Question Forum Chauffage : PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

jca06
Membre inscrit
jca06
7 messages
Bonsoir le forum.

Nous avons une pompe à chaleur air/eau Airwell monobloc (AG4 RCV en 400 V, 14 kW de mémoire) installée en 2003 sur un plancher chauffant basse température (sans ECS), qui a bien fonctionné a priori (je n'ai pas contrôlé la consommation !) depuis donc 18 ans, mis à part le remplacement du circulateur 2 fois et la pression qui baissait un peu l'année dernière.

Sauf qu'elle n'a pas voulu redémarrer cette année : les ventilos commencent à tourner, mais le compresseur ne démarre pas.

Je vais tester la capacité des gros condensateurs (entourés en rouge sur la photo 1) ce soir puis voir si le compresseur est en court-circuit.
Merci de me dire si je peux essayer d'actionner un contacteur sur les photos jointes pour essayer de forcer le démarrage du compresseur éventuellement...

Mais en fait je ne sais pas, dans le cas où le problème viendrait bien du compresseur, si c'est une bonne idée de faire réparer, ou s'il ne vaut pas mieux investir de nouveau, et dans ce cas quel marque et modèles choisir, en monobloc ou en bi...

Nous sommes à Nice (mais à 300 m d'altitude) et la surface est de l'ordre de 130 m².
Merci d'avance pour vos commentaires.

P. S. : Si comme moi vous avez déjà eu l'occasion de profiter des bons conseils de ce forum, pensez à la cagnotte :
leetchi.com pour soutenir les Forums

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne pompe à chaleur Airwell air/eaupanne pompe à chaleur Airwell air/eau

07 octobre 2021 à 18:25
Réponse 1 du forum-chauffage

PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

jca06
Membre inscrit
jca06
7 messages
Complément après contrôle des condensateurs :
Merci de bien vouloir regarder la photo et me dire si la mesure vous parait correcte car je suis autodidacte en électronique. shy

- je pense être sur le multimètre sur la position mesure de capacité (symbole d'un condensateur) ;
- je devrais trouver une valeur de 5 µF +/- 5 %, soit entre 4,75 et 5,25 ;
- je lis 2 pour ce condensateur (et 3,5 pour le second).

Est-ce que ça suffit à avoir l'espoir qu'en changeant ces condos mon compresseur retrouver la puissance nécessaire pour démarrer ?
Si c'est oui, j'ai une nouvelle question : vous conseillez quelle marque de champagne ??

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
multimètre sur la position mesure de capacité

Note d'un modérateur capacimètre et mesure d'ESR : Capacimètre et mesure d'ESR
07 octobre 2021 à 20:17
Réponse 2 du forum-chauffage

PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Dans votre recherche de panne il faut vérifier si votre compresseur est alimenté en mono ou en tri.
Ensuite il faut contrôler la présence de courant à ces bornes.
En fonction de ces contrôles il faudra rechercher l'origine de la panne.

Votre PAC affiche telle des défaut sur son tableau de commande ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
08 octobre 2021 à 09:16
Réponse 3 du forum-chauffage

PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

jca06
Membre inscrit
jca06
7 messages
Bonjour Mario.

Je vous joins le schéma électrique.
Malheureusement, je vois sur ce schéma que les condensateurs que j'ai testés sont ceux des moteurs de ventilation de l'échangeur, qui eux démarrent, même s'ils ne tournent pas longtemps.
Je vais tout de même les remplacer mais je ne m'attends pas à un miracle.

Aucun défaut affiché sur le tableau de commande.
J'avais au départ pensé que c'était ce régulateur Carel qui avait un soucis. J'avais tenté ma chance avec un trouvé sur le bon coin qui avait le même code (MCHSML001M), mais d'une part il n'était pas identique, et d'autre part ça n'a rien changé.

J'ai demandé l'intervention d'un technicien car les combinaisons de problèmes semblent très nombreuses et mes connaissances sont limitées, mais à cette période, les techniciens sont très sollicités.
Après contrôle, la puissance de ma PAC est de 10,5 kW de puissance frigorifique nominale, 12,3 kW de puissance calorifique nominale, et 5,18 kW de puissance calorifique à -7°.

N'hésitez pas si vous avez des conseils pour le remplacement qui sera de toutes façons à envisager à court terme.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma électrique pompe à chaleur Airwell

08 octobre 2021 à 12:21
Réponse 4 du forum-chauffage

PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

jca06
Membre inscrit
jca06
7 messages
Bonsoir le forum.

Condensateurs remplacés, et comme prévu ça n'a rien changé.

J'ai utilisé mon multimètre pour rechercher une continuité sur les bornes C, S et R du compresseur après avoir déconnecté les cosses, et sauf erreur c'est bien le compresseur qui est HS.
L'appareil bipe et affiche 3,4 Ohms.
Je joins les photos de la position du multimètre et des bornes du compresseur pour validation du test, et les photos de l'étiquette du compresseur.

Est-ce qu'avec ça vous auriez une idée du prix du remplacement du compresseur par un spécialiste, et un avis pour savoir si vous pensez que ce serait raisonnable d'envisager la réparation ?
Sinon des conseils pour l'achat d'une PAC en remplacement...

Question subsidiaire : en attendant la réparation ou le remplacement, est-il possible de forcer la PAC à tourner sur la résistance pour pouvoir tout de même chauffer un peu ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 2702img 2707


img 2704img 2705img 2703

11 octobre 2021 à 19:27
Réponse 5 du forum-chauffage

PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

jca06
Membre inscrit
jca06
7 messages
Bonsoir.

Après contrôle, aucune tension n'arrive aux fils d'alimentation du compresseur.

J'ai les bonnes tensions sur les 2 premiers modules que l'on voit sur la 2nd photo du 1er message, en haut à droite, avec l'étiquette FF8 et le relais magnétothermique du compresseur (MS 225 690V).

Qu'est-ce-que je peux tester d'autre ?
12 octobre 2021 à 20:45
Réponse 6 du forum-chauffage

PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?

jca06
Membre inscrit
jca06
7 messages
Bonjour le forum.

Les tests avancent avec une bonne nouvelle : Le compresseur démarre si j'enclenche manuellement le contacteur de puissance K11 (LC1K1201U7) que l'on voit sur la 2nde photo du 1er message.

Mais lorsque je mesure la tension sur les bornes du haut du K11 je trouve 400V entre L1 ou L3 et le N, et 90 mV entre L2 et le neutre.

Je peux peut-être contrôler la tension qui arrive au compresseur quand j'enclenche manuellement ?
Entre les paires des 3 phases (S, C et R) à 400V ou entre chaque phase et la masse à 230V ?

Avez-vous une idée de la piste à suivre ? Éventuellement en lisant le schéma électrique que j'ai mis le 8 octobre ?
14 octobre 2021 à 11:43

Proposer une réponse à PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème PAC AIRWELL air-eau
    N°7456 : Bonjour, Je possède une PAC AIRWELL air/eau installée en 1990. Depuis quelques temps, l'évaporateur givre et l'eau de chauffage au niveau du condenseur ne dépasse pas 24 degrés pour une température extérieure de 5 à 7...
  • 2. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 3. PAC air eau Viessmann Vitocal 100 ou PAC air eau Mitsubishi zubadan
    N°6851 : Bonjour, actuellement je cherche à installer une PAC air eau. Je dispose actuellement une maison de 120 m², chauffage au fioul. Après plusieurs devis, j'en ai retenu deux et j'aimerais avoir un avis pour savoir lequel...
  • 4. Avis sur 4 devis PAC Air/Eau
    N°22310 : Bonjour. Ma situation : - Maison de 1976 sur sous-sol semi-enterré. région de Limoges (87). - Surface chauffée: 105 m². - Équipement chauffage: chaudière fuel avec Eau Chaude Sanitaire et radiateurs Fonte/Alu. Conso...
  • 5. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 6. Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique
    N°19526 : Bonjour, Voilà on vient d'acheter une maison dans le 40 limite 64 à 30 minutes de Bayonne. L'ancien propriétaire avait une consommation de 1000 € électrique et 2300 € de fioul. Il y a une bonne installation de chauffage...
  • 7. Problème température pompe à chaleur air/eau Airwell
    N°11490 : Bonjour à tous, j'ai fait installer une PAC air/eau de marque Airwell en relève de chaudière fioul, mais celle-ci n'arrive pas à dépasser les 45° de température d'eau et la température extérieure est de 4 à 5°. Est-ce...
  • 8. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 10. Une PAC air eau peut-elle fonctionner sous -5°C
    N°9138 : Existe-t-il des PAC air/eau qui fonctionnent sans avoir besoin d'une résistance à partir de - 5°C ? Thermoseme semble dire "oui" (si j'ai compris le commercial) alors qu'un artisan plombier-chauffagiste m'a expliqué qu'à partir...
>>> Résultats suivants pour : PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite