Bonjour,

Je possède une chaudière Gasola 24R avec ballon ECS 100L.
Mon installation est relativement ancienne (circuit monotube...). Ma chaudière est équipée d'une électrovanne trois voies.
Je me pose la question de savoir si je dois brancher mon thermostat d'ambiance programmable (je veux deux températures de consigne) sur la vanne 3 voies OU sur le circulateur ?
L'idée de faire tourner le circulateur "à vide" quand l'eau de chauffage est froide (température de consigne atteint) me fait mal au ventre, mais en même temps je lis sur le forum qu'il faut piloter la vanne trois voies par le thermostat...
Et mettre deux TH, un sur la vanne et un second sur le circulateur, mauvaise idée ?
Merci de vos conseils.
11 novembre 2012 à 12:35
Conseils 1 branchement thermostat

Conseils thermostat sur vanne 3 voies ou circulateur ?


Invité
invité
Regardez s'il y a un emplacement pour raccorder le thermostat sur la chaudière, sinon mettez-la en dérivation avec le circulateur de chauffage.
27 janvier 2013 à 22:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
    N°23332 : Bonjour. J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire. L'eau de chauffage monte à env.90°. Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite),...
  • 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 3. Vanne à 3 voies de chaudière à gaz de marque Viessmann en panne
    N°2260 : Bonjour à tous, j'ai une chaudière à gaz Gazola de marque Viessmann qui doit avoir 12 à 13 ans dont la vanne mélangeuse à 3 voies est restée bloquée ouverte, le thermostat n'a plus aucune utilité et le chauffage est...
  • 4. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 5. Fuite d'eau sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22
    N°15545 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22, elle fonctionne depuis 25 ans, elle présente une fuite d'eau au niveau de la vanne 3 voies (VD) plus exactement au niveau de l'épingle qui retient le presse...
  • 6. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 7. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
    N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
  • 8. Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
    N°22191 : Bonjour. Après changement du tuyau et de ses joints toriques entre la V3V et l'échangeur, j'ai toujours de l'eau qui revient dans le tube plastique vertical où le tuyau cuivre rentre dans la V3V. Faut-il changer aussi la...
  • 9. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
    N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
  • 10. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
>>> Résultats suivants pour : Conseils thermostat sur vanne 3 voies ou circulateur ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudierechauffage chaudiere bv01fdpajouter eau dans chaudieresortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite