Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20203
Question Forum Chauffage : Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum et pas super super calé en chauffage.
Je me suis lancé dans la réparation de ma chaudière murale Vaillant VUFR 242 2 R2
J'ai changé un robinet de remplissage ainsi que le disconnecteur qui fuyait trop à mon goût.
Tout fonctionne, sauf que quand le chauffage tourne et que je prends de l'eau roide, le chauffage continu mais dès que je ferme le mitigeur (toujours au froid) le circuit de chauffage se coupe, la 3 voies recherche sa position et repart ensuite sur le chauffage....
Qui aurait une idée ? la sonde CTN ? j'ai dû la déconnecter temporairement pour cause d'accès, et j'ai réessayé en la déconnectant totalement et le résultat est le même.
Merci pour votre aide.
Nouveau sur le forum et pas super super calé en chauffage.
Je me suis lancé dans la réparation de ma chaudière murale Vaillant VUFR 242 2 R2
J'ai changé un robinet de remplissage ainsi que le disconnecteur qui fuyait trop à mon goût.
Tout fonctionne, sauf que quand le chauffage tourne et que je prends de l'eau roide, le chauffage continu mais dès que je ferme le mitigeur (toujours au froid) le circuit de chauffage se coupe, la 3 voies recherche sa position et repart ensuite sur le chauffage....
Qui aurait une idée ? la sonde CTN ? j'ai dû la déconnecter temporairement pour cause d'accès, et j'ai réessayé en la déconnectant totalement et le résultat est le même.
Merci pour votre aide.
09 décembre 2019 à 17:11
Forum dépannage chaudières réponse 1
Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Bonjour,
Avez-vous le même phénomène en fermant votre mitigeur (ou autre robinet d'eau chaude) doucement ?
Ce phénomène se produit-il sur tous les robinets d'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous le même phénomène en fermant votre mitigeur (ou autre robinet d'eau chaude) doucement ?
Ce phénomène se produit-il sur tous les robinets d'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 13:10
Forum dépannage chaudières réponse 2
Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Alors après vérification avec une fermeture douce des mitigeurs le phénomène ne se produit pas.
Sinon oui présent sur tous les points d'eau, pensez-vous à un phénomène coup de bélier ?
Cordialement.
Sinon oui présent sur tous les points d'eau, pensez-vous à un phénomène coup de bélier ?
Cordialement.
10 décembre 2019 à 23:51
Forum dépannage chaudières réponse 3
Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Plus de réponses ?
19 décembre 2019 à 11:29
Forum dépannage chaudières réponse 4
Invité

Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Invité

Bonjour, avez-vous trouvé la raison de ce phénomène ?
Je suis dans la même cas que vous depuis le changement de ma chaudière...
Je suis dans la même cas que vous depuis le changement de ma chaudière...
17 février 2020 à 16:20
Forum dépannage chaudières réponse 5
Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide
Bonjour,
Dans votre dernière réponse vous nous indiquez qu'en fermant plus doucement vos robinets vous n'avez plus ce phénomène. Votre soucis viens d'un problème de pression de l'eau de la ville :
- Vérifier la pression et mettez en place un réducteur de pression,
- Si vous avez déjà une réducteur, vérifier son bon fonctionnement et son réglage à 2.5 Bars maxi,
- Un anti coup de bélier peut-être posé en complément,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre dernière réponse vous nous indiquez qu'en fermant plus doucement vos robinets vous n'avez plus ce phénomène. Votre soucis viens d'un problème de pression de l'eau de la ville :
- Vérifier la pression et mettez en place un réducteur de pression,
- Si vous avez déjà une réducteur, vérifier son bon fonctionnement et son réglage à 2.5 Bars maxi,
- Un anti coup de bélier peut-être posé en complément,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 12:11