Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23370
Question Forum Chauffage : Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
Bonjour.
Depuis peu, ma chaudière génère un bruit dans les tuyaux à tel point qu'il réveille les enfants lorsque je mets le chauffage.
L'entretien a été fait et le technicien a dit que tout allait bien, mais un plombier m'a dit que le problème venait du technicien. Chacun se rejette la faute, mais personne ne peut me dire d'où pourrait venir le problème.
Je vous joins un fichier son (format Word car je n'ai pas réussi autrement à ajouter directement le fichier audio, il suffit de cliquer deux fois sur l'image dans le fichier pour que la vidéo démarre) du bruit.
Si quelqu'un a une proposition intéressante à faire, ce serait super !
Est-ce que, parce que ma chaudière est de 1999, cela signifie qu'elle n'est pas réparable et qu'il faut la remplacer par une neuve, ou seulement changer une pièce ?
Ou le problème vient-il des tuyaux de cuivre ?
D'avance, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.
Benjamin.
bruit chaudie re.docx
Depuis peu, ma chaudière génère un bruit dans les tuyaux à tel point qu'il réveille les enfants lorsque je mets le chauffage.
L'entretien a été fait et le technicien a dit que tout allait bien, mais un plombier m'a dit que le problème venait du technicien. Chacun se rejette la faute, mais personne ne peut me dire d'où pourrait venir le problème.
Je vous joins un fichier son (format Word car je n'ai pas réussi autrement à ajouter directement le fichier audio, il suffit de cliquer deux fois sur l'image dans le fichier pour que la vidéo démarre) du bruit.
Si quelqu'un a une proposition intéressante à faire, ce serait super !
Est-ce que, parce que ma chaudière est de 1999, cela signifie qu'elle n'est pas réparable et qu'il faut la remplacer par une neuve, ou seulement changer une pièce ?
Ou le problème vient-il des tuyaux de cuivre ?
D'avance, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.
Benjamin.
bruit chaudie re.docx
07 octobre 2023 à 19:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
Je miserai sur le circulateur qui commence à fatiguer.
Mais effectivement, une chaudière de 1999 ça commence à dater.
Mais effectivement, une chaudière de 1999 ça commence à dater.
07 octobre 2023 à 21:33
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
Bonjour,
Vous ne dites pas s'il s'agit d'un brûleur à gaz ou à fioul.
À quel moment votre chaudière fait-elle du bruit ? Quand le brûleur tourne ou quand c'est le circulateur ?
Quelle est la marque de chaudière et est-ce de la fonte ou de l'acier ?
1999 ne justifie pas le bruit, une chaudière régulièrement entretenue peut durer davantage, même si elle fonctionne l'été pour la production d'ECS, à moins que ce ne soit une chaudière tout à fait bas de gamme, on ne sait pas.
Si vous avez d'autres précisions, veuillez les poster.
Cordialement.
Vous ne dites pas s'il s'agit d'un brûleur à gaz ou à fioul.
À quel moment votre chaudière fait-elle du bruit ? Quand le brûleur tourne ou quand c'est le circulateur ?
Quelle est la marque de chaudière et est-ce de la fonte ou de l'acier ?
1999 ne justifie pas le bruit, une chaudière régulièrement entretenue peut durer davantage, même si elle fonctionne l'été pour la production d'ECS, à moins que ce ne soit une chaudière tout à fait bas de gamme, on ne sait pas.
Si vous avez d'autres précisions, veuillez les poster.
Cordialement.
08 octobre 2023 à 12:18
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
Bonjour.
Une chaudière NIAGARA 33 FF étant une chaudière murale gaz type ventouse avec une production ECS par ballon accumulation :
- Si la vanne inverseuse est restée en position ECS ou que le clapet ne s'inverse pas cela peut-être l'origine de votre bruit,
- Si votre maison fait moins de 300 m² il faut aussi s'assurer que le circulateur est bien en vitesse mini et que tout les radiateurs sont bien ouverts,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une chaudière NIAGARA 33 FF étant une chaudière murale gaz type ventouse avec une production ECS par ballon accumulation :
- Si la vanne inverseuse est restée en position ECS ou que le clapet ne s'inverse pas cela peut-être l'origine de votre bruit,
- Si votre maison fait moins de 300 m² il faut aussi s'assurer que le circulateur est bien en vitesse mini et que tout les radiateurs sont bien ouverts,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 octobre 2023 à 19:34
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF
Bonjour et merci pour vos réponses, c'est très éclairant.
Il s'agit comme le dit Mario d'une Chaffoteaux NIAGARA 23 FF gaz type ventouse avec ballon pour l'ECS.
La maison fait moins de 300 m² et dans mon souvenir les radiateurs sont fermés.
J'ai aussi appeler Dispart qui me dit qu'il ne reste presque plus de pièces de rechange. En tout cas, plus de vanne 3 voies, ni de circulateur.
Le mode chauffage est coupé. Le bruit peut se déclencher quand je prends une douche et aussi la nuit, j'imagine que ça doit être le ballon qui chauffe non ?
Je ne suis pas sur place aujourd'hui mais je peux m'arranger pour y passer dans la semaine et vérifier la vanne inverseuse, la vitesse du circulateur et les radiateurs ouverts et purgés.
En fonction de tout ça, le bruit pourrait disparaitre sans changer de pièce ?
Encore merci pour tout et je reviens avec des photos et le résultat du diagnostique.
Bonne journée.
Benjamin
Il s'agit comme le dit Mario d'une Chaffoteaux NIAGARA 23 FF gaz type ventouse avec ballon pour l'ECS.
La maison fait moins de 300 m² et dans mon souvenir les radiateurs sont fermés.
J'ai aussi appeler Dispart qui me dit qu'il ne reste presque plus de pièces de rechange. En tout cas, plus de vanne 3 voies, ni de circulateur.
Le mode chauffage est coupé. Le bruit peut se déclencher quand je prends une douche et aussi la nuit, j'imagine que ça doit être le ballon qui chauffe non ?
Je ne suis pas sur place aujourd'hui mais je peux m'arranger pour y passer dans la semaine et vérifier la vanne inverseuse, la vitesse du circulateur et les radiateurs ouverts et purgés.
En fonction de tout ça, le bruit pourrait disparaitre sans changer de pièce ?
Encore merci pour tout et je reviens avec des photos et le résultat du diagnostique.
Bonne journée.
Benjamin
09 octobre 2023 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 2. Bruit chaudière Niagara Chaffoteaux Maury
- N°17882 : Bonjour. Ma chaudière émet un bruit en position demande eau chaude et le manomètre bouge dans tous les sens, après un moment ça s'atténue. Quelle peut être l'origine de ce bruit ? Merci.
- 3. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 4. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 5. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 6. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 7. Bruit dilatation chaudière Niagara delta
- N°5079 : Je viens de faire installer une chaudière Niagara Delta, elle fait un bruit de dilatation qui je pense provient de l'échangeur principal. Ce bruit est provoqué dans la phase de refroidissement après chauffe dans une zone qui se...
- 8. Pourquoi 2 manos chaudière gaz Chaffoteaux Niagara C25
- N°20464 : Bonjour, Suite à un code erreur 108, j'ai vu un technicien qui m'a remis de l'eau dans ma chaudière et m'a dit de surveiller que la pression reste entre 1 et 1,5 bar sur l'afficheur digital. J'ai plusieurs questions : 1/...
- 9. Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède
- N°15556 : Bonjour, Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient. J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le...
- 10. Installer thermostat d'ambiance sur chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77
- N°15670 : Bonjour, Je cherche à économiser du gaz en plaçant un thermostat d'ambiance pour réguler ma chaudière à gaz Chaffoteaux Niagara 77. Quel appareil me conseillez-vous ? Et comment puis-je l'installer seul ? Merci pour vos...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite