Baisse pression PAC Airwell
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
23295
Question Forum Chauffage : Baisse pression PAC Airwell
Bonjour,
Je possède une PAC Airwell MCH-12v avec plancher chauffant.
Depuis l'hiver dernier je constate une baisse fréquente et conséquente de la pression au manomètre intérieur.
J'ai cherché sur le net les causes possibles, sans pouvoir régler mon problème à ce jour. Voici ce que j'ai constaté :
1/ Le filtre a été nettoyé
2/ Le vase d'expansion a été testé : bruit différent en haut et en bas du vase + sortie d'air lorsque j'appuie sur le petit purgeur au sommet du vase
3/ Pas de trace d'eau lors de la mise en service de la PAC, mais forte condensation sur la grille arrière (celle qui est toute gelée en hiver
)
4/ Bruit important de circulation d'eau au niveau du circulateur à la mise en route.
5/ Pas de trace évidente d'humidité sur le carrelage de la maison.
Je ne sais donc que penser de cette baisse de pression. Vos avis seront bien évidemment les bienvenus, avant que je doive me résigner à appeler un dépanneur, rare sur mon secteur.
Merci à vous tous.
Isabelle
Je possède une PAC Airwell MCH-12v avec plancher chauffant.
Depuis l'hiver dernier je constate une baisse fréquente et conséquente de la pression au manomètre intérieur.
J'ai cherché sur le net les causes possibles, sans pouvoir régler mon problème à ce jour. Voici ce que j'ai constaté :
1/ Le filtre a été nettoyé
2/ Le vase d'expansion a été testé : bruit différent en haut et en bas du vase + sortie d'air lorsque j'appuie sur le petit purgeur au sommet du vase
3/ Pas de trace d'eau lors de la mise en service de la PAC, mais forte condensation sur la grille arrière (celle qui est toute gelée en hiver

4/ Bruit important de circulation d'eau au niveau du circulateur à la mise en route.
5/ Pas de trace évidente d'humidité sur le carrelage de la maison.
Je ne sais donc que penser de cette baisse de pression. Vos avis seront bien évidemment les bienvenus, avant que je doive me résigner à appeler un dépanneur, rare sur mon secteur.
Merci à vous tous.
Isabelle
25 août 2023 à 18:16
Conseils Dépannage Chauffage 1
Baisse pression PAC Airwell
Bonjour.
Votre vase d'expansion a-t-il été vérifier et régler selon la configuration de votre installation ?
Quelle est sa pression à vide et à froid ?
La soupape de sécurité est-elle bien étanche ?
Votre PAC est-elle réversible avec un plancher chauffant rafraichissant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre vase d'expansion a-t-il été vérifier et régler selon la configuration de votre installation ?
Quelle est sa pression à vide et à froid ?
La soupape de sécurité est-elle bien étanche ?
Votre PAC est-elle réversible avec un plancher chauffant rafraichissant ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 août 2023 à 18:16
Conseils Dépannage Chauffage 2
Baisse pression PAC Airwell
Bonsoir.
J'ai uniquement vérifié que c'est bien de l'air qui sort du vase d'expansion et non de l'eau (membrane percée).
Je ne sais pas comment tester sa pression à vide / à froid.
Il s'agit d'une PAC réversible, qui fonctionne uniquement en hiver. Nous la coupons en été.
Isabelle
J'ai uniquement vérifié que c'est bien de l'air qui sort du vase d'expansion et non de l'eau (membrane percée).
Je ne sais pas comment tester sa pression à vide / à froid.
Il s'agit d'une PAC réversible, qui fonctionne uniquement en hiver. Nous la coupons en été.
Isabelle
27 août 2023 à 18:38