Invité

Bonjour,
Je possède une PAC AIRWELL air/eau installée en 1990.
Depuis quelques temps, l'évaporateur givre et l'eau de chauffage au niveau du condenseur ne dépasse pas 24 degrés pour une température extérieure de 5 à 7 degrés.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la nature du dysfonctionnement ? Merci d'avance.
Je possède une PAC AIRWELL air/eau installée en 1990.
Depuis quelques temps, l'évaporateur givre et l'eau de chauffage au niveau du condenseur ne dépasse pas 24 degrés pour une température extérieure de 5 à 7 degrés.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la nature du dysfonctionnement ? Merci d'avance.
24 décembre 2008 à 02:24
Conseil Forum 1
Invité

Problème PAC AIRWELL air-eau
Invité

Bonjour, vérifiez le dégivrage, l'évacuation des condensats et surtout ne demandez pas des températures ambiantes trop importantes par temps froids et humides.
G. B.
G. B.
Conseil Forum 2
Invité

Problème PAC AIRWELL air-eau
Invité

Merci G. B. pour votre réponse, mais il y a quand même un problème sur ma PAC.
L'année dernière, le compresseur était froid, et l'eau au niveau du condenseur montait en température rapidement (environ 30 à 35 degrés par une température extérieure de +5 après 3 heures de fonctionnement) alors que maintenant, le compresseur est très chaud, et l'eau de sortie condenseur a du mal à dépasser les 22 degrés après une dizaine d'heures de fonctionnement de la PAC (dans des conditions identiques). Il y a donc une baisse très nette des perf de la PAC...
De plus l'évaporateur givre beaucoup (bien que le système d'inversion de cycle pour réchauffer l'évapo. fonctionne).
L'année dernière, le compresseur était froid, et l'eau au niveau du condenseur montait en température rapidement (environ 30 à 35 degrés par une température extérieure de +5 après 3 heures de fonctionnement) alors que maintenant, le compresseur est très chaud, et l'eau de sortie condenseur a du mal à dépasser les 22 degrés après une dizaine d'heures de fonctionnement de la PAC (dans des conditions identiques). Il y a donc une baisse très nette des perf de la PAC...
De plus l'évaporateur givre beaucoup (bien que le système d'inversion de cycle pour réchauffer l'évapo. fonctionne).
28 décembre 2008 à 02:11
Conseil Forum 3
Invité

Problème PAC AIRWELL air-eau
Invité

Il y a un manque de gaz dans l'installation.
19 mai 2009 à 08:02
Conseil Forum 4
Invité

Problème PAC AIRWELL air-eau
Invité

Manque de charge, il faut faire passer un frigoriste pour remettre du gaz. Didier
10 octobre 2009 à 19:25
Conseil Forum 5
Invité

Problème PAC AIRWELL air-eau
Invité

Il y a un manque de fluide, ou dysfonctionnement du détendeur, les symptômes sont les mêmes, le compresseur est refroidis par le gaz, ce qui explique sa température plus élevée si il y as un soucis de fonctionnement du circuit frigo. la température d'évaporation est également plus basse, donc plus de givre sur l'évaporateur.
le passage d'un frigoriste est nécessaire pour trouver, réparer la fuite et ensuite charger en fluide. sa ne sert a rien de charger une clim qui fuit, c'est du fluide de perdue.
le passage d'un frigoriste est nécessaire pour trouver, réparer la fuite et ensuite charger en fluide. sa ne sert a rien de charger une clim qui fuit, c'est du fluide de perdue.
11 août 2010 à 15:11
Conseil Forum 6
Invité

Problème PAC AIRWELL air-eau
Invité

En fait, j'ai le même problème sur une de mes pompes à chaleur (même modèle installé au même endroit). Il y a givrage dès que le température se situe vers 7°C.
Airwell a toujours fait la même réponse : sonde de température, carte électronique, vérification du circuit, etc. ; tout a été fait et refait plusieurs fois : en vain.
Il y a un réel problème sur ce matériel Airwell qui, soit le méconnait, soit est incapable de le régler.
Je serais heureux d'avoir une solution, sauf à passer chez Daikin !
Airwell a toujours fait la même réponse : sonde de température, carte électronique, vérification du circuit, etc. ; tout a été fait et refait plusieurs fois : en vain.
Il y a un réel problème sur ce matériel Airwell qui, soit le méconnait, soit est incapable de le régler.
Je serais heureux d'avoir une solution, sauf à passer chez Daikin !
18 octobre 2010 à 14:06