Bonjour,
Je souhaiterais remplacer mon Thermostat Theben RAM 782 par un Siemens RDS 110, cependant le Theben est branché avec 4 fils. Comment puis-je procéder pour effectuer le montage du Siemens svp ?
Merci de votre aide.
Je joins 1 photo du Theben, et 2 du Siemens (plaque et notice de branchement).
La chaudière est une De Dietrich avec un circulateur (photo jointe).
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaiterais remplacer mon Thermostat Theben RAM 782 par un Siemens RDS 110, cependant le Theben est branché avec 4 fils. Comment puis-je procéder pour effectuer le montage du Siemens svp ?
Merci de votre aide.
Je joins 1 photo du Theben, et 2 du Siemens (plaque et notice de branchement).
La chaudière est une De Dietrich avec un circulateur (photo jointe).
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2019 à 11:52
Forum chauffage réponse 1
Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
Bonjour,
Pour vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement électrique de votre chaudière ?
Attention votre ancien thermostat avait une horloge alimentée en 230 Volts (bornes 4 et 5 sur sa photo) la commande de marche ou arrêt du chauffage se faisant avec les deux fils noir (bornes 2 et 3), ce contact de commande est un contact sec (sans potentiel ou courant)
Pour raccorder le nouveau il faut savoir si, sur le bornier de la chaudière, l'ancien thermostat (ou les fils noir) pilotait la pompe chauffage (tension de 230 Volts) ou la chaudière sur son circuit basse tension ???
En fonction de vos constatations il faudra ou pas conserver le shunt orange sur le bornier du RDS110.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement électrique de votre chaudière ?
Attention votre ancien thermostat avait une horloge alimentée en 230 Volts (bornes 4 et 5 sur sa photo) la commande de marche ou arrêt du chauffage se faisant avec les deux fils noir (bornes 2 et 3), ce contact de commande est un contact sec (sans potentiel ou courant)
Pour raccorder le nouveau il faut savoir si, sur le bornier de la chaudière, l'ancien thermostat (ou les fils noir) pilotait la pompe chauffage (tension de 230 Volts) ou la chaudière sur son circuit basse tension ???
En fonction de vos constatations il faudra ou pas conserver le shunt orange sur le bornier du RDS110.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 16:13
Forum chauffage réponse 2
Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse, il fallait effectivement supprimer le shunt du nouveau Thermostat, raccordement de l'alimentation puis le fil noir sur Q11 et Q14, ça fonctionne.
Merci encore.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour votre réponse, il fallait effectivement supprimer le shunt du nouveau Thermostat, raccordement de l'alimentation puis le fil noir sur Q11 et Q14, ça fonctionne.
Merci encore.
Bonne soirée.
02 novembre 2019 à 23:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement thermostat Deltia 6.0 par RDS 110
- N°20992 : Bonjour. Je voudrai remplacer mon ancien thermostat Deltia 6.0 par un thermostat Siemens RDS110 mais je n'arrive pas à savoir comment raccorder. Ma chaudière : Saunier Duval Thema condens F AS-12. Ancien thermostat : Deltia...
- 2. Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110
- N°20123 : Bonjour. Sur mon thermostat Diematic 3 fils arrivent de la chaudière violet orange marron position 1 2 3, photo 2. Le thermostat Siemens présente plusieurs plots, sur quels plots je les branche x1 x2 M ? Ci-joint photo. Le...
- 3. Brancher thermostat RDS 110 Siemens chaudière Elm Leblanc megalia
- N°20644 : Bonjour, Après plusieurs essais sans succès, je vous demande de l'aide pour le branchement du thermostat RDS 110 Siemens sur ma chaudière Elm Leblanc megalia. Je vous joins quelques photos. Je vous remercie...
- 4. Thermostat Theben ram 782
- N°13482 : Bonjour à tous J'ai acheté un thermostat d'ambiance analogique ram 782 Theben et je n'arrive pas à faire démarrer ma chaudière. La veilleuse s'allume et quand je monte la température, ça fait bien "clic". Mon problème,...
- 5. Recherche manuel thermostat Theben RAM 782
- N°2570 : Je recherche le manuel d'installation et de programmation du thermostat programmable à régulation électronique Theben RAM 782. Merci.
- 6. Remplacer thermostat par un RDS 110 Siemens
- N°20735 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon vieux thermostat par un RDS 110 Siemens. Mon ancienne installation n'a que deux fils dont un noir en fil pilote. Est-ce possible et comment le brancher ? Merci.
- 7. Branchement thermostat Helios en remplacement d'un thermostat Theben
- N°14091 : Bonjour à tous, Je voudrais placer ce thermostat horloge avec optimiseur de marque Helios (), à la place de mon ancien thermostat Theben (). Ma chaudière à gaz est de marque saint Roch Couvin, sa date de fabrication est de...
- 8. Problème passage en mode nuit thermostat Theben ram 782
- N°17708 : Bonjour, J'ai un thermostat Theben ram 782 qui me pose problème. Il est réglé en hebdomadaire et quand il doit se mettre en position pour la nuit, le petit "cliquet" coince, du coup les radiateurs chauffent au maximum, il...
- 9. Panne thermostat Theben ram 322
- N°19325 : Bonsoir. Je me permets de solliciter votre aide car je suis un peu perdu. En effet je dois venir en aide à mes parents, leur thermostat Theben ram 322 ne fonctionne plus très bien. J'aurais aimé savoir si le modèle...
- 10. Remplacement d'un thermostat Theben
- N°10318 : Bonjour, Par quelle autre référence équivalente de chez Theben puis-je remplacer mon thermostat Theben Ram 382, ancien modèle de + de 10 ans. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite