Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22062
Questions / Réponses Forum Chauffage : Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps ma chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra monte en pression ce qui fait se déclencher la vanne de sécurité.
Du coup, elle tombe en erreur P108 car la pression chute suite à l'évacuation de l'eau par la vanne de sécurité.
Cela arrive tous les jours.
J'ai contrôlè le vase d’expansion et la pression est bien de 1 bar.
Les 2 robinets d'arrivée sont bien fermés.
La pression monte quand le chauffage ou l'eau chaude sont actifs.
Du coup, je ne sais pas d’où cela peut venir.
Merci de votre aide.
Didier.
Depuis quelques temps ma chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra monte en pression ce qui fait se déclencher la vanne de sécurité.
Du coup, elle tombe en erreur P108 car la pression chute suite à l'évacuation de l'eau par la vanne de sécurité.
Cela arrive tous les jours.
J'ai contrôlè le vase d’expansion et la pression est bien de 1 bar.
Les 2 robinets d'arrivée sont bien fermés.
La pression monte quand le chauffage ou l'eau chaude sont actifs.
Du coup, je ne sais pas d’où cela peut venir.
Merci de votre aide.
Didier.
07 mars 2022 à 12:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
Bonjour.
Commencez par baisser la pression de gonflage (à vide et à froid) de votre vase d'expansion et réglez le entre 0.3 et 0.5 Bars : c'est largement suffisant.
Ensuite si la soupape de sécurité de chauffage n'est pas étanche il faudra la remplacer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Commencez par baisser la pression de gonflage (à vide et à froid) de votre vase d'expansion et réglez le entre 0.3 et 0.5 Bars : c'est largement suffisant.
Ensuite si la soupape de sécurité de chauffage n'est pas étanche il faudra la remplacer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2022 à 16:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
Merci pour la réponse, je vais essayer demain.
Mais elle a fonctionné pendant 3 ans sans problème et la vanne est correcte car la pression va au delà des 3 bars.
Mais elle a fonctionné pendant 3 ans sans problème et la vanne est correcte car la pression va au delà des 3 bars.
07 mars 2022 à 18:16
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
Bonjour.
Après modification de la pression sur le vase d’expansion, cela ne change rien, la pression monte encore à plus de 3 bars.
Y a-t-il autre chose à vérifier ?
Merci de votre aide.
Après modification de la pression sur le vase d’expansion, cela ne change rien, la pression monte encore à plus de 3 bars.
Y a-t-il autre chose à vérifier ?
Merci de votre aide.
09 mars 2022 à 08:26
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
Bonjour.
Lorsque vous avez contrôlé le vase d’expansion, la pression dans la chaudière était bien à 0 bar ?
Votre problème vient peut-être d’une fuite à l’intérieur de l’échangeur à plaques entre le circuit ECS et le circuit interne de la chaudière.
Piloux88
Lorsque vous avez contrôlé le vase d’expansion, la pression dans la chaudière était bien à 0 bar ?
Votre problème vient peut-être d’une fuite à l’intérieur de l’échangeur à plaques entre le circuit ECS et le circuit interne de la chaudière.
Piloux88
17 mars 2022 à 17:36