Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4304
Questions Bricolage : Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière ELM Leblanc avec ballon integré (année 2000-2002), j'aimerais installer un thermostat d'ambiance sans fil. J'ai démonté le capot blanc. En dessous il y a une sorte de bornier avec câble phase et neutre et à côté une vis prise de terre (donc il s'agit de l'alimentation de la chaudière) juste à côté (à droite), il y a un bornier libre avec les indications Ns, LS et LR. Est-ce ici qu'il faut brancher le thermostat et comment ? Merci. A+
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour, oui c'est ici qu'il faut mettre les 2 fils. Actuellement il y a un pont, enlevez-le et mettre les 2 fils à la place.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Invité

J'ai le même problème que vous avec un TA Otax tph05 que je veux brancher sur une Elm Leblanc megalis.
Le TA comporte 3 fils (LIN, NIN, LOUT).
Le bornier 220 V de la chaudière a 5 bornes + 1 vide : L, vide, N, Ns, Ls, LR
Comme vous j'attends de l'aide sur le branchement.
Il me semble que j'ai essayé pas mal de choses mais rien ne marche. Appel donc aux spécialistes !
Le TA comporte 3 fils (LIN, NIN, LOUT).
Le bornier 220 V de la chaudière a 5 bornes + 1 vide : L, vide, N, Ns, Ls, LR
Comme vous j'attends de l'aide sur le branchement.
Il me semble que j'ai essayé pas mal de choses mais rien ne marche. Appel donc aux spécialistes !
17 décembre 2008 à 02:34
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Invité

Il faut brancher le contact sec du T. A. sur LS et LR.
22 novembre 2009 à 19:02
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour, j'ai la même question avec sur le boîtier thermostat 5 entrées possibles :
N (230V 50Hz) L (power 24V) TIL MAX 230V 8A.
Dois-je bien brancher les 2 fils émanant de la chaudière sur N et L ? Merci.
N (230V 50Hz) L (power 24V) TIL MAX 230V 8A.
Dois-je bien brancher les 2 fils émanant de la chaudière sur N et L ? Merci.
11 janvier 2011 à 17:17
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Chaudière ELM Leblanc installer thermostat d'ambiance
Invité

Ça marche bien dans mon cas, le seul problème c'est que ça arrête aussi la production d'eau chaude...
Et ça en revanche je ne veux pas. Je veux juste que ça arrête le chauffage.
Et ça en revanche je ne veux pas. Je veux juste que ça arrête le chauffage.