Chaudière gaz se met en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21277
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz se met en sécurité
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et après avoir cherché une partie de la soirée je n'ai pas trouvé de réponse que je n'avais pas encore essayer pour résoudre mon problème (À moins que je manque de patience).
Bon mon problème réside dans le fait que ma chaudière (VMC gaz pour une petite habitation <100m²) se met en sécurité dès que j'utilisais trop d'eau chaude...
Elle redémarre si je la reset un coup au bout de 30 minutes.
Elle est reliée avec 6 coudes direction la VMC double flux pas trop le choix vu sa position.
Le moteur d'extraction de la VMC tourne à fond mais j'ai l'impression qu'il ne suffit pas.
Les tuyaux ne présentent pas de trou et le tout semble étanche.
Je suis à deux doigts d'acheter un extracteur (genre ventilo à glisser ou à rabouter à deux gaines) mais je suis pas sûr que ça suffise et je ne sais pas trop où le placer (sachant que je vais bien-sûr prendre un ventilo inox ou zinc mais pas plastique ; à cause de la chaleur de la chaudière).
Et si ça ne marche pas (je serai un peu dégouté) ben je peux supprimer le passage des airs vissés par la VMC double flux (et du coup supprimer 3 coudes).
Le problème c'est que je devrais relier directement la chaudière à l'évacuation (au niveau du toit) et oublier la chaleur produite par la chaudière.
Dans ce cas je mets un té à la sortie pour y faire venir, la chaudière (avec son extracteur) d'un côté puis la sortie de la VMC de l'autre côté...
Je suis pas sûr que tout soit très clair.
Il y a plusieurs questions et je compte sur vous pour m'aiguiller aussi bien sur le côté pratique que sur la législation en vigueur.
Merci beaucoup de m'avoir lu et merci à ceux qui répondent.
Je suis nouveau sur le forum et après avoir cherché une partie de la soirée je n'ai pas trouvé de réponse que je n'avais pas encore essayer pour résoudre mon problème (À moins que je manque de patience).
Bon mon problème réside dans le fait que ma chaudière (VMC gaz pour une petite habitation <100m²) se met en sécurité dès que j'utilisais trop d'eau chaude...
Elle redémarre si je la reset un coup au bout de 30 minutes.
Elle est reliée avec 6 coudes direction la VMC double flux pas trop le choix vu sa position.
Le moteur d'extraction de la VMC tourne à fond mais j'ai l'impression qu'il ne suffit pas.
Les tuyaux ne présentent pas de trou et le tout semble étanche.
Je suis à deux doigts d'acheter un extracteur (genre ventilo à glisser ou à rabouter à deux gaines) mais je suis pas sûr que ça suffise et je ne sais pas trop où le placer (sachant que je vais bien-sûr prendre un ventilo inox ou zinc mais pas plastique ; à cause de la chaleur de la chaudière).
Et si ça ne marche pas (je serai un peu dégouté) ben je peux supprimer le passage des airs vissés par la VMC double flux (et du coup supprimer 3 coudes).
Le problème c'est que je devrais relier directement la chaudière à l'évacuation (au niveau du toit) et oublier la chaleur produite par la chaudière.
Dans ce cas je mets un té à la sortie pour y faire venir, la chaudière (avec son extracteur) d'un côté puis la sortie de la VMC de l'autre côté...
Je suis pas sûr que tout soit très clair.
Il y a plusieurs questions et je compte sur vous pour m'aiguiller aussi bien sur le côté pratique que sur la législation en vigueur.
Merci beaucoup de m'avoir lu et merci à ceux qui répondent.
03 juin 2021 à 23:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Vous nous parlez de VMC, de chaudière VMC, de raccordement de fumée avec une sortie de toit, de té pour et de trois coudes pour l'évacuation des fumées : pouvez-vous nous transmettre des photos des différents composants et de votre installation ?
Pour la ventilation de votre maison vous avez une VMC mais est-ce bien une VMC Gaz ?
Vous nous d'une chaudière VMC qui se raccorderait sur une évacuation avec une sortie sur le toit et que vous avez raccordé sur la VMC : quel est le type de cette chaudière VMC, VENTOUSE, CONDENSATION... ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Vous nous parlez de VMC, de chaudière VMC, de raccordement de fumée avec une sortie de toit, de té pour et de trois coudes pour l'évacuation des fumées : pouvez-vous nous transmettre des photos des différents composants et de votre installation ?
Pour la ventilation de votre maison vous avez une VMC mais est-ce bien une VMC Gaz ?
Vous nous d'une chaudière VMC qui se raccorderait sur une évacuation avec une sortie sur le toit et que vous avez raccordé sur la VMC : quel est le type de cette chaudière VMC, VENTOUSE, CONDENSATION... ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 juin 2021 à 13:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Bonjour VETC merci de votre réponse.
Je vais vous donner les informations dont je dispose.
Pour la chaudière : Je pense que c'est une 24kW pas sûr, c'est une Nectra de chez Chaffoteaux et Maury.
Pour le chauffage on a des radiateurs avec robinet thermostatique (mais pas sur tous, sur certains j'ai mis un robinet de radiateurs tout simple).
Ma chaudière a une sonde pour le monoxyde de carbone (je pense que c'est elle qui met la chaudière en sécurité) juste après le brûleur dans la chaudière.
Ma sonde d'ambiance je vous mets la photo et elle se trouve en plein milieu du rez de chaussée.
Je vais mettre aussi un schéma de la chaudière et de l'évacuation.
La chaudière est une chaudière VMC gaz.
Merci beaucoup de votre temps accordé à ce souci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je vais vous donner les informations dont je dispose.
Pour la chaudière : Je pense que c'est une 24kW pas sûr, c'est une Nectra de chez Chaffoteaux et Maury.
Pour le chauffage on a des radiateurs avec robinet thermostatique (mais pas sur tous, sur certains j'ai mis un robinet de radiateurs tout simple).
Ma chaudière a une sonde pour le monoxyde de carbone (je pense que c'est elle qui met la chaudière en sécurité) juste après le brûleur dans la chaudière.
Ma sonde d'ambiance je vous mets la photo et elle se trouve en plein milieu du rez de chaussée.
Je vais mettre aussi un schéma de la chaudière et de l'évacuation.
La chaudière est une chaudière VMC gaz.
Merci beaucoup de votre temps accordé à ce souci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




05 juin 2021 à 22:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Aussi, certainement très important, la chaudière est reliée à un ballon d'eau électrique de 80 litres, je n'ai pas bien compris l'intérêt d'un tel montage.
Avant j'avais un appart où j'ai installé une chaudière basse température et la production d'eau chaude se faisait instantanément, alors je ne vois pas trop le but.
Avant j'avais un appart où j'ai installé une chaudière basse température et la production d'eau chaude se faisait instantanément, alors je ne vois pas trop le but.
05 juin 2021 à 22:23
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
D'après vos dernières photos, il est évident que votre installation n'est pas conforme.
Même si votre chaudière est bien une version VMC, même si votre caisson de VMC et votre installation de VMC est bien une version VMC GAZ, le raccordement des fumées de votre chaudière n'est pas conforme :
- Absence de bouche d'extraction réglementée,
- Diamètre de tuyaux non respecté,
Pouvez-vous nous transmettre des photo de votre caisson d'extraction VMC ainsi que des photos des autres bouches d'extraction (cuisine, salle de bain, WC...) ?
Concernant votre chaudière, le local où elle est située est-il bien ventilé ?
Dans quelle partie de la maison est-elle, quelle est cette pièce ?
Que dit votre prestataire ? Quelle solution propose-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
D'après vos dernières photos, il est évident que votre installation n'est pas conforme.
Même si votre chaudière est bien une version VMC, même si votre caisson de VMC et votre installation de VMC est bien une version VMC GAZ, le raccordement des fumées de votre chaudière n'est pas conforme :
- Absence de bouche d'extraction réglementée,
- Diamètre de tuyaux non respecté,
Pouvez-vous nous transmettre des photo de votre caisson d'extraction VMC ainsi que des photos des autres bouches d'extraction (cuisine, salle de bain, WC...) ?
Concernant votre chaudière, le local où elle est située est-il bien ventilé ?
Dans quelle partie de la maison est-elle, quelle est cette pièce ?
Que dit votre prestataire ? Quelle solution propose-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juin 2021 à 09:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Bonjour.
Alors ma chaudière est située dans le garage (qui est loin d'être étanche).
Concernant la VMC alors c'est un endroit mal éclairé et difficile d'y prendre des photos propres.
Alors première photo : Vu du dessus de la VMC avec la sortie des gaz vers le bout de la pièce.
On y voit la gaine alu et les arrivées de la salle de bain des toilettes (diamètre 80 gaine plastique).
Photo 2 : à gauche l’arrivée de la chaudière et la grosse gaine qui remonte au plafond c'est la sortie de la VMC.
Photo 3 : sortie VMC avec à gauche la sortie des gaz (avec magnifique réduction homemade, sûrement faite par l'ancien propriétaire).
Photo 4 : sortie VMC sur le toit dans l'ordre arrivée d'air VMC, sortie hôte de cuisine (circuit indépendant) et enfin sortie VMC.
Pour ce qui est de Engie mon prestataire m'a proposé un contrat pour remplacer et la chaudière et la raccorder directement au toit.
Sinon l'installation est la même depuis que j'ai acheté et la seule anomalie niveau chaudière c'est le tuyau juste en sortie qui n'a pas assez de pente.
Aujourd'hui vous me dites que cela n'est pas conforme... comment la remettre aux normes ? et comment imputer ça comme vice caché ?
Merci encore Mario.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Alors ma chaudière est située dans le garage (qui est loin d'être étanche).
Concernant la VMC alors c'est un endroit mal éclairé et difficile d'y prendre des photos propres.
Alors première photo : Vu du dessus de la VMC avec la sortie des gaz vers le bout de la pièce.
On y voit la gaine alu et les arrivées de la salle de bain des toilettes (diamètre 80 gaine plastique).
Photo 2 : à gauche l’arrivée de la chaudière et la grosse gaine qui remonte au plafond c'est la sortie de la VMC.
Photo 3 : sortie VMC avec à gauche la sortie des gaz (avec magnifique réduction homemade, sûrement faite par l'ancien propriétaire).
Photo 4 : sortie VMC sur le toit dans l'ordre arrivée d'air VMC, sortie hôte de cuisine (circuit indépendant) et enfin sortie VMC.
Pour ce qui est de Engie mon prestataire m'a proposé un contrat pour remplacer et la chaudière et la raccorder directement au toit.
Sinon l'installation est la même depuis que j'ai acheté et la seule anomalie niveau chaudière c'est le tuyau juste en sortie qui n'a pas assez de pente.
Aujourd'hui vous me dites que cela n'est pas conforme... comment la remettre aux normes ? et comment imputer ça comme vice caché ?
Merci encore Mario.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




07 juin 2021 à 10:37
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réouverture des terrasses dans un Paris heureux avec de belles journées ensoleillées. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réouverture des terrasses dans un Paris heureux avec de belles journées ensoleillées. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 juin 2021 à 16:40
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz se met en sécurité
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vos dernières photos confirment des problèmes de non-conformités. Même si elles ne permettent pas de vérifier si vous êtes bien en présence d'un caisson de VMC GAZ on peut y voir les anomalies suivantes :
- L'absence de bouche extraction spécifique en sortie des fumées de la chaudière,
- Un raccordement électrique plus que douteux,
- Pas de raccordement de DSC obligatoire (sécurité qui doit mettre à l'arrêt la chaudière en cas de défaut de fonctionnement du caisson de VMC),
- Présence de gaines métalliques (qui seraient normales pour un raccordement VMC GAZ),
- Présence de gaines plastiques (qui ne doivent pas être utilisées en VMC GAZ),
- Absence d'isolation des gaines,
- Proximité immédiate des gaines métalliques et plastiques,
- Aucun respect des règles de protection d'incendie.
Pourriez-vous nous transmettre des photos des différentes bouches d'extractions des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC)?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Vos dernières photos confirment des problèmes de non-conformités. Même si elles ne permettent pas de vérifier si vous êtes bien en présence d'un caisson de VMC GAZ on peut y voir les anomalies suivantes :
- L'absence de bouche extraction spécifique en sortie des fumées de la chaudière,
- Un raccordement électrique plus que douteux,
- Pas de raccordement de DSC obligatoire (sécurité qui doit mettre à l'arrêt la chaudière en cas de défaut de fonctionnement du caisson de VMC),
- Présence de gaines métalliques (qui seraient normales pour un raccordement VMC GAZ),
- Présence de gaines plastiques (qui ne doivent pas être utilisées en VMC GAZ),
- Absence d'isolation des gaines,
- Proximité immédiate des gaines métalliques et plastiques,
- Aucun respect des règles de protection d'incendie.
Pourriez-vous nous transmettre des photos des différentes bouches d'extractions des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC)?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 juin 2021 à 20:01