Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22191
Question Forum Chauffage : Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
Bonjour.
Après changement du tuyau et de ses joints toriques entre la V3V et l'échangeur, j'ai toujours de l'eau qui revient dans le tube plastique vertical où le tuyau cuivre rentre dans la V3V.
Faut-il changer aussi la V3V ou y a t-il moyen de retrouver une étanchéité ?
Merci pour vos conseils.
Après changement du tuyau et de ses joints toriques entre la V3V et l'échangeur, j'ai toujours de l'eau qui revient dans le tube plastique vertical où le tuyau cuivre rentre dans la V3V.
Faut-il changer aussi la V3V ou y a t-il moyen de retrouver une étanchéité ?
Merci pour vos conseils.
03 mai 2022 à 10:34
Conseils 1 forum chauffage dépannage chaudières
Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
Bonjour.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos pour mieux localiser votre fuite ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous envoyer des photos pour mieux localiser votre fuite ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2022 à 19:19
Conseils 3 forum chauffage dépannage chaudières
Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
Bonjour.
Lors de votre intervention avez-vous remplacer :
- Les joints toriques ?
- Les joints plats ?
Avez-vous nettoyer les pièces en bakélite et graissé vos joints toriques ?
Votre pièces de liaisons doit être fissurée, il faudra la remplacer !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Lors de votre intervention avez-vous remplacer :
- Les joints toriques ?
- Les joints plats ?
Avez-vous nettoyer les pièces en bakélite et graissé vos joints toriques ?
Votre pièces de liaisons doit être fissurée, il faudra la remplacer !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 11:59
Conseils 4 forum chauffage dépannage chaudières
Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
Bonjour.
Oui les joints toriques ont été remplacés, les plats aussi.
La pièce en bakélite nettoyée, elle n'est pas fissurée car l'eau remonte et déborde par le haut, pas par une fissure.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, ces pièces en plastique de basse qualité se déforment à la longue, je vais donc remplacer la vanne 3 voies.
Cordialement.
Oui les joints toriques ont été remplacés, les plats aussi.
La pièce en bakélite nettoyée, elle n'est pas fissurée car l'eau remonte et déborde par le haut, pas par une fissure.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, ces pièces en plastique de basse qualité se déforment à la longue, je vais donc remplacer la vanne 3 voies.
Cordialement.
05 mai 2022 à 13:57