Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20061
Question Forum Chauffage : Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
Bonjour,
Je souhaiterais remplacer mon Thermostat Theben RAM 782 par un Siemens RDS 110, cependant le Theben est branché avec 4 fils. Comment puis-je procéder pour effectuer le montage du Siemens svp ?
Merci de votre aide.
Je joins 1 photo du Theben, et 2 du Siemens (plaque et notice de branchement).
La chaudière est une De Dietrich avec un circulateur (photo jointe).
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaiterais remplacer mon Thermostat Theben RAM 782 par un Siemens RDS 110, cependant le Theben est branché avec 4 fils. Comment puis-je procéder pour effectuer le montage du Siemens svp ?
Merci de votre aide.
Je joins 1 photo du Theben, et 2 du Siemens (plaque et notice de branchement).
La chaudière est une De Dietrich avec un circulateur (photo jointe).
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2019 à 11:52
Forum chauffage réponse 1
Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
Bonjour,
Pour vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement électrique de votre chaudière ?
Attention votre ancien thermostat avait une horloge alimentée en 230 Volts (bornes 4 et 5 sur sa photo) la commande de marche ou arrêt du chauffage se faisant avec les deux fils noir (bornes 2 et 3), ce contact de commande est un contact sec (sans potentiel ou courant)
Pour raccorder le nouveau il faut savoir si, sur le bornier de la chaudière, l'ancien thermostat (ou les fils noir) pilotait la pompe chauffage (tension de 230 Volts) ou la chaudière sur son circuit basse tension ???
En fonction de vos constatations il faudra ou pas conserver le shunt orange sur le bornier du RDS110.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement électrique de votre chaudière ?
Attention votre ancien thermostat avait une horloge alimentée en 230 Volts (bornes 4 et 5 sur sa photo) la commande de marche ou arrêt du chauffage se faisant avec les deux fils noir (bornes 2 et 3), ce contact de commande est un contact sec (sans potentiel ou courant)
Pour raccorder le nouveau il faut savoir si, sur le bornier de la chaudière, l'ancien thermostat (ou les fils noir) pilotait la pompe chauffage (tension de 230 Volts) ou la chaudière sur son circuit basse tension ???
En fonction de vos constatations il faudra ou pas conserver le shunt orange sur le bornier du RDS110.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2019 à 16:13
Forum chauffage réponse 2
Remplacement thermostat Theben RAM 782 par Siemens RDS 110
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse, il fallait effectivement supprimer le shunt du nouveau Thermostat, raccordement de l'alimentation puis le fil noir sur Q11 et Q14, ça fonctionne.
Merci encore.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour votre réponse, il fallait effectivement supprimer le shunt du nouveau Thermostat, raccordement de l'alimentation puis le fil noir sur Q11 et Q14, ça fonctionne.
Merci encore.
Bonne soirée.
02 novembre 2019 à 23:28