Bonsoir le forum.
Nous avons une pompe à chaleur air/eau Airwell monobloc (AG4 RCV en 400 V, 14 kW de mémoire) installée en 2003 sur un plancher chauffant basse température (sans ECS), qui a bien fonctionné a priori (je n'ai pas contrôlé la consommation !) depuis donc 18 ans, mis à part le remplacement du circulateur 2 fois et la pression qui baissait un peu l'année dernière.
Sauf qu'elle n'a pas voulu redémarrer cette année : les ventilos commencent à tourner, mais le compresseur ne démarre pas.
Je vais tester la capacité des gros condensateurs (entourés en rouge sur la photo 1) ce soir puis voir si le compresseur est en court-circuit.
Merci de me dire si je peux essayer d'actionner un contacteur sur les photos jointes pour essayer de forcer le démarrage du compresseur éventuellement...
Mais en fait je ne sais pas, dans le cas où le problème viendrait bien du compresseur, si c'est une bonne idée de faire réparer, ou s'il ne vaut pas mieux investir de nouveau, et dans ce cas quel marque et modèles choisir, en monobloc ou en bi...
Nous sommes à Nice (mais à 300 m d'altitude) et la surface est de l'ordre de 130 m².
Merci d'avance pour vos commentaires.
P. S. : Si comme moi vous avez déjà eu l'occasion de profiter des bons conseils de ce forum, pensez à la cagnotte :
leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous avons une pompe à chaleur air/eau Airwell monobloc (AG4 RCV en 400 V, 14 kW de mémoire) installée en 2003 sur un plancher chauffant basse température (sans ECS), qui a bien fonctionné a priori (je n'ai pas contrôlé la consommation !) depuis donc 18 ans, mis à part le remplacement du circulateur 2 fois et la pression qui baissait un peu l'année dernière.
Sauf qu'elle n'a pas voulu redémarrer cette année : les ventilos commencent à tourner, mais le compresseur ne démarre pas.
Je vais tester la capacité des gros condensateurs (entourés en rouge sur la photo 1) ce soir puis voir si le compresseur est en court-circuit.
Merci de me dire si je peux essayer d'actionner un contacteur sur les photos jointes pour essayer de forcer le démarrage du compresseur éventuellement...
Mais en fait je ne sais pas, dans le cas où le problème viendrait bien du compresseur, si c'est une bonne idée de faire réparer, ou s'il ne vaut pas mieux investir de nouveau, et dans ce cas quel marque et modèles choisir, en monobloc ou en bi...
Nous sommes à Nice (mais à 300 m d'altitude) et la surface est de l'ordre de 130 m².
Merci d'avance pour vos commentaires.
P. S. : Si comme moi vous avez déjà eu l'occasion de profiter des bons conseils de ce forum, pensez à la cagnotte :
leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 octobre 2021 à 18:25
Réponse 1 du forum-chauffage
PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
Complément après contrôle des condensateurs :
Merci de bien vouloir regarder la photo et me dire si la mesure vous parait correcte car je suis autodidacte en électronique.
- je pense être sur le multimètre sur la position mesure de capacité (symbole d'un condensateur) ;
- je devrais trouver une valeur de 5 µF +/- 5 %, soit entre 4,75 et 5,25 ;
- je lis 2 pour ce condensateur (et 3,5 pour le second).
Est-ce que ça suffit à avoir l'espoir qu'en changeant ces condos mon compresseur retrouver la puissance nécessaire pour démarrer ?
Si c'est oui, j'ai une nouvelle question : vous conseillez quelle marque de champagne ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note d'un modérateur capacimètre et mesure d'ESR : Capacimètre et mesure d'ESR
Merci de bien vouloir regarder la photo et me dire si la mesure vous parait correcte car je suis autodidacte en électronique.

- je pense être sur le multimètre sur la position mesure de capacité (symbole d'un condensateur) ;
- je devrais trouver une valeur de 5 µF +/- 5 %, soit entre 4,75 et 5,25 ;
- je lis 2 pour ce condensateur (et 3,5 pour le second).
Est-ce que ça suffit à avoir l'espoir qu'en changeant ces condos mon compresseur retrouver la puissance nécessaire pour démarrer ?
Si c'est oui, j'ai une nouvelle question : vous conseillez quelle marque de champagne ??
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note d'un modérateur capacimètre et mesure d'ESR : Capacimètre et mesure d'ESR
07 octobre 2021 à 20:17
Réponse 2 du forum-chauffage
PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
Bonjour,
Dans votre recherche de panne il faut vérifier si votre compresseur est alimenté en mono ou en tri.
Ensuite il faut contrôler la présence de courant à ces bornes.
En fonction de ces contrôles il faudra rechercher l'origine de la panne.
Votre PAC affiche telle des défaut sur son tableau de commande ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Dans votre recherche de panne il faut vérifier si votre compresseur est alimenté en mono ou en tri.
Ensuite il faut contrôler la présence de courant à ces bornes.
En fonction de ces contrôles il faudra rechercher l'origine de la panne.
Votre PAC affiche telle des défaut sur son tableau de commande ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
08 octobre 2021 à 09:16
Réponse 3 du forum-chauffage
PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
Bonjour Mario.
Je vous joins le schéma électrique.
Malheureusement, je vois sur ce schéma que les condensateurs que j'ai testés sont ceux des moteurs de ventilation de l'échangeur, qui eux démarrent, même s'ils ne tournent pas longtemps.
Je vais tout de même les remplacer mais je ne m'attends pas à un miracle.
Aucun défaut affiché sur le tableau de commande.
J'avais au départ pensé que c'était ce régulateur Carel qui avait un soucis. J'avais tenté ma chance avec un trouvé sur le bon coin qui avait le même code (MCHSML001M), mais d'une part il n'était pas identique, et d'autre part ça n'a rien changé.
J'ai demandé l'intervention d'un technicien car les combinaisons de problèmes semblent très nombreuses et mes connaissances sont limitées, mais à cette période, les techniciens sont très sollicités.
Après contrôle, la puissance de ma PAC est de 10,5 kW de puissance frigorifique nominale, 12,3 kW de puissance calorifique nominale, et 5,18 kW de puissance calorifique à -7°.
N'hésitez pas si vous avez des conseils pour le remplacement qui sera de toutes façons à envisager à court terme.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous joins le schéma électrique.
Malheureusement, je vois sur ce schéma que les condensateurs que j'ai testés sont ceux des moteurs de ventilation de l'échangeur, qui eux démarrent, même s'ils ne tournent pas longtemps.
Je vais tout de même les remplacer mais je ne m'attends pas à un miracle.
Aucun défaut affiché sur le tableau de commande.
J'avais au départ pensé que c'était ce régulateur Carel qui avait un soucis. J'avais tenté ma chance avec un trouvé sur le bon coin qui avait le même code (MCHSML001M), mais d'une part il n'était pas identique, et d'autre part ça n'a rien changé.
J'ai demandé l'intervention d'un technicien car les combinaisons de problèmes semblent très nombreuses et mes connaissances sont limitées, mais à cette période, les techniciens sont très sollicités.
Après contrôle, la puissance de ma PAC est de 10,5 kW de puissance frigorifique nominale, 12,3 kW de puissance calorifique nominale, et 5,18 kW de puissance calorifique à -7°.
N'hésitez pas si vous avez des conseils pour le remplacement qui sera de toutes façons à envisager à court terme.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2021 à 12:21
Réponse 4 du forum-chauffage
PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
Bonsoir le forum.
Condensateurs remplacés, et comme prévu ça n'a rien changé.
J'ai utilisé mon multimètre pour rechercher une continuité sur les bornes C, S et R du compresseur après avoir déconnecté les cosses, et sauf erreur c'est bien le compresseur qui est HS.
L'appareil bipe et affiche 3,4 Ohms.
Je joins les photos de la position du multimètre et des bornes du compresseur pour validation du test, et les photos de l'étiquette du compresseur.
Est-ce qu'avec ça vous auriez une idée du prix du remplacement du compresseur par un spécialiste, et un avis pour savoir si vous pensez que ce serait raisonnable d'envisager la réparation ?
Sinon des conseils pour l'achat d'une PAC en remplacement...
Question subsidiaire : en attendant la réparation ou le remplacement, est-il possible de forcer la PAC à tourner sur la résistance pour pouvoir tout de même chauffer un peu ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Condensateurs remplacés, et comme prévu ça n'a rien changé.
J'ai utilisé mon multimètre pour rechercher une continuité sur les bornes C, S et R du compresseur après avoir déconnecté les cosses, et sauf erreur c'est bien le compresseur qui est HS.
L'appareil bipe et affiche 3,4 Ohms.
Je joins les photos de la position du multimètre et des bornes du compresseur pour validation du test, et les photos de l'étiquette du compresseur.
Est-ce qu'avec ça vous auriez une idée du prix du remplacement du compresseur par un spécialiste, et un avis pour savoir si vous pensez que ce serait raisonnable d'envisager la réparation ?
Sinon des conseils pour l'achat d'une PAC en remplacement...
Question subsidiaire : en attendant la réparation ou le remplacement, est-il possible de forcer la PAC à tourner sur la résistance pour pouvoir tout de même chauffer un peu ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





11 octobre 2021 à 19:27
Réponse 5 du forum-chauffage
PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
Bonsoir.
Après contrôle, aucune tension n'arrive aux fils d'alimentation du compresseur.
J'ai les bonnes tensions sur les 2 premiers modules que l'on voit sur la 2nd photo du 1er message, en haut à droite, avec l'étiquette FF8 et le relais magnétothermique du compresseur (MS 225 690V).
Qu'est-ce-que je peux tester d'autre ?
Après contrôle, aucune tension n'arrive aux fils d'alimentation du compresseur.
J'ai les bonnes tensions sur les 2 premiers modules que l'on voit sur la 2nd photo du 1er message, en haut à droite, avec l'étiquette FF8 et le relais magnétothermique du compresseur (MS 225 690V).
Qu'est-ce-que je peux tester d'autre ?
12 octobre 2021 à 20:45
Réponse 6 du forum-chauffage
PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ?
Bonjour le forum.
Les tests avancent avec une bonne nouvelle : Le compresseur démarre si j'enclenche manuellement le contacteur de puissance K11 (LC1K1201U7) que l'on voit sur la 2nde photo du 1er message.
Mais lorsque je mesure la tension sur les bornes du haut du K11 je trouve 400V entre L1 ou L3 et le N, et 90 mV entre L2 et le neutre.
Je peux peut-être contrôler la tension qui arrive au compresseur quand j'enclenche manuellement ?
Entre les paires des 3 phases (S, C et R) à 400V ou entre chaque phase et la masse à 230V ?
Avez-vous une idée de la piste à suivre ? Éventuellement en lisant le schéma électrique que j'ai mis le 8 octobre ?
Les tests avancent avec une bonne nouvelle : Le compresseur démarre si j'enclenche manuellement le contacteur de puissance K11 (LC1K1201U7) que l'on voit sur la 2nde photo du 1er message.
Mais lorsque je mesure la tension sur les bornes du haut du K11 je trouve 400V entre L1 ou L3 et le N, et 90 mV entre L2 et le neutre.
Je peux peut-être contrôler la tension qui arrive au compresseur quand j'enclenche manuellement ?
Entre les paires des 3 phases (S, C et R) à 400V ou entre chaque phase et la masse à 230V ?
Avez-vous une idée de la piste à suivre ? Éventuellement en lisant le schéma électrique que j'ai mis le 8 octobre ?
14 octobre 2021 à 11:43