Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22409
Questions Forum Chauffage : Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Bonjour à tous.
Je me demande ce qui serait le plus adapté pour ma chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Un thermostat ou une régulation d'ambiance ?
Les produits Leblanc sont ici :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/regulations-et-connectivite-878559-c/
Comme j'ai vu dans un autre post que pour tirer le meilleur parti de la condensation, (économies de gaz, éviter l'encrassement etc), il fallait un système avec sonde d'ambiance, je vais donc remplacer l'ancien thermostat basique...
Par contre je n'ai pas besoin de programmation à la semaine juste un bouton. Je baisse la nuit à la main.
Il faudrait peut être aussi une sonde extérieure ?
Des conseils ?
Merci.
gvac 24h manual.pdf
Je me demande ce qui serait le plus adapté pour ma chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Un thermostat ou une régulation d'ambiance ?
Les produits Leblanc sont ici :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/regulations-et-connectivite-878559-c/
Comme j'ai vu dans un autre post que pour tirer le meilleur parti de la condensation, (économies de gaz, éviter l'encrassement etc), il fallait un système avec sonde d'ambiance, je vais donc remplacer l'ancien thermostat basique...
Par contre je n'ai pas besoin de programmation à la semaine juste un bouton. Je baisse la nuit à la main.
Il faudrait peut être aussi une sonde extérieure ?
Des conseils ?
Merci.
gvac 24h manual.pdf
04 octobre 2022 à 12:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Bonjour.
Mettez en place un kit de régulation sonde extérieure + sonde d'ambiance comme la NSC RF en vérifiant bien la compatibilité avec votre chaudière.
Vous aurez ainsi une régulation adaptée à votre chaudière condensation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mettez en place un kit de régulation sonde extérieure + sonde d'ambiance comme la NSC RF en vérifiant bien la compatibilité avec votre chaudière.
Vous aurez ainsi une régulation adaptée à votre chaudière condensation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 octobre 2022 à 11:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
J'ai écrit à Elm Leblanc et ils m'ont donné la liste des produits compatibles :
La régulation CR10 me suffirait mais est ce que je tirerai parti de la condensation avec ?
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/regulations-d-ambiance-878575-c/
Mais elle se branche sur un circuit bus 2 fils, et je ne crois pas qu'il y ait ça sur ma chaudière.
Dans ce cas, va t'elle quand même communiquer avec la sonde d'ambiance ?
ci joint le schéma.
Il y a les connexions prévues sur le bornier de la chaudière ( p33 )mais où se procure t on la sonde extérieure ?
Cordialement.
La régulation CR10 me suffirait mais est ce que je tirerai parti de la condensation avec ?
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/regulations-d-ambiance-878575-c/
Mais elle se branche sur un circuit bus 2 fils, et je ne crois pas qu'il y ait ça sur ma chaudière.
Dans ce cas, va t'elle quand même communiquer avec la sonde d'ambiance ?
ci joint le schéma.
Il y a les connexions prévues sur le bornier de la chaudière ( p33 )mais où se procure t on la sonde extérieure ?
Cordialement.
05 octobre 2022 à 12:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Je remets le schéma car la page est perdue !
gvac 24h schema.pdf
gvac 24h schema.pdf
23 octobre 2022 à 08:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum-chauffage.
Nous n'avons pas reçu le pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum-chauffage.
23 octobre 2022 à 12:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Oui on dirait que le site n'en veut pas (trop gros ?)
Je vous l'ai envoyé par mail.
Le schéma électrique est page 11 sur " gvac 24h.pdf"
Elm leblanc m'a indiqué les thermostats et régulations compatibles avec ma chaudière (images png)
La régulation cr10 me suffirait, ses caractéristiques sont là :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/cr-10-cr-100-914106-p/
Mais je ne vois pas où la brancher sur le bornier de la chaudière (p11), donc je me demande si elle est réellement compatible, surtout que je ne vois pas de "bus 2 fils"
Il me faudrait aussi une sonde extérieure mais pas trouvée sur leur site.
Il y a une autre possibilité, il y a un "logement pour une régulation avec sonde extérieure" (pages 8 & 9), peut être que ceci Remplace tout ce que je cherche.
Cordialement
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notice technique schéma chaudière gvac 24 1h
Je vous l'ai envoyé par mail.
Le schéma électrique est page 11 sur " gvac 24h.pdf"
Elm leblanc m'a indiqué les thermostats et régulations compatibles avec ma chaudière (images png)
La régulation cr10 me suffirait, ses caractéristiques sont là :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/cr-10-cr-100-914106-p/
Mais je ne vois pas où la brancher sur le bornier de la chaudière (p11), donc je me demande si elle est réellement compatible, surtout que je ne vois pas de "bus 2 fils"
Il me faudrait aussi une sonde extérieure mais pas trouvée sur leur site.
Il y a une autre possibilité, il y a un "logement pour une régulation avec sonde extérieure" (pages 8 & 9), peut être que ceci Remplace tout ce que je cherche.
Cordialement
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Notice technique schéma chaudière gvac 24 1h
24 octobre 2022 à 02:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Bonjour.
Finalement, j'ai mis la régulation CW100 avec une sonde extérieure.
Ça fonctionne mais par contre il y a beaucoup plus d'arrêts et redémarrages (1 démarrage toutes les 20 minutes).
Donc je ne pense pas que ça "économise" le matériel ..
C'est peut être parce qu'il ne fait pas trop froid ? L'eau des radiateurs est juste tiède, mais plus longtemps qu'avant où elle montait plus en température
Pour info, la sonde extérieure est fournie avec la cw100, elle se branche sur les bornes A et F sur le bornier de la chaudière, pas de sens de branchement.
La chaudière fait toujours un bruit genre mmmouh, mmmouh quand elle démarre, ça vient du tuyau d'évacuation des gaz, on sent la vibration à la main, mais impossible de l'arrêter .
J'ai bien nettoyé le corps de chauffe, gratté les " masses de déplacement" et les électrodes d'allumage et ionisation, mais elle me fait toujours une " erreur EA 56 " tous les 3 ou 4 jours. la phase arrive bien sur le fil marron. Avant le nettoyage, elle le faisait plus souvent il me semble. Bizarre
Finalement, j'ai mis la régulation CW100 avec une sonde extérieure.
Ça fonctionne mais par contre il y a beaucoup plus d'arrêts et redémarrages (1 démarrage toutes les 20 minutes).
Donc je ne pense pas que ça "économise" le matériel ..
C'est peut être parce qu'il ne fait pas trop froid ? L'eau des radiateurs est juste tiède, mais plus longtemps qu'avant où elle montait plus en température
Pour info, la sonde extérieure est fournie avec la cw100, elle se branche sur les bornes A et F sur le bornier de la chaudière, pas de sens de branchement.
La chaudière fait toujours un bruit genre mmmouh, mmmouh quand elle démarre, ça vient du tuyau d'évacuation des gaz, on sent la vibration à la main, mais impossible de l'arrêter .
J'ai bien nettoyé le corps de chauffe, gratté les " masses de déplacement" et les électrodes d'allumage et ionisation, mais elle me fait toujours une " erreur EA 56 " tous les 3 ou 4 jours. la phase arrive bien sur le fil marron. Avant le nettoyage, elle le faisait plus souvent il me semble. Bizarre
17 novembre 2022 à 10:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h
Bonjour.
Si votre chaudière fonction avec beaucoup d'arrêt et de démarrage c'est ce qu'on appel un fonctionnement en court cycle. Ce type de fonctionnement peut avoir pour raison :
- Une régulation mal paramétrée,
- Un volume d'eau ou un nombre de radiateur trop petit,
- Une puissance maxi chauffage non réglée (entre 7.9 et 24 kws pour ce modèle),
- Une puissance mini chaudière supérieure aux besoins de l'installation (chaudière mal dimensionnée par rapport aux besoins de l'installation ex : inférieure à 7.9 kws),
Votre défaut EA 56 indique une mauvaise détection de flamme, faite vérifier la combustion de cette chaudière (mini et maxi) par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre chaudière fonction avec beaucoup d'arrêt et de démarrage c'est ce qu'on appel un fonctionnement en court cycle. Ce type de fonctionnement peut avoir pour raison :
- Une régulation mal paramétrée,
- Un volume d'eau ou un nombre de radiateur trop petit,
- Une puissance maxi chauffage non réglée (entre 7.9 et 24 kws pour ce modèle),
- Une puissance mini chaudière supérieure aux besoins de l'installation (chaudière mal dimensionnée par rapport aux besoins de l'installation ex : inférieure à 7.9 kws),
Votre défaut EA 56 indique une mauvaise détection de flamme, faite vérifier la combustion de cette chaudière (mini et maxi) par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.