FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Brancher aquastat plancher chauffant chaudière Chappée initia

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18477

Question Forum Chauffage : Brancher aquastat plancher chauffant chaudière Chappée initia

mikael57fr
Membre inscrit
mikael57fr
7 messages
Bonjour à tous.

Quelqu'un saurait me dire comment brancher l’aquastat sur une chaudière Chappée initia + compact HTE.
Je ne trouve rien aux bornes.

Merci pour votre aide. -)
15 janvier 2017 à 14:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Brancher aquastat plancher chauffant chaudière Chappée initia


Invité
invité
Bonjour.

Sur certains modèles il n'y a pas de bornes prévues pour les sécurités plancher chauffant.
Le principe est de couper le circulateur, donc de mettre le contact de l'aquastat en série sur l'alimentation du circulateur plancher.
LDM44
25 janvier 2017 à 09:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Brancher aquastat plancher chauffant chaudière Chappée initia

mikael57fr
Membre inscrit
mikael57fr
7 messages
Voir nouvelle question. Impossible de couper le circuit de la pompe.
Utilisation du connecteur thermostat avec réglage H5.
16 janvier 2019 à 22:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
    N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
  • 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 3. Chaudière Chappée Initia + qui ne régule plus
    N°20806 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma chaudière Initia + compact 2.28 HTE de marque Chappée. Contexte : il s'agit d'une chaudière gaz à condensation, chauffage au sol, l'installation à 2 ans (la maison aussi), maison de...
  • 4. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
    N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
  • 5. Thermostat Chappée Klista + HTE 2 circuit
    N°22958 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée Klista + HTE qui alimente 2 circuits de chauffage : - 1 circuit direct (radiateur à l'étage). - 1 circuit vanne 3 voies (chauffage au sol rez de chaussée). Mon chauffage au sol à 6...
  • 6. Problème de pilotage plancher chauffant
    N°23042 : Bonjour. Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème, s'il vous plaît ? Je possède une chaudière murale Chappée Initia Plus Duo Hte 3.25 ainsi qu'un module partage Confort HT référence 7222369. J'ai demandé un...
  • 7. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
    N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
  • 8. Chaudière Chappée initia plus HTE 1.12 s'éteint et se rallume sans arrêt
    N°22786 : Bonjour. Je possède depuis 2 ans (maison neuve) une chaudière Chappée initia plus hte 1.12, fonctionnement 2 zones avec sonde extérieure. Zone 1 circuit basse température sur plancher chauffant au rdc géré par sonde...
  • 9. Chaudière Chappée rajout sonde ambiance et thermostat de sécurité
    N°19747 : Bonjour, J'ai une chaudière en plancher chauffant. Je n'avais qu'un simple thermostat on/off sur le contacteur 1-2 du bornier M1. Pas de sécurité sur le plancher chauffant. Bref. J'ai donc rajouté une sonde d'ambiance...
  • 10. Rafraichissant PAC Chappée
    N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
>>> Résultats suivants pour : Brancher aquastat plancher chauffant chaudière Chappée initia >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazforum chauffage chaudierechauffage chaudiere bv fdp6chauffage chaudiere bv01fdp



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite