non plus. De plus, je ne suis pas sûr que cela puisse passer (le diamètre est de 186 pour un boisseau de 200, ou peut-être faudrait-il réduire le diamètre ?).
Une autre solution serait d'isoler les petits murs dans la pièce où passe le boisseau en utilisant des plaques de laine de roche et du placo.
Je vous remercie d'avance pour vos idées et vos conseils.
Je souhaite vous exposer mon problème et vous demander votre aide :
J'ai récemment remplacé ma chaudière fioul (une ancienne franco belge avec un brûleur de 15 ans) par une chaudière équivalente en puissance : une chaudière Atlantic fioul 25 kW avec un brûleur Riello 19-40.
J'ai utilisé le même conduit que celui utilisé auparavant (une gaine inox flexible de 150 dans un boisseau carré de 200). Cependant, le boisseau passe désormais dans mon salon (entouré de murs en brique) et depuis ce changement, j'entends un bruit de combustion et un souffle d'air qui sortent dans la pièce, ce que je n'avais pas avant.
Il est difficile de déterminer si ce bruit provient du toit, du boisseau ou autre.
Nous avons essayé de régler le brûleur et l'entrée d'air au maximum (suffisant pour chauffer la maison) mais cela n'a pas amélioré la situation.
J'ai également essayé de faire sortir la gaine depuis le T en bas du boisseau (dans le sous-sol) vers l'extérieur par la porte de garage, mais le bruit est toujours présent dans la pièce en haut (à la sortie du tube, il n'y a pas de bruit).
En branchant directement la gaine derrière la chaudière pour la faire sortir par la porte de garage, le bruit a disparu dans la pièce.
Nous avons ensuite remis la gaine en place et calfeutré le T et la partie basse avec de la laine de roche, mais cela n'a pas beaucoup changé la situation.
J'aurais peut-être dû garder mon ancien brûleur, mais il est trop tard maintenant.
Les nouveaux brûleurs semblent pulser plus fort.
Je suis à la recherche de conseils et de solutions pour résoudre ce problème.
J'ai pensé à combler la vermiculure dans le boisseau, mais cela n'est pas garanti. J'ai également envisagé d'installer un tube double paroi isolé, mais cela est coûteux et sans garantie non plus. De plus, je ne suis pas sûr que cela puisse passer (le diamètre est de 186 pour un boisseau de 200, ou peut-être faudrait-il réduire le diamètre ?).
Une autre solution serait d'isoler les petits murs dans la pièce où passe le boisseau en utilisant des plaques de laine de roche et du placo.
Je vous remercie d'avance pour vos idées et vos conseils.
04 décembre 2024 à 09:18
Questions Réponses Chauffage 1
Bruit combustion chaudière Atlantic brûleur Riello 19-40
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre tubage de conduit est de quelle type à l'intérieur : simple ou lisse (double) ?
Cette gaine inox est-elle libre ou fixe en pied et tête de cheminée ?
Quelles sont les résultats des analyses de combustions effectuées ?
Avez-vous des tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre tubage de conduit est de quelle type à l'intérieur : simple ou lisse (double) ?
Cette gaine inox est-elle libre ou fixe en pied et tête de cheminée ?
Quelles sont les résultats des analyses de combustions effectuées ?
Avez-vous des tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2024 à 18:02